Перейти к публикации

Fanuc 0i MF Plus. ГРС с двумя шпинделями.


pacman007

Рекомендованные сообщения

Добрый вечер коллеги. Имеем станок тайваньского производства. ГРС с двумя шпинделями. В процессе запуска. Собрали полностью, несколько раз перепроверили электросоединения. При включении выдает серию ошибок

 

https://drive.google.com/file/d/1BJHgemDLbUn_MrZTTYxyNRIhSRN0IJF0/view?usp=drivesdk

 

Проверил концевики и замки дверей, замки не заблокированы, концевики в Status вообще не реагируют, создается впечатление, что PMC вообще не видит внешние сигналы. Нажимаю любую кнопку на стойке - в статусах ноль эмоций. 

Состояние сигналов 

G8.4 , X8.4 в нулях

G130 , G134 в нулях

Все в нулях, кроме оси Х, по ней идет вся ругань но, что странно, по ней единственной стоят 1.

https://drive.google.com/file/d/1BNm5yCBIgD740aV5_pM4TqzjHo_8oPn-/view?usp=drivesdk

 

https://drive.google.com/file/d/1BRJ288WzbV2KX5ue-s9qxnNo5-MAA-98/view?usp=drivesdk

 

https://drive.google.com/file/d/1BM4hSWjEj-Nsdt0Hrjqmd-CgTT8DFjfM/view?usp=drivesdk

 

Не могу понять, блоки ввода/вывода шалят или ладдер кривой. Возможно, можно диагностировать блоки каким то образом. 

Очень извиняюсь, за формат публикации, приходится все делать с телефона. 

Если у кого то есть мысли, поделитесь, пожалуйста. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Доступ к ссылкам закрыт

Надо смотреть PMC MAINTENC ---> ALARM

Замки не заблокированы. Может там ключиком они принудительно разблокированы, или кнопкой, если она есть

44 минуты назад, pacman007 сказал:

Все в нулях, кроме оси Х, по ней идет вся ругань но, что странно, по ней единственной стоят 1.

Где стоят единицы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, pacman007 сказал:

При включении выдает серию ошибок

Серии не видно откройте доступ к ссылкам!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Viktor2004 сказал:

Доступ к ссылкам закрыт

Надо смотреть PMC MAINTENC ---> ALARM

Замки не заблокированы. Может там ключиком они принудительно разблокированы, или кнопкой, если она есть

Где стоят единицы?

Замки смотрел, везде стоит Lock (занем такие дела, проходили). 

Где стоят единицы, Вы имеете ввиду в PMC Main - Alarm? 

1 час назад, gudstartup сказал:

Серии не видно откройте доступ к ссылкам!

Доступ открыл, смотрите пожалуйста) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, pacman007 сказал:

Доступ открыл, смотрите пожалуйста) 

Для начала устраните DS0300 посмотрите F1.7 готовнось ЧПУ

Определите почему сработала EMG STOP возможно тоже из за готовности CNC G8.4 должно =1 возможно оно наступило из-за OT0507 по Х

Когда разберетесь с этим при помощи ладдера ?займитесь осью Х движение в -X заблокировано потому что есть 

OT507 -X (HARD) отведите Х от концевика -Х если он конечно присутствует физически если нет то исправьте параметр 1321 или преключите ось  с абсолютного датчика на инкрементальный и отведите ось в + 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, pacman007 сказал:

Доступ открыл, смотрите пожалуйста) 

 

Аварийный концевик по оси Х

Снимите с механического концевика

Если не знаете как, вскройте кожух ШВП оси Х и рукой покрутите ШВП что бы ось ближе к середине подвинулась

 

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У Вас только 2 сбоя от ЧПУ, 4 от ладдера, из них 2 - не отжат бутон-гриб. Расчистить сбои надо, потом ищите другое. И обратите внимание на сообщение от Виктора2004. А первое - 100500 раз писали здесь

Изменено пользователем bfi
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Viktor2004 сказал:

Снимите с механического концевика

Это если он присутствует- для APC почти никогда не ставят думают линейка все OT отработает

