Перейти к публикации

Sinumeric 840C - не могу выставить 0 по оси Z, требует пароль инженера((( помогите!!!


wildlion

Рекомендованные сообщения

при попытке изменения параметров требует пароль(((

как мне объяснили там 3 уровня доступа:

1) оператор

2) дилер

3) сервисный инженер

а у меня документации от слова нет совсем((((((((

помогите, люди добрые!!!:maladets:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
2 минуты назад, boomeeeer сказал:

Пароль уровня разработчика SUNRISE пробовали?

дорогой мой человек!! у меня ни одного пароля и ни одного листика документации, поэтому я и обратился сюда, к грамотным и уважаемым людям, в тихой надежде, что они поделятся своей многовековой мудростью и этот станок наконец-то поедет))))

4 минуты назад, boomeeeer сказал:

Пароль уровня разработчика SUNRISE пробовали?

если поделитесь паролями, буду очень признателен!)))

10 минут назад, wildlion сказал:

дорогой мой человек!! у меня ни одного пароля и ни одного листика документации, поэтому я и обратился сюда, к грамотным и уважаемым людям, в тихой надежде, что они поделятся своей многовековой мудростью и этот станок наконец-то поедет))))

если поделитесь паролями, буду очень признателен!)))

прошу прощения, SUNRISE - это пароль?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, wildlion сказал:

прошу прощения, SUNRISE - это пароль?

да.

У сименса пароли разных уровней это CUSTOMER, EVENING, SUNRISE

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
55 минут назад, boomeeeer сказал:

да.

У сименса пароли разных уровней это CUSTOMER, EVENING, SUNRISE

 

не получилось SUNRISE((((((((((((

там в поле для ввода отображается только 4 символа (и я склонен думать что их 4)

я в тупике(((

может я не там ввожу пароль???

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, wildlion сказал:

 

не получилось SUNRISE((((((((((((

там в поле для ввода отображается только 4 символа (и я склонен думать что их 4)

я в тупике(((

может я не там ввожу пароль???

Давно я с этим динозавром не сталкивался. Может что-то подзабыл. Надо освежить в памяти. На форуме вроде пишут, что стандартный пароль 1111

 

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, wildlion сказал:

и ни одного листика документации,

Надо в любом случае искать, вы при каждой проблеме будете ее решать таким образом? Очень много на форуме есть информации, желание - это главное.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, boomeeeer сказал:

Давно я с этим динозавром не сталкивался. Может что-то подзабыл. Надо освежить в памяти. На форуме вроде пишут, что стандартный пароль 1111

 

1111 - пробовал и 0000 пробовал и другие такие же))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29 минут назад, wildlion сказал:

1111 - пробовал и 0000 пробовал и другие такие же))

Значит изготовитель станка изменил стандартный пароль и установил свой. Сброс пароля на стандартный через стирание памяти и заливки резервной копии из архивов, в случае, если эти архивы у вас есть.

Вот тема на форуме https://support.industry.siemens.com/tf/WW/en/posts/sinumerik-840c-password-help/145054?page=0&pageSize=10

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
35 минут назад, boomeeeer сказал:

Сброс пароля на стандартный через стирание памяти и заливки резервной копии из архивов, в случае, если эти архивы у вас есть.

А меркерная память в которой прописаны опциональные биты тоже восстановится или на 840C по другому чем на 810GA где их нужно потом заново прописывать. Надеюсь у автора есть logbook пусконаладочных работ. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
45 минут назад, gudstartup сказал:

А меркерная память в которой прописаны опциональные биты тоже восстановится или на 840C по другому чем на 810GA где их нужно потом заново прописывать. Надеюсь у автора есть logbook пусконаладочных работ. 

Да вот кто его знает. Понятно одно, что подходить к этому надо ответственно с предварительным изучением вопроса. Когда я работал на заводе, у нас был только один станок с 840C, который постоянно глючил. Перезаписывал я его вдоль и поперёк, но в основном ПЛК, точно уже и не вспомню нюансы работы с ней.  У автора темы похоже вообще ничего нет, ни документации, ни опыта работы с данной системой.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, boomeeeer сказал:

Да вот кто его знает. Понятно одно, что подходить к этому надо ответственно с предварительным изучением вопроса. Когда я работал на заводе, у нас был только один станок с 840C, который постоянно глючил. Перезаписывал я его вдоль и поперёк, но в основном ПЛК, точно уже и не вспомню нюансы работы с ней.  У автора темы похоже вообще ничего нет, ни документации, ни опыта работы с данной системой.

именно в точку(((((

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

может кто знает как синхронизировать шпиндель и противошпиндель для полигонального точения ? на стойке 840 C стойка станок index abc  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 года спустя...

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
    • Guhl
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
    • gudstartup
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
    • Guhl
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
    • gudstartup
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты  
    • Bot
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
    • Anat2015
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
×
×