Уважаемые знатоки! Вновь прибегаю к вашей помощи. На станке координатно-расточном EFCO SPM 800 с Simatic S5 сели батарейки (на фото). После этого на дисплее появляется только черный экран (на фото) и никаких манипуляций сделать невозможно. Подскажите пожалуйста, что нужно делать в такой ситуации? Файлы программ (какие-то) есть, с различным расширением. 

IMG_20211119_112531.jpg

IMG_20211119_112554.jpg

IMG_20211119_112735.jpg

IMG_20211119_112742.jpg

IMG_20211119_112749.jpg

IMG_20211119_112753.jpg

Безымянный.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
29 минут назад, Сергей П. сказал:

Уважаемые знатоки! Вновь прибегаю к вашей помощи. На станке координатно-расточном EFCO SPM 800 с Simatic S5 сели батарейки (на фото). После этого на дисплее появляется только черный экран (на фото) и никаких манипуляций сделать невозможно. Подскажите пожалуйста, что нужно делать в такой ситуации? Файлы программ (какие-то) есть, с различным расширением. 

1.Если вы хотите восстановить программу при помощи программатора то вам нужен компьютер с интерфейсом RS232+преобразователь в RS422 далее необходимо через программу STEP5 или PG2000 соединиться специальным кабелем (который вы распаяете самостоятельно) открыть файл с блоками программы ПЛК с расширением S5D и загрузить их в  ваш ПЛК.

2. Если у вас в eprom модуле есть актуальная программа плк (как правило это так) то необходимо произвести очистку памяти ПЛК и далее он загрузит содержимое EPROM модуля в память и перейдет в RUN если не будет каких либо других ошибок это делается в соответствии с руководством для процессора вашего ПЛК 115U

Если надо опишу подробнее только инструкцию найду...

Не видно какой точно тип процессора 94*?

Напишите на всякий случай для информации...
 

Хотя ваш модуль может быть и не EPROM а расширением внутренней RAM плохо видно что на нем написано@Сергей П. ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

image.png

После этого вы потеряете хотя это и так уже произошло все энергонезависимые меркеры состояния вашей PLC программы и вам возможно придется их установить или надеюсь они сами инициализируются после загрузки с EPROM в любом случае нужно быть готовым к неопределенным состояниям программы PLC и как следствие к разного рода ошибкам при определении программой состояния исполнительных органов станка.

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19.11.2021 в 16:22, gudstartup сказал:

1.Если вы хотите восстановить программу при помощи программатора то вам нужен компьютер с интерфейсом RS232+преобразователь в RS422 далее необходимо через программу STEP5 или PG2000 соединиться специальным кабелем (который вы распаяете самостоятельно) открыть файл с блоками программы ПЛК с расширением S5D и загрузить их в  ваш ПЛК.

2. Если у вас в eprom модуле есть актуальная программа плк (как правило это так) то необходимо произвести очистку памяти ПЛК и далее он загрузит содержимое EPROM модуля в память и перейдет в RUN если не будет каких либо других ошибок это делается в соответствии с руководством для процессора вашего ПЛК 115U

Если надо опишу подробнее только инструкцию найду...

Не видно какой точно тип процессора 94*?

Напишите на всякий случай для информации...
 

Хотя ваш модуль может быть и не EPROM а расширением внутренней RAM плохо видно что на нем написано@Сергей П. ?

Спасибо за ответ! А без программатора и всего дополнительного этот вопрос не решается? Может вручную вбить параметры?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Сергей П. сказал:

Может вручную вбить параметры?

У вас стерлись не только параметры но и ПЛК программа  ее необходимо загрузить.

Если нет программатора то сотрите память и загрузите с EPROM до очистки памяти извлеките EPROM модуль затем проведите процедуру OVERALL RESET выключите ПЛК вставьте модуль назад и контроллер самостоятельно загрузит записанные  на нем блоки во внутреннюю память.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Сергей П. Может быть у вас возможна загрузка ПЛК программы через RS232 эта возможность имеется например на Синумерик 810GA3 там программа вводится в виде %PCP файла изучите документацию на станок конечно если она у вас есть...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

@Сергей П. Может быть у вас возможна загрузка ПЛК программы через RS232 эта возможность имеется например на Синумерик 810GA3 там программа вводится в виде %PCP файла изучите документацию на станок конечно если она у вас есть...

Документация какая-то есть, пошел изучать. А вот эту фразу "сотрите память и загрузите с EPROM до очистки памяти извлеките EPROM модуль затем проведите процедуру OVERALL RESET выключите ПЛК вставьте модуль назад" я смогу расшифровать с помощью документации? Например "сотрите память"- уже вопрос как?, "загрузите с eprom"-еще большие дебри, "проведите процедуру OVERALL RESET"- примерно понял.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Сергей П. сказал:

Например "сотрите память"- уже вопрос как?, "загрузите с eprom"-еще большие дебри, "проведите процедуру OVERALL RESET"- примерно понял.

Overall reset это и есть стирание памяти процедура описана выше по теме.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 месяца спустя...

Произвел процедуру Overall reset. Получил следующие результаты: (во вложении). Без карты эпром диоды run загораются после процедуры. Если карту вставить обратно, то все возвращается в ошибку. На экране монитора ничеIMG_20220325_090047.jpgIMG_20220325_090002.jpgIMG_20220325_090440.jpgго не меняется.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
    • gudstartup
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
    • Александр1979
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
    • gudstartup
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
    • Anat2015
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
    • Viktor2004
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
    • gudstartup
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001