Олег25.12

Рекомендованные сообщения



UnPinned posts

во всём виноваты гномики которые выключают свет в холодильнике

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, Олег25.12 сказал:

Старые программы появляются, новые удаляются.

Система автоматически загружает backup после того  как обнаруживает сбой  памяти CNC - вот такое предположение.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
56 минут назад, gudstartup сказал:

Система автоматически загружает backup после того  как обнаруживает сбой  памяти CNC - вот такое предположение.

Они куда нибудь сохраняются ?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Олег25.12 сказал:

Они куда нибудь сохраняются ?

Вообще то для того чтобы загрузить сохраненные данные раньше необходимо было выбрать режим загрузки reload saved user data возможно в новых версиях ПО это выбирается автоматически при потере памяти поэтому я и написал что это только предположение но по другому я никак не могу объяснить ваш феномен.:biggrin:

Бэкап сохраняется на внутреннюю CF карту а можно на USB сохранить но вообще то память CNC поддерживается при выключенном состоянии ионисторами.

Попробуйте сохранить свои актуальные данные и вы увидите какие загрузятся в следующий раз после длительного выключения станка.

 Чтобы выполнить сохранение данных выполните следующие действия описанные в руководстве по вводу в эксплуатацию (comissioning manual)

Performing an internal data backup In the  System  operating area or in the  Program Manager, select the  Save data  softkey (at least protection level 3 required).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сименс гарантирует сохранение данных в памяти 3 дня реально зависит от тока потребления и емкости ионисторов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что то вы неправильно делаете, программы надо загружать в постоянную память, ионисторы ОЗУ действительно держат недолго.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Anat2015 сказал:

Что то вы неправильно делаете, программы надо загружать в постоянную память, ионисторы ОЗУ действительно держат недолго.

Программы хранятся в памяти CNC по умолчанию и автор не заморачивался о месте их хранения.

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Олег25.12 сказал:

Спасибо всем за помощь, дело было в батарейки 

У 802DSl не должно быть батарейки

image.png

 

 

image.png

Может у вас другая серия CNC

Тогда должно было выдаваться предупреждение!

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...