При DS300 он не сможет этого сделать 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, gudstartup сказал:

Это если он присутствует

Но ведь кто-то же отключил сигнал G116.0

Обычно в цепь его отключения ставят механический концевик

Это видно на его последнем фото.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Обычно в цепь его отключения ставят механический концевик

для этого надо хотя бы видеть ладдер вот например кусок ладдера от шпинера и никаких концевиков нет

 

 image.png

image.png

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, gudstartup сказал:

для этого надо хотя бы видеть ладдер

В Вашем ладдере этот сигнал никак не может сброситься. Даже если ось слетит с направляющих и улетит за пределы цеха.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Viktor2004 сказал:

В Вашем ладдере этот сигнал никак не может сброситься. Даже если ось слетит с направляющих и улетит за пределы цеха.

А ошибка ОТ(HARD) тем не менее формируется без участия этого сигнала за этим следит CNC и если вы перемещаетесь за пределы 1321 1320  то она возникает независимо от этого сигнала. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

А ошибка ОТ(HARD) тем не менее формируется без участия этого сигнала за этим следит CNC и если вы перемещаетесь за пределы 1321 1320  то она возникает независимо от этого сигнала. 

Выход за пределы 1321 1320 формируют ошибку OT (SOFT) а не OT(HARD)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Выход за пределы 1321 1320 формируют ошибку OT (SOFT) а не OT(HARD)

Почитайте описание OT507

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Viktor2004 сказал:

В Вашем ладдере этот сигнал никак не может сброситься. Даже если ось слетит с направляющих и улетит за пределы цеха.

Виктор, спасибо большое, подсказку дали в правильную сторону PMC Maintence-Alarm, там увидел ошибку в цепочке блоков IO. Сходил проверил - все банально: кабель вместо разъема В был вставлен в разъем А, поэтому часть блоков висело в воздухе. 

Всем спасибо, кто откликнулся. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, pacman007 сказал:

PMC Maintence-Alarm,

И что же вы раньше не догадались посмотреть и дискуссии бы не было (писали что все соединения проверили) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, gudstartup сказал:

Почитайте описание OT507

не нахожу там противоречий с тем что я написал

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

не нахожу там противоречий с тем сто я написал

Вы написали что возникает SOFT а я вам выложил что может возникнуть и   HARD если лимит преодолен при SOFT ось не доезжает до значения в параметре 1мм

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Вы написали что возникает SOFT а я вам выложил что может возникнуть и   HARD если лимит преодолен при SOFT ось не доезжает до значения в параметре 1мм

Возможно это неточный перевод с японского.

Попробуйте просто изменить лимиты 1320 1321 что бы выходили далеко за пределы. Получите сигнал OT(SOFT1). Потом попробуйте сбросить в ноль G114 G116. Получите ошибку OT(HARD)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Потом попробуйте сбросить в ноль G114 G116.

