Перейти к публикации

Как принудительно отключить датчик положения ловителя деталей


Рекомендованные сообщения

Доброго всем дня.

ЧПУ - 840D. Умер датчик второго положения ловителя деталей. Висит ошибка: "check sensor switches partcatcher" (DB2.DBX274.7). Мы его всё равно не используем. Можно ли в ЧПУ в этот параметр принудительно забить "0"? И как это сделать?

Спасибо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
8 минут назад, nein сказал:

Можно ли в ЧПУ в этот параметр принудительно забить "0"? И как это сделать?

Через PLC программу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, nein сказал:

можете описать последовательность действий?

Берете step7 с дополнением для 810/840 подключаетесь к ПЛК через MPI интерфейс далее находите ссылку на DB2.DBX274.7 и изменяете уравнение так чтобы оно решалось в вашу пользу т.е этот бит был равен 0

Если PCU c Windows NT XP то STEP7 уже возможно установлен тогда все проще (интерфейс не нужен так как PCU и так имеет связь с NCK и PLC соответственно) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@gudstartup спасибо

У меня нет STEP 7, а PCU не на NT

Буду разбирать и физически замкну (или разомкну) провода с датчика. Думал, может быть можно как-то проще...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, nein сказал:

Буду разбирать и физически замкну (или разомкну) провода с датчика. Думал, может быть можно как-то проще...

Лучше отключите один из из сигнальных проводов непосредственно от платы ввода а если там два одинаковых состояния 0 то подайте 24V

Вообщем добейтесь правильной работы логики ПЛК входными сигналами

А степ 7 нужно иметь для более тщательного анализа логики работы ПЛК при запутанных неисправностях когда нужно видеть еще и внутреннее состояние меркеров и нельзя однозначно определить причину формирования ошибки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, gudstartup сказал:

ссылку на DB2.DBX274.7 и изменяете уравнение

@gudstartup Вы точно уверены что это собеседнику понятны ваши слова ?

14 часов назад, nein сказал:

Умер датчик .............. Можно ли в ЧПУ в этот параметр 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 часов назад, nein сказал:

Умер датчик второго положения ловителя деталей.

Ну, умер и умер, чего горевать. Зачем сразу лезть в PLC, напрягать мозги? Отключите выходы управления уловителем от PLC, принудительно включите золотник управления уловителем "от шпинделя" (чтобы во время работы уловитель с головой не встретился), или снять этот уловитель нафиг. Отключите датчики контроля уловителя. Тупо, проводочками, подайте нужную комбинацию сигналов вместо этих датчиков. И забудьте...

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
40 минут назад, Anat2015 сказал:

Тупо, проводочками, подайте нужную комбинацию сигналов вместо этих датчиков. И забудьте...

так и сделаю, но для этого надо кожуха снимать - а это немного лень))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, nein сказал:

так и сделаю, но для этого надо кожуха снимать - а это немного лень))

Перемкнуть сигнал датчика проще в электрошкафу, но для этого надо электросхему иметь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vl_cnc сказал:

Перемкнуть сигнал датчика проще в электрошкафу, но для этого надо электросхему иметь.

В данном случае это проще, чем разбираться с PLC.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, Anat2015 сказал:

В данном случае это проще, чем разбираться с PLC.

Просто у автора темы нет степ а так программно гораздо легче вот недавно отключал датчик второго реф положения слесарям было лень до него добираться решили задачу не физически а логически и никто даже в масле и стружке не испачкался!:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, Anat2015 сказал:

И забудьте...

Вы предлагаете лишить станок функциональной возможности - лучший способ по моему все таки проверить и заменить датчик.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, gudstartup сказал:

а так программно гораздо легче

вот это как раз и

 

3 часа назад, gudstartup сказал:

лишить станок функциональной возможности

 

Тут еще вмешивается фактор риска получить нежданчик в виде столкновения уловителя с головой, если вдруг "что-то пойдет не так". Было у нас такое пару раз.

Моё мнение - если не используется эта штука, отключи, заблокируй. Вернутся никогда не поздно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...