Перейти к публикации

Fanuc 18i-MA - запуск УП с CF через M198


Killerchik

Рекомендованные сообщения

Приветствую, граждане.
Имею (хотя это как посмотреть...) Мазак FF-660 c СЧПУ Fanuc 18i-MA 2001 г.в.. Встроенной памяти - 64Кб, супер мало. Наша средняя УП весит где-то 1Мб. После покупки станка я начал действовать во всех направлениях - увеличение встроенной памяти до максимально возможного 1Мб (да, всё так печально), заказал DNC терминал (едет) и хотел запускать УП с карты памяти CF через переходник CF-PCMCIA как подпрограммы.
Память приехала, видимо, битая, или просто неподходящая. 2 дня пытался всеми мыслимыми способами запустить подпрограмму с карты памяти - тщетно. С карты и на карту УП и бэкапы стойки перекидываются без проблем, карту отформатировал через служебное меню стойки. Объём - 256Мб.

Основная программа в памяти стойки:

O0010

M198 P0001

M30

 

Подпрограмма на карте, файл без расширения O0001:

%

O0001;

G01 X10. F100.;

M99;

%

 

Пробовал М198 Р00010001, М198 Р0001 L0001, M198 L0001, M198 F0001 и ещё много вариантов, всё безрезультатно. Никаких ошибок нет, программа просто "выполняется" за долю секунды, и всё. Если был аргумент L, то он записывается в память, я вижу это на экране. Пробовал просто М198 - такой же результат. Пробовал тоже самое без карты памяти - тоже самое.

Перелопатил вроде бы все мыслимые параметры:

“I/O Channel” стоит “4”, пробовал 3.
0.0 = 0
138.7 = 1
3404.2 = 1 и пробовал 0
6030 = 0 и пробовал 198
Опция Макро B активна, Макро А нет и включить её я не могу. Где-то читал, что, вроде бы, Макро В нужна, чтобы М198 работал. Буду рад любой помощи, уже полностью отчаялся. Технолог в понедельник будет пробовать соединять RS-232 стойки с древним ноутом и слать УП через Симко, коллеги посоветовали.
пиэс - при этом, через М98 УП из памяти стойки без проблем выполняются.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
06.08.2021 в 21:50, Killerchik сказал:

“I/O Channel” стоит “4”, пробовал 3.
0.0 = 0
138.7 = 1
3404.2 = 1 и пробовал 0
6030 = 0 и пробовал 198

 

22 минуты назад, Soprin сказал:

P3404#2=1 

P138#7=1

Проверьте

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Soprin сказал:

P103=3

Не очень понимаю, как влияет этот параметр, но пробовал ставить его 3. Сегодня попробую ещё раз.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если содержимое карты не просматривается, значит нет опции

Screenshot_2021-08-09-11-41-30-353_cn.wps.moffice_eng.xiaomi.lite.jpg

Screenshot_2021-08-09-11-41-35-877_cn.wps.moffice_eng.xiaomi.lite.jpg

IMG_20210809_114500.jpg

В режиме mem нужно пробовать, не в rmt

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Soprin сказал:

Если содержимое карты не просматривается, значит нет опции

 

06.08.2021 в 21:50, Killerchik сказал:

С карты и на карту УП и бэкапы стойки перекидываются без проблем, карту отформатировал через служебное меню стойки.

Вот про опцию Floppy Cassette - не знал, спасибо огромное! Буду проверять, включена ли она.

 

1 час назад, Soprin сказал:

В режиме mem нужно пробовать, не в rmt

Да, в RMT я сейчас и не могу ничего запустить, это нужно по RS-232 подключаться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Soprin сказал:

Если содержимое карты не просматривается, значит нет опции

В режиме DNC cодержимое карты и не должно просматриваться - это одно из ограничений.

 

image.png

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как программу тогда выбирать в dnc? )))

IMG_20210809_135527.jpg

На 18i точно можно

1 час назад, Killerchik сказал:

 

Вот про опцию Floppy Cassette - не знал, спасибо огромное! Буду проверять, включена ли она.

 

Да, в RMT я сейчас и не могу ничего запустить, это нужно по RS-232 подключаться.

В rmt на прямую с карты не вызвать программу?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
56 минут назад, gudstartup сказал:

В режиме DNC cодержимое карты и не должно просматриваться - это одно из ограничений.

 

image.png

 

Тут наверное говорится что во время работы нельзя отобразить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, Killerchik сказал:

Предыдущие владельцы станка активно использовали порт RS-232, так что я предполагаю, что всё работает ок.

Почему Вы сразу не рассматриваете это вариант как основной? Многие так работают, и все нормально. Иногда приходится помучаться с настройками, и если большой объем программы, то нужна качественная связь, переходник хороший. Но все это реализуемо. С DNC - терминалом будет намного проще, но все равно Вам придется настраивать режим DNC через RS232

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Soprin сказал:

В rmt на прямую с карты не вызвать программу?

Нет. Но пока не добрался до станка, проверю опции.

26 минут назад, vl_cnc сказал:

Почему Вы сразу не рассматриваете это вариант как основной?

Потому что при работе с памяти станка намного меньше ограничений. Без проблем можно начать с любого места, модальный-немодальный рестарт, все дела.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Господа, докладываю.

10 часов назад, Soprin сказал:

P3404#2=1 

P138#7=1

Проверьте

Проверил, соответствует.

8 часов назад, Soprin сказал:

Если содержимое карты не просматривается, значит нет опции

Оно просматривается в режиме edit.

 

08.08.2021 в 07:06, gudstartup сказал:

Попробуйте вызвать M198 с чистой картой памяти и если функция выполняется вы должны получить ошибку  071 data not found если же не получите значит cnc по какой-то причине игнорирует эту функцию. 

Как и предполагал, всё также - станок просто "исполняет" эту строку, ничего не происходит.

Сегодня включил опции "2 DRIVE FLOPPY CONTROL","READER PUNCHER INTERFACE CONTROL 2"(не знаю, что это, показалось, что может помочь, завтра уберу,"REMOTE BUFFER STORAGE"(аналогично),"DIRECTORY DISPLAY OF FLOPPY CASSETTE" и "". Включал по одной, после этого каждый раз пробовал запустить в режиме DNC с карты напрямую и через М198 - всё также, ничего не происходит.

На американском форуме добрый человек подсказал что, вероятно, версия прошивки стойки слишком старая. Сейчас пытаюсь понять, какая у меня.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Killerchik сказал:

Господа, докладываю.

Проверил, соответствует.

Оно просматривается в режиме edit.

 

Как и предполагал, всё также - станок просто "исполняет" эту строку, ничего не происходит.

Сегодня включил опции "2 DRIVE FLOPPY CONTROL","READER PUNCHER INTERFACE CONTROL 2"(не знаю, что это, показалось, что может помочь, завтра уберу,"REMOTE BUFFER STORAGE"(аналогично),"DIRECTORY DISPLAY OF FLOPPY CASSETTE" и "". Включал по одной, после этого каждый раз пробовал запустить в режиме DNC с карты напрямую и через М198 - всё также, ничего не происходит.

На американском форуме добрый человек подсказал что, вероятно, версия прошивки стойки слишком старая. Сейчас пытаюсь понять, какая у меня.

Выполняет или висит на ней?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Soprin сказал:

Выполняет или висит на ней?

Просто проходит эту строку за долю секунды. Считывает аргумент L, если его написать в эту комманду. Один человек подсказал, что нужно ещё 1 опцию включить, сегодня попробую.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 часов назад, Killerchik сказал:

На американском форуме добрый человек подсказал что, вероятно, версия прошивки стойки слишком старая. Сейчас пытаюсь понять, какая у меня.

Посмотрите при запуске системы версия NC SOFTWARE высвечивается на экране

 

Какая у вас конфигурация ?

 

image.png

Если 2 или 3 то M198 может и не работать.

07.08.2021 в 01:56, Killerchik сказал:

Карта памяти рядом с экраном.

 

Это еще не о чем не говорит все равно как видно из картинки может быть standalone.

Если нет никаких ошибок даже при отсутствии файлов на карте памяти равно как и самой карты скорее всего функция просто финализируется на ЧПУ без каких либо дополнительных действий

Поиск программы на внешнем носителе не происходит  иначе была бы ошибка DATA NOT  FOUND!

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И еще если у вас ПО версии BFD1 то в ней достаточно много опций

Главное знать их зависимости.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Killerchik

 

И еще по поводу увеличения памяти программ  для ПО BDF1 недоступно как J948 5120М  так и J947 2560М

 

 

 

  

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, gudstartup сказал:

Какая у вас конфигурация ?

Type 1, всё в одном блоке, кроме клавиатуры MDI.

 

3 часа назад, gudstartup сказал:

Посмотрите при запуске системы версия NC SOFTWARE высвечивается на экране

При запуске вижу только надпись 60М3-15. В меню SYSTEM в разделе SYSTEM у меня:

SLOT MODULE_ID SERIES VERSION

  00      30C5:40      BDFA     0003

3 часа назад, gudstartup сказал:

Если нет никаких ошибок даже при отсутствии файлов на карте памяти равно как и самой карты скорее всего функция просто финализируется на ЧПУ без каких либо дополнительных действий

Поиск программы на внешнем носителе не происходит  иначе была бы ошибка DATA NOT  FOUND!

Да, всё так. Понять бы причину......

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 @Killerchik

Ваша версия ПО BDFA поновее BDF1 будет года на 3

@Killerchik Можете предоставить ваши 9900 параметры?

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, gudstartup сказал:

Можете предоставить ваши 9900 параметры?

Почему бы и нет :)
N09900 P 4 
N09901 P 0 
N09920 P 00101011
N09921 P 01000100
N09922 P 00100000
N09923 P 10000000
N09924 P 00000000
N09925 P 00000000
N09926 P 00110000
N09927 P 01010010
N09928 P 10100000
N09929 P 00000100
N09930 P 00001111
N09931 P 01000101
N09932 P 01010100
N09933 P 10010000
N09934 P 00000100
N09935 P 00000000
N09936 P 11000101
N09937 P 00000010
N09938 P 00000000
N09939 P 00000000
N09940 P 00000001
N09941 P 00000001
N09942 P 00000000
N09943 P 10011000
N09944 P 00000000
N09945 P 10010000
N09946 P 00100000
N09947 P 00000000
N09948 P 00000000
N09949 P 00000000
N09950 P 00000000
N09951 P 00000000
N09952 P 00000001
N09953 P 00000000
N09954 P 00000000
N09955 P 00000000
N09956 P 00000000
N09957 P 00000000
N09958 P 00000000
N09959 P 00000000
N09960 P 00000000
N09961 P 00000000
N09962 P 00000000
N09963 P 00000000
N09964 P 00001000
N09965 P 00000000
N09966 P 00000000
N09967 P 00000000
N09968 P 00000000
N09969 P 00000000
N09970 P 00000000
N09971 P 00000000
N09972 P 10000000
N09973 P 00000000
N09974 P 00000000
N09975 P 00000000
N09976 P 00000000
N09977 P 00000000
N09978 P 00000100
N09979 P 00000000
N09980 P 00000000
N09981 P 00000000
N09982 P 00000000
N09983 P 00000000
N09984 P 00000000
N09985 P 00000000
N09986 P 00000000
N09987 P 00000000
N09988 P 00000000
N09989 P 00000000
N09990 P 00000000
N09991 P 00000000
N09992 P 00000000
N09993 P 00000000
N09994 P 00000000
N09995 P 00000000
N09996 P 00000000
N09997 P 00000000
N09998 P 00000000
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит 
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
    • Bot
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
    • Александр1979
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
×
×
  • Создать...