Перейти к публикации

Подключение трёхпроводного индуктивного датчика положения к двухпроводной системе


SteamEngineAmur

Рекомендованные сообщения

Добрый день, у меня уже давно стоит вопрос о замене индуктивного датчика положения.

Сейчас стоит система: от контроллера 24В идёт линия питания +24-0, на неё висит датчик положения двухпроводной (NPN, провода + и -). Переделали схему управления задвижкой, пришлось заменить на трёхпроводный датчик (NPN) , дополнительно в цепь подключена лампочка индикации 24В (потребление 15 мА) в разрыв цепи. При двупроводном всё как обычно - есть сигнал с датчика, он замыкает цепь, лампа включена, контроллер видит сигнал. Трёхпроводный датчик отказывается работать (текущая схема включения Кор + Чер -), просаживает напряжение до 5.7В и лампа постоянно включена. Пробовал спаривать провода в разных комбинациях (для эксперимента), толкового ничего не выходит. 

Я правильно понимаю, что единственный выход из ситуации это установка реле и вывод сигнального нуля на реле для передачи сигнала в контроллер?

 

59713081_59713081.jpg?PIMAGE_ID=59713081

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
20 минут назад, gudstartup сказал:

Напишите модель модуля контроллера к которому подключен ваш эксклюзивный  датчик?

А что эксклюзивного в датчике? Я вот сейчас на сайте производителя аналогов смотрю на двухпроводной датчик, очень похожий внешне на оригинальный и по схеме подключения абсолютно идентичный, ВБИ-М30-76С-1131-Л.18 компании СЕНСОР.

image?url=https%3A%2F%2Fsensor-com.ru%2F

В идентичной схеме управления задвижкой (соседняя установка) уже заменили датчик на трёхконтактный - просто не подключали синий провод, но там нет и новой системы управления задвижкой( с этой лампочкой-сигнализатором), поэтому это кое-как работает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, SteamEngineAmur сказал:

А что эксклюзивного в датчике?

Модель контроллера нужна. К которому подключается датчик. И контакты куда он подключается

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Модель контроллера нужна. К которому подключается датчик. И контакты куда он подключается

К сожалению, сейчас не смогу сказать точную модель модуля, по хар-кам аналоговый модуль (достаточно старый) 24 В с тремя рядами контактов по 16 клемм на каждом, подключение в таком порядке: верхний ряд сплошь "+" от датчиков, средний сплошь "-", нижний заземление аналогично.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, SteamEngineAmur сказал:

К сожалению, сейчас не смогу сказать точную модель модуля

Надо определить, там при срабатывании датчика плюс сажается на минус или наоборот, минут притягивается к 24В.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, SteamEngineAmur сказал:

А что эксклюзивного в датчике?

Это потому что вы никак не можете его найти и вам приходится изобретать:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

Это потому что вы никак не можете его найти и вам приходится изобретать:biggrin:

Ну, таковы реалии жизни, выкручиваться из глупых ситуаций :(

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, SteamEngineAmur сказал:

В идентичной схеме управления задвижкой (соседняя установка) уже заменили датчик на трёхконтактный - просто не подключали синий провод

То есть вы хотите нам сказать что у вас трехпроводной датчик без питания работает!? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

То есть вы хотите нам сказать что у вас трехпроводной датчик без питания работает!? 

Именно поэтому я и зарегистрировался на форуме для создания темы - моих знаний не хватает для осознания таких великолепных и элегантных систем индикации 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

То есть вы хотите нам сказать что у вас трехпроводной датчик без питания работает!? 

его наверное просто заземлили

 

d096ab14347f39667968ec49eab7530b--d.jpg

19 минут назад, SteamEngineAmur сказал:

по хар-кам аналоговый модуль (достаточно старый)

Аналоговый?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
55 минут назад, SteamEngineAmur сказал:

просто не подключали синий провод

 

35 минут назад, Viktor2004 сказал:

его наверное просто заземлили

Просто электроэнергия из пространства???

 

2 часа назад, Viktor2004 сказал:

Их замыкал датчик?

Через лампочку image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как всегда всем нам это нужнее, чем ТСу. Схему он так и не сфоткает, а мы должны превратиться в гадалок

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Устал читать не стал всё читать,

подключал на мазаке много раз, трёхпроводной на два.

резистор 2 ватта и выше примерно 800 Ом.

Автор вопроса вы хоть немного электроник ?

В теме есть схема.

Подтверждаю - рабочая.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В зависимости от типа входа контроллера, подключение датчика может быть разное

 

index.jpeg

19 минут назад, andrey2147 сказал:

В теме есть схема.

Подтверждаю - рабочая.

в теме много схем. Вот только нужной нет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Viktor2004 сказал:

в теме много схем. Вот только нужной нет

 

8 часов назад, andrey2147 сказал:

Автор вопроса вы хоть немного электроник ?

Если да, то понял,

если нет, то кто ему резюк и пороги будет подбирать ?

GOOOOOGle ?

 

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
54 минуты назад, andrey2147 сказал:

Если да, то понял,

если нет, то кто ему резюк и пороги будет подбирать ?

GOOOOOGle ?

 

Понял :)

Вопрос более не актуален, всем большое спасибо за подсказки и помощь. Оказалось, что родной схемы подключения не осталось от слова совсем, а модуль контроллера (DIn) имеет уплотнённую развязку, выдаёт не более 8 мА на один канал, для полноценной реализации трёхпроводного датчика нужен новый кабель от модуля до датчика на три жилы (+ , - и выход).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, SteamEngineAmur сказал:

а модуль контроллера (DIn) имеет уплотнённую развязку, выдаёт не более 8 мА на один канал, для полноценной реализации трёхпроводного датчика нужен новый кабель от модуля до датчика на три жилы (+ , - и выход).

Не 3, а скорее всего 1. 0 провод источника питания скорее всего уже соединен с 0 ЧПУ.

sencor.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, SteamEngineAmur сказал:

нужен новый кабель от модуля до датчика на три жилы (+ , - и выход).

 

Мне лень было кабеля в гусянки протягивать я в Мазаках резюки подбирал.

6 часов назад, SteamEngineAmur сказал:

выдаёт не более 8 мА

Что-то очень мало, ну да ладно раз такой, тогда тяните.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Orchestra2603
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?  
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.  
    • gudstartup
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
    • gudstartup
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
    • Guhl
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь 
×
×
  • Создать...