Перейти к публикации

Бетонная плита с арматурой


Рекомендованные сообщения

Всем добрый день.

Пытаюсь посчитать бетонную плиту с арматурой.

В бетоне сделал полости под всю арматуру. Сетка на арматуре создается легко и быстро, а вот в бетоне полный стопор.

Отдельно открыл деталь - бетон и попытался в нем создать сетку - те же жуткие тормоза.

Уже погасил почти всю арматуру - нет сдвига.

Солид 2018.

4Бетон М-300.SLDPRT

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Не знаю, может ли солид потом соединить арматуру с узлами сетки, но в принципе, если арматура не занимает существенный объем, то может вообще плиту одним куском "кирпича" представить?

Цельным куском, без вырезов под арматуру

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посчитайте просто бетонную плиту, определите моменты и подберите арматуру. На деформирование арматура практически не влияет. А вот ползучесть учитывают через коэффициент 0.3 Eb  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня металлические столбы на закладные в бетоне устанавливаются. Поэтому просто плиту не могу взять. Надо посчитать бетон с арматурой.

На арматуре сетка строится легко, а вот в полости бетона построение сетки просто стоит.

Длинную арматуру включил "как балку".

Выборки под арматуру сделаны "ПОЛОСТЬЮ". Может быть сделать из вырезом? Но уж очень трудоемко...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Полость Солид проверил - интерференции нет. Полости выдавлены самой арматурой. Ошибки исключны.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В железобетоне трещины образуются, это похоже на пластичность по поведению

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не правдоподобная картинка для железобетона. Трещины образуются с шагом 20-40 см вроде. Когда образовалась одна трещина около нее бетон разгрузился и не разрушается , потом воздействие трещины затухает и образуется новая трещина. И т.д. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Трудно аргументировать, но над плитой было 25 кг ТНТ, а картинка близка к эксперименту

Изменено пользователем Victoria
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Victoria сказал:

 картинка близка к эксперименту

Это единственный критерий таких расчётов? Или такие эксперименты штучны и дороги, вариативны и не поддаются количественной оценке? Ну тогда так себе подход... в пользу бедных.

  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Конечно будет близка, ослабление в зоне максимального момента. Так и упругопластические задачи себя ведут .   В отличие от более гладких упругих кривизна будет побольше немного в зоне ослабления. Предельный  случай  будет из двух прямых под углом при образовании шарнира.    :)

28 минут назад, jtok сказал:

ТНТ это тринитротолуол или тротил?

В последнем нет буквы Н так что только первое :) 

Изменено пользователем Fedor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну а все-таки - построение сетки в полости почему не проходит? Сейчас пробую строить вырезы - уже начало двигаться... Но уж очень трудоемко.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@VOleg даже если удастся сделать упругий расчет, результаты могут быть далеки от реальности, потому что много чего не учитывается, в том числе растрескивание бетона о чём выше упомянули. В чём вообще цель расчета? Разработать новую железобетонную конструкцию?
Тогда лучше Ансис и делать сложные нелинейные расчеты с контактом и с моделью растрескивающего бетона. В солиде можно разве что с готовыми эквивалентными характеристиками сплошную плиту или пластинку просчитать

18 часов назад, VOleg сказал:

Длинную арматуру включил "как балку".

это некорректно. Как вы собираетесь связать балку с полостью в бетоне? Балки в связи с другими элементами больше подходят в качестве продольных или кольцевых подкреплений обечаек, пластинок.. А так это фигня какая то получится.

 

24 минуты назад, VOleg сказал:

Ну а все-таки - построение сетки в полости почему не проходит

ну как бы бетонная плита толщиной 220 мм  и куча вырезов на 10мм. На вскидку выйдет миллионов 15 узлов. Удачи..)

  • Нравится 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • ART закрыл это тему
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Bot
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал. 
    • andrey2147
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
    • Guhl
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
    • Guhl
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
    • mannul
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
    • andrey2147
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.  
    • gudstartup
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
×
×
  • Создать...