Я и так ее получаю без G114 116 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Алексей 1977
      Кто знает подскажите как отключить этот ненужный набор букв и символов в готовой УП? Я так думаю надо редактировать постпроцессор? Заранее спасибо ( Общая длина: 130.0) ( Заготовка:) ( MIN X: -10.970) ( MIN Y: -10.970) ( MIN Z: -6.500) ( MAX X: 10.970) ( MAX Y: 10.970) ( MAX Z: 0.000) ( COORDINATE SYSTEM: Глобальная СК) ( Кончик инструмента:) (   X: -0.000) (   Y: 0.000) (   Z: 10.000) ( Рекомендованная длина: 50.000) ( Количество кромок: 4) ( Инструмент:   Концевая фреза) ( DIAMETER: 10.000) ( Безопасность:) ( Рабочие ходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Подводы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Переходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Рабочие ходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Подводы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Переходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Траектория: Шаблон) ( STEPOVER: 5.000) ( ДОПУСК:0.100) ( THICKNESS:0.000) ( Статистика:) ( LENGTH: 95.318)( LIFTS: ( TIME: 0/00/05) 1) G0X0Y0 G43Z10.H13 X4.75Y-8.227 Z5. G1Z0F500 X9.5Y-5.485F1000 Y5.485 X0Y10.97 X-9.5Y5.485 Y-5.485 X0Y-10.97 X4.75Y-8.227 G0Z10.
    • gudstartup
      считывание происходит при помощи вх\вых сигналов контроллера plc 
    • gudstartup
      @Maks Horhe так все таки скиньте бэкап эмулируем ваше чпу в cncguide и посмотрим куда поедет?  можете снять видео с фиксацией координатных позиций после каждого кадра. Выложу вашу программу пусть программисты посмотрят все ли в ней ок. %O0002 G40 G17 G94 G90 G49 G80 N1 G91 G28 Z0.0 N2 G91 G28 X0.0 Y0.0 N3 G91 G28 B0.0 C0.0 N4 M03 S200 N5 G90 G0 G53 B0.0 C0.0 N6 G54 N7 X0.0 Y0.0 N8 G90 G43 H01 N9 G90 G0 X0.0 Y0.0 N10 G90 G0 Z200.0 N11 G01 Z10.0 F1500. N12 M00 N13 G00 Z200.0 N14 G40 G49 G69 N15 G00 G53 Z0.0 N16 G00 G54 B0.0 C0.0 N17 G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 1135. J39.2044 K-129.2315 N18 G53.1 N19 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N20 G90 G43 H01 N21 G90 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N22 G90 G01 Z200. F1500 N24 M00 N25 G00 Z200. N26 G40 G49 G69 N27 G91 G28 Z0.0 N28 G28 X0.0 Y0.0 N29 G91 G28 B0.0 C0.0 N30 M5 N31 M30
    • gudstartup
      @karlf 530 считывает ключ по специальному протоколу при помощи plc и получает его серийный номер а из него определяет возможные режимы доступа. там нет драйвера а есть plc модуль или несколько эти модули написаны на питоне  надпись smartkey исчезает с экрана при запуске чпу??
    • ДОБРЯК
      Для того, чтобы получить правильные высшие) формы при виртуальном эксперименте, нужно сделать грамотную КЭ модель. От разговора на эту тему вы постоянно уклоняетесь.  То нет компьютера под рукой, сделать простейший тест, то теряете интерес. :=) Сходимости энергии деформации при расчетах статики, недостаточно для точного определения высших собственных форм и частот.  Для того, чтобы грамотно использовать метод конечных элементов, нужно сделать много-много тестов в статике, динамике и ... Одной кнопки и двух конечных элементов в 3Д программе недостаточно для определения высших собственных форм...  У вас в качестве инструмента всего два конечных элемента, шести узловая несовместная оболочка Тимошенко и десяти узловой тетраэдр. И еще контакты при решении задачи на собственные числа. Вам ли говорить про правильность определения высших собственных форм для сложных изделий... :=)    
    • vad0000
      Покажите схему с разрешением на движение
    • vad0000
      Вход, а не выход Вытащить Аналоговый вход и все, как будто туда ничего не подключено И если мы подключим сигнал к энкодеру оси Х, то он стнтет одинаковый с аналоговым входом, который не подключен?
    • Snake 60
      @waze4534  Посмотрите вверх и прочитайте текст на красной полоске...
    • kkk
      Я так понимаю, что предупреждение про "касательные" не просто так выскакивает. Если скруглить прямую стыковку отрезков эскиза (минимальным радиусом) то все работает даже без объединенной кривой, достаточно эскиза.
    • karlf
      Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Станок DMU-50 на стойке TNC 530, перестал определяться ключ доступа. Сам ключ вроде работает, если переключать на нём режимы, то в шкафу на соответствующих блоках лампочки тоже переключаются. Но изначально был уровень доступа 4, а теперь уровни доступа не активны. Ключ только один, запасных нет. Есть какой-то старый бэкап, пробовал его накатить, но какой-то он непонятный - станок грузится, но почти в конце загрузки выдаёт какую-то ошибку по параметрам. Может кто знает в каком из разделов и в какой папке искать установленные драйверы ключа?
×
×
  • Создать...