Перейти к публикации

Бетонная плита с арматурой


Рекомендованные сообщения

Всем добрый день.

Пытаюсь посчитать бетонную плиту с арматурой.

В бетоне сделал полости под всю арматуру. Сетка на арматуре создается легко и быстро, а вот в бетоне полный стопор.

Отдельно открыл деталь - бетон и попытался в нем создать сетку - те же жуткие тормоза.

Уже погасил почти всю арматуру - нет сдвига.

Солид 2018.

4Бетон М-300.SLDPRT

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Не знаю, может ли солид потом соединить арматуру с узлами сетки, но в принципе, если арматура не занимает существенный объем, то может вообще плиту одним куском "кирпича" представить?

Цельным куском, без вырезов под арматуру

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посчитайте просто бетонную плиту, определите моменты и подберите арматуру. На деформирование арматура практически не влияет. А вот ползучесть учитывают через коэффициент 0.3 Eb  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня металлические столбы на закладные в бетоне устанавливаются. Поэтому просто плиту не могу взять. Надо посчитать бетон с арматурой.

На арматуре сетка строится легко, а вот в полости бетона построение сетки просто стоит.

Длинную арматуру включил "как балку".

Выборки под арматуру сделаны "ПОЛОСТЬЮ". Может быть сделать из вырезом? Но уж очень трудоемко...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Полость Солид проверил - интерференции нет. Полости выдавлены самой арматурой. Ошибки исключны.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В железобетоне трещины образуются, это похоже на пластичность по поведению

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не правдоподобная картинка для железобетона. Трещины образуются с шагом 20-40 см вроде. Когда образовалась одна трещина около нее бетон разгрузился и не разрушается , потом воздействие трещины затухает и образуется новая трещина. И т.д. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Трудно аргументировать, но над плитой было 25 кг ТНТ, а картинка близка к эксперименту

Изменено пользователем Victoria
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Victoria сказал:

 картинка близка к эксперименту

Это единственный критерий таких расчётов? Или такие эксперименты штучны и дороги, вариативны и не поддаются количественной оценке? Ну тогда так себе подход... в пользу бедных.

  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Конечно будет близка, ослабление в зоне максимального момента. Так и упругопластические задачи себя ведут .   В отличие от более гладких упругих кривизна будет побольше немного в зоне ослабления. Предельный  случай  будет из двух прямых под углом при образовании шарнира.    :)

28 минут назад, jtok сказал:

ТНТ это тринитротолуол или тротил?

В последнем нет буквы Н так что только первое :) 

Изменено пользователем Fedor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну а все-таки - построение сетки в полости почему не проходит? Сейчас пробую строить вырезы - уже начало двигаться... Но уж очень трудоемко.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@VOleg даже если удастся сделать упругий расчет, результаты могут быть далеки от реальности, потому что много чего не учитывается, в том числе растрескивание бетона о чём выше упомянули. В чём вообще цель расчета? Разработать новую железобетонную конструкцию?
Тогда лучше Ансис и делать сложные нелинейные расчеты с контактом и с моделью растрескивающего бетона. В солиде можно разве что с готовыми эквивалентными характеристиками сплошную плиту или пластинку просчитать

18 часов назад, VOleg сказал:

Длинную арматуру включил "как балку".

это некорректно. Как вы собираетесь связать балку с полостью в бетоне? Балки в связи с другими элементами больше подходят в качестве продольных или кольцевых подкреплений обечаек, пластинок.. А так это фигня какая то получится.

 

24 минуты назад, VOleg сказал:

Ну а все-таки - построение сетки в полости почему не проходит

ну как бы бетонная плита толщиной 220 мм  и куча вырезов на 10мм. На вскидку выйдет миллионов 15 узлов. Удачи..)

  • Нравится 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • ART закрыл это тему
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Guhl
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
    • gudstartup
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали  
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus  
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
    • Anat2015
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
    • gudstartup
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
    • gudstartup
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
×
×
  • Создать...