Перейти к публикации

Замена линейки


Sherman

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте! Станок DMC635DMG MORI ЧПУ Sinumerik840dsl . Вышла из строя линейка по оси x. Купили новую sr27a-072aaz4 (была sr27a-072aazy)Подскажите пожалуйста нужно ли менять какие нибудь параметры или просто заменить одну на другую, и все будет работать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
44 минуты назад, Sherman сказал:

sr27a-072aaz4

Последний символ может быть или X, или Y (расположение референтной точки). Вам необходимо произвести реферирование станка по этой координате, магнитная линейка абсолютная.

Opisanie-Enkoder-SR27A-Magnescale.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно подробнее пожалуйста? В параметрах что то менять нужно? Поставщик сказал линейки полностью взаимозаменяемые, цифра 4 означает что поставляется только DMG MORI

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Включите аккуратно станок и посмотрите реакцию ЧПУ. Если не будет ошибок, надо будет корректировать по этой оси точку смены инструмента (если она принимает в этом участие). Соответственно, все корректоры по этой оси так же изменятся. Старый референт вам, скорее всего, не восстановить, значит все детали придется настраивать по новой.

Ну и , программные конечники так же потребуют уточнения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • lem_on
      ну с дуру известно что сломать можно.
    • Viktor2004
      руку привязки так сломать легко
    • lem_on
      По моему вполне логично если станок вывалится в ошибку если рука не доехала до места. У меня так же если кулачки или деталь на пути, просто пихаеш ее до места и станок опять активен. Но нынешние пановья даже не могут написать модель станка.
    • Viktor2004
      Я согласен что скорее всего проблема механическая Но если логика прописана криво и возможно не предусмотрела остановку в промежуточном состоянии, разве не логично будет попробовать принудительно подав напряжение дернуть эту руку вверх-вниз? Возможно то что туда попало выпадет  
    • Guhl
      Если оставить за скобками вопрото том, что до м19 работает нормально, а после нет, то вы не считали сколько у него реально импульсов на оборот? с помощью стороннего плк, например  А если ориентацию м5 снимать, а не м20?
    • lem_on
      Что это за станок такой в котором сразу ладер ковырять надо, даже не смотря на возможность механической проблемы? Или профдеформация?
    • Viktor2004
      не сразу я понял в чем вопрос. Долго соображал что такое режим управления скоростью. При завершении ориентации PMC снимает сигнал G70.6 ? И если он после снятия сигнала продолжает удерживать шпиндель, при каких условиях эта ориентация все же снимается? После нажатия аварийного грибка или еще как?
    • Viktor2004
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
    • gudstartup
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
×
×
  • Создать...