Перейти к публикации

TNC 640 параметры


Viktor2004

Рекомендованные сообщения



UnPinned posts

Вот тут есть

 

TNC640_Service Manual_September 2015.pdf

Вот тут есть

 

50 минут назад, Viktor2004 сказал:

Здравствуйте.

Есть у кого-нибудь описание параметров TNC 640 ?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, gudstartup сказал:

Вот тут есть

Спасибо

У меня ошибка

230-01AD Deviation in the switch-off position of axis С too large

Это как я понял, надо лимиты временно расширить?

Станок пришел из Польши на пусконаладку

 

IMG_20210924_100551_8.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 минут назад, Viktor2004 сказал:

230-01AD Deviation in the switch-off position of axis С too large

Ошибка переводится как погрешность при выключении а на экране написано что погрешность при включении, непонятно?

А ось C это стол?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:

непонятно

Вы неправильно написали

image.png

Возможна ситуация что ось смещается при включении проверьте индикатором есть ли реально это смещение

Если лимиты не помогут возможно что это неисправность PWM

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, gudstartup сказал:

проверьте индикатором

Чего проверить индикатором? Ось С смещена. Это и без индикатора видно. Это круговая ось.

А каким параметром ее лимиты выставляются?

 

IMG_20210924_105059_3.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В выключенном состоянии стол покачаешь, вот и появляется погрешность. Там, вроде, должен появиться вопрос "согласен или нет". Дави "да" . Датчики абсолютные.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Ander сказал:

согласен или нет

Да, спасибо, сделал. А как сохранить бэкап на этой системе?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Viktor2004 сказал:

Да, спасибо, сделал. А как сохранить бэкап на этой системе?

Желательно сделать полный образ диска ПО стойки такого не позволяет так что придется его изымать из MC

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, gudstartup сказал:

ПО стойки такого не позволяет

Ну, для копирования диска переходник нужен которого у мена здесь нет. А со стойки как быкап снять? Тот, который позволяет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Ну, для копирования диска переходник нужен которого у мена здесь нет.

 

3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

А со стойки как быкап снять? Тот, который позволяет

Раздел 18 Service manual!

Если есть ethernet порт то можно воспользоваться TNCremoNT предпочитаю этот способ но если нет то USB

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А USB подключили?

1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

У меня нет такого экрана

 

А какой есть?

Какого года выпуска ваше ЧПУ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Два одинаковых станка запускаю. Один 2016 года, второй 2019 года

Какого года ЧПУ, не смотрел. Даже не знаю где это смотреть

Экрана где было бы дерево каталогов вообще не нашел, хотя давил на все кнопки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, Viktor2004 сказал:

Два одинаковых станка запускаю. Один 2016 года, второй 2019 года

Какого года ЧПУ, не смотрел. Даже не знаю где это смотреть

Экрана где было бы дерево каталогов вообще не нашел, хотя давил на все кнопки

А так

image.png

image.png

image.png

 

image.png

Включите внешний доступ и вызовите менеджер программ кнопкой pgmmgt

Но сначала MOD и 807667 для доступа к PLC разделу

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Единственный документ от производителя это вот этот.

Еще электросхемы

 

MANUAL JAZZ R Руководство по эксплуатации.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Единственный документ от производителя это вот этот.

В руководство по эксплуатации процедура бэкапа как всегда не включена ведь наладчик станка это не сервис.:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, gudstartup сказал:

А так

Я пока там ничего не понимаю. Это в понедельник переводчица наша мне подскажет

18 минут назад, gudstartup сказал:

Включите внешний доступ

А как включить внешний доступ? Это написано там, по английски?

И после этого у меня станок будет реагировать на кнопку PGMMGT ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Я пока там ничего не понимаю. Это в понедельник переводчица наша мне подскажет

В кратце 

1. Жмете MOD и вводите кодовое слово cтандартно это 807667

2.Включаете доступ к внешним устройствам нажав EXTERNAL ACCESS ON

3. Вставляете USB

4.Нажмите MORE FUNCTIONS

5.Подключите usb image.png

нажав кнопку

6.Вызовите менеджер программ кнопкой PGMMGT

7.Получите этот экран

image.png

8.Копируйте на здоровье но лучше переключится в Dual Window как в обычном total commander

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
    • Bot
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
    • Guhl
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк    
    • Udav817
      https://cccp3d.ru/forum/109-размещение-заказов/
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
×
×