Кто подскажет, каким образом правильно создать свои глобальные переменные в sinumerik

В инструкции по расширенному программированию описан способ задания в программе

DEF NCK REAL _XX[99]

Вопрос - кто-то проверял и данный метод работает? То есть, по месту пишу данную строку и появляется переменная с глобальной областью видимости, значение которой храниться до перезапуска станка?

в GUD прописывать ее не обязательно? а если там прописать, то после перезагрузки станка ей скорее всего будет приравниваться прописанное там значение, или актуальное значение до перезагрузки?

Кто пользовался и знает как это работает?

Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Здравствуйте. Для создания глобальных переменных добавлял строку в файл UGUD.DEF (в определениях):

DEF NCK REAL var_name[30]

Эти переменные становятся доступными во всех программах, и для всех каналов. После перезагрузки станка сохраняют свои значения. Ну, и обращаемся к ним (в этом случае) по индексу от 0 до 29:

X=var_name[29]

Изменено пользователем A_1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, A_1 сказал:

Здравствуйте. Для создания глобальных переменных добавлял строку в файл UGUD.DEF (в определениях):

DEF NCK REAL var_name[30]

Эти переменные становятся доступными во всех программах, и для всех каналов. После перезагрузки станка сохраняют свои значения. Ну, и обращаемся к ним (в этом случае) по индексу от 0 до 29:

X=var_name[29]

Приветствую. По месту инициализировать если в конкретной главной программе - не работает?   

Можно ли прописать переменную используя интерфейс стойки , или только в ручную - открывать этот файл и прописывать ?

Сам всегда пользовался локальными переменными, объявляя их по месту. Но сейчас появились интересные задачи с измерениями, где необходимо хранить множества результатов  расчетов после измерений. До станка пока добраться времени нет, поэтому спрашиваю, возможно кто знает 

Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
44 минуты назад, Vladislav-dobrynin сказал:

Можно ли прописать переменную используя интерфейс стойки , или только в ручную - открывать этот файл и прописывать ?

В стойке есть экран всех глобальных переменных, после добавления в файл определений новых переменных, они там появятся, и их значения можно изменять наравне, как и в любой программе.

 

44 минуты назад, Vladislav-dobrynin сказал:

По месту инициализировать если в конкретной главной программе - не работает?

В управляющей программе можно определить локальные переменные, которые будут доступны только в ней:

DEF REAL _X

Изменено пользователем A_1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, A_1 сказал:

Здравствуйте. Для создания глобальных переменных добавлял строку в файл UGUD.DEF (в определениях):

DEF NCK REAL var_name[30]

Эти переменные становятся доступными во всех программах, и для всех каналов. После перезагрузки станка сохраняют свои значения. Ну, и обращаемся к ним (в этом случае) по индексу от 0 до 29:

X=var_name[29]

 

Возможно сможете мне еще другой момент пояснить.

Пример. Стандартный цикл CYCLE116 вызывается со списком значений _CAL[ ] - переменная является локальной в главной программе.

Вот что пишут в расширенном программировании:

 

DEF INT _MODE
DEF REAL _CAL[13]= (3,0,10,-10,0,0,-10,0,0,0,0,0,0) ;с задачей 3 точек P1: 0,10 P2: -10,0 P3: 0,-10

 

CYCLE116(_CAL[ ], _MODE) ;результат: _CAL[9]=0 _CAL[10]=0 _CAL[11]=10 _CAL[12]=0 _ALM=0

 

Каким образом происходит передача значений локальной переменной (_CAL[9]=0 _CAL[10]=0 и т.д) обратно в главную программу?

 

Если открыть CYCLE116

PROC CYCLE116 (VAR REAL _CAL[],VAR INT _MODE)

 

Получается слово VAR - (Кодовое слово для передачи параметров по ссылке) дает возможность возвратить на уровень выше рассчитанные значения переменных в подпрограмме? Я правильно понимаю? Тестирую на уровне симулятора станка в NX, данные в главную программу не возвращаются. Но на реальном станке это работает именно так?

 

 

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И еще к Вам вопрос, по другой теме. Приходилось ли Вам сталкиваться на Sinumerik 840D с ограничением количества символов в одном кадре?

Какая максимальная длинна кадра, которую может обработать данная стойка?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Vladislav-dobrynin сказал:

Каким образом происходит передача значений локальной переменной (_CAL[9]=0 _CAL[10]=0 и т.д) обратно в главную программу?

Не сталкивался с передачей массива значений в вызывающую программу, но, для простых переменных работает так:

 

PROC SUBPROG(real _a1, real _a2, var real _a3, var real _a4)

_a3=_a1+_a2

_a4=_a1*_a2

M17

 

Вызываем:

SUBPROG(20, 30, R10, _X)

Переменные _a1, _a2 - обычные, примут значения 20 и 30 соответственно, а рассчитанные значения _a3, _a4 попадут в R10 (50) и _X (600), _X локальная переменная, недоступная в подпрограмме.

Как работает это с массивом, не знаю, наверно так, как Вы написали.

 

51 минуту назад, Vladislav-dobrynin сказал:

Приходилось ли Вам сталкиваться на Sinumerik 840D с ограничением количества символов в одном кадре?

Количество символов в кадре, наверно, не ограничено, проверял максимальное количество цифр в номере кадра n55555555555555....., и не смог получить ошибку)

Изменено пользователем A_1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33 минуты назад, A_1 сказал:

Вызываем:

SUBPROG(20, 30, R10, _X)

Переменные _a1, _a2 - обычные, примут значения 20 и 30 соответственно, а рассчитанные значения _a3, _a4 попадут в R10 (50) и _X (600), _X локальная переменная, недоступная в подпрограмме.

Как работает это с массивом, не знаю, наверно так, как Вы написали.

Идея понятна, спасибо. на днях проверю на массиве значений, отпишусь 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Vladislav-dobrynin сказал:

Какая максимальная длинна кадра, которую может обработать данная стойка?

 

Максимально 512 символов.
В последнем издании информация не изменилась.
(NC programming, 07/2021, 6FC5398-2EP40-0BA2)

 

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.  
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip  
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?  
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
    • Anat2015
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
    • Anat2015
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
×
×