Перейти к публикации

Ошибка при инициализации пассивного датчика Heidenhain ERN 1385


EvgeniiSm

Рекомендованные сообщения

Добрый день.

Имеется станок DMG 650 ecoline и на двигателе шпинделя стоит датчик Heidenhain ERN 1385, при попытке запуска станка возникает ошибка 231150 - Датчик 1: ошибка инициализации 0х20.

Проверили датчик с помощью PWM-21 и после проверки обнаружили что не считываются дорожки "C" и "D". Прозвонили на самом датчике разъем и нашли короткое замыкание между "C+" и "C-". 

Вопрос в следующем, можно ли как-то обойти эту ошибку и запустить станок без контроля позиционирования на этом датчике? На нашем станке стоят 2 датчика.

Фото ошибок по ссылке https://ibb.co/k8XFKsr

Заранее спасибо за ответ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Попробуйте в параметре приводов p0400 для данной оси, отключить энкодер, установив там 0. Только запомните значение, которое там стояло, а лучше сделайте полный бэкап.

Но если датчик на моторе, то я сомневаюсь, что без него будет работать

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Датчик на моторе, в этом и проблема. Вопрос именно в том, как сделать, что бы датчик на моторе следил по скорости, а 2ой датчик который непосредственно на шпинделе должен следить по положению.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 часов назад, EvgeniiSm сказал:

Вопрос именно в том, как сделать, что бы датчик на моторе следил по скорости

Если он неисправен, то что вы сделаете? Ошибку не заблокировать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102. 
    • Artas28
      уже ничего.
    • ДОБРЯК
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
    • Bot
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен. 
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
    • gudstartup
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
×
×