Добрый день! Стойка iTNC530 загружалась через раз с данной ошибкой, а теперь совсем перестала. Может кто сталкивался с подобным?wzJBjHd1-B5-CEAAB-961-F-4322-BDD0-89-DB1-D32-A4

Link to post
Share on other sites


UnPinned posts
gudstartup
5 часов назад, icever сказал:

Стойка iTNC530 загружалась через раз с данной ошибкой,

Снимите жёсткий диск и прочитайте лог в файле regel.err

Похоже на ошибки связанные с ССU или возможно повреждение системного раздела хотя все файлы проходят проверку контрольной суммы, возможны сбои в памяти размещения процесса regel.elf

Рекомендую также проверить все питания особенно +-15

Link to post
Share on other sites
icever

Содержание файла regel.err:

HeROS386 V4.17.4 - FATAL ERROR MESSAGE
Thu Jun  3 02:05:18 2021
Time Stamp: 1622685918.785216
Page Fault
Error-Code = 00000007
ACTIVE TASK = REGEL.DSPCLIENT
EAX = 00000000  
EBX = 00000001  
ECX = 00000001  
EDX = 00000000  
EDI = 00000010  
ESI = 00000012  
EBP = 0B3F0AD8  
CS:EIP = 011B:BC0349BE  bin\regel.elf:CODE32:0X000349BE
SS:ESP = 0110:001F1C58
EFLAGS = 00013246
Fault Address: 00000012  
FPUSR = 0000  FPUCR = 037F
FPUIP = 00000000  
FPUDP = 00000000  
    FPR0 = <Not in use>               FPR1 = <Not in use>           
    FPR2 = <Not in use>               FPR3 = <Not in use>           
    FPR4 = <Not in use>               FPR5 = <Not in use>           
    FPR6 = <Not in use>               FPR7 = <Not in use>           
Call stack:
BC033736  bin\regel.elf:CODE32:0X00033736
BC02410A  bin\regel.elf:CODE32:0X0002410A
BC026766  bin\regel.elf:CODE32:0X00026766
BC027603  bin\regel.elf:CODE32:0X00027603
BC0DEE91  bin\regel.elf:CODE32:0X000DEE91
BC0E75F9  bin\regel.elf:CODE32:0X000E75F9
00206F6B  

 

regel.err + regel.elf:

https://disk.yandex.ru/d/5ELKEDKISMHIvw

Link to post
Share on other sites
gudstartup
3 часа назад, icever сказал:

Page Fault

1.Проверьте диск на наличие сбойных секторов.

Если все ок

1.В разделе SYS должна быть папка zip с Heidenhain NC SOFT  называется файл setup.zip

откройте его архиватором и извлеките  файл с контрольными суммами ->conteiner_bin_vendorCRCreference.txt

найдите в нем контрольную сумму CRC-32 для файла regel.elf и затем сравните со своим файлом SYS:\bin\regel.elf если одинаковы тогда вероятно у вас  сбой памяти MC.

У меня это выглядит так

image.png

А вот контрольная сумма реального файла в папке bin

image.png

У меня другая версия nc soft поэтому на эти  значения CRC не ориентируйтесь вам нужно посчитать свои.

Моя версия 340490_006_SP5 у вас должно быть младше.

 

Link to post
Share on other sites
icever

Проверили контрольные суммы и они совпадают 0194d0ea.
Питания по x69 проверили все (5,12,15) соответствуют Technical Manual. При первом старте для проверки напряжений стойка загрузилась. После перезагрузки также ошибка.

На данный момент в стойке установлен новый SSD диск через переходник SATA-IDE с загруженным бэкапом снятым 6 месяцев назад когда станок был исправен. Ошибка проявляет себя одинаково и на родном HDD и на SSD. Родной диск проверял IT-отдел, ошибок не обнаружили.

Link to post
Share on other sites
gudstartup
4 часа назад, icever сказал:

Проверили контрольные суммы и они совпадают 0194d0ea.
Питания по x69 проверили все (5,12,15) соответствуют Technical Manual. При первом старте для проверки напряжений стойка загрузилась. После перезагрузки также ошибка.

На данный момент в стойке установлен новый SSD диск через переходник SATA-IDE с загруженным бэкапом снятым 6 месяцев назад когда станок был исправен. Ошибка проявляет себя одинаково и на родном HDD и на SSD. Родной диск проверял IT-отдел, ошибок не обнаружили.

Тогда вас ждет диагностика MC и ССU.

Пришлите файл process.lis Посмотрим в какой последовательности у вас загружаюся модули

 

Может если модуль regel загрузить в другую область памяти изменив порядок загрузки ошибка page fault

появится в другом модуле.

 

Link to post
Share on other sites
gudstartup
7 часов назад, icever сказал:

Файл process.lis

Какая у вас версия ПО?

Файлы очень сильно отличаются по формату.

Например у вас нет hwserver.elf а в папке bin он присутствует?

Это мой

image.png

 

Это  Ваш

 

 

image.png

Link to post
Share on other sites
gudstartup

@icever Можете также вынуть память из MC и протестировать ее на подходящем по типу памяти PC

Если есть соседний с таким же mc можно попробовать поменять

Проверьте также настройки биос и буферную батарею.

Link to post
Share on other sites
gudstartup
5 часов назад, icever сказал:

Версия ПО: 340490 03 SP7

А FCL (Features content level) всегда был в --- или там было какое то значение

5 часов назад, icever сказал:

Файла hwserver.elf у нас нет. Имена фалов папки BIN:

Уже понятно что если система периодически нормально загружается то искать ошибки в файловой системе не имеет смысла и диск и файлы уже проверены

 

30.07.2021 в 07:15, icever сказал:

Родной диск проверял IT-отдел, ошибок не обнаружили.

Просто хотелось бы знать какой модуль занимается обнаружением и обслуживанием модулей вашего cnc у нас это как раз hwserver. 

У вас используется SIK (software indentifiation key) аппаратный донгл от Heidenhain контролирующий FCL и установленные опции?

Наберите ключевое слово SIK чтобы посмотреть его атрибуты и состояние опций

Link to post
Share on other sites
gudstartup

@icever

Загрузка прерывается на этапе loading process или initialize process или при чтении параметров ?

Как я понимаю если вы загрузитесь без запуска NC soft Heidenhain а только в командную строку HeROS

то система загружается нормально.

Если неоднократно загрузка продолжается и система грузится нормально то когда в очередной раз такое произойдет установите  вот этот параметр на проверку памяти.

 

image.png  

 

Link to post
Share on other sites
gudstartup

Правда неизвестно есть ли у вас этот параметр это взято из старого руководства iTNC 530 возможно что в новых версиях nc soft этот параметр имеет другое назначение.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.



  • Сообщения

    • 12val12
      https://drive.google.com/file/d/1bSIqExNcY4YJwXe1raH1XqbokU7JEM1U/view?usp=sharing
    • karachun
    • 12val12
      https://drive.google.com/file/d/1bSIqExNcY4YJwXe1raH1XqbokU7JEM1U/view?usp=sharing в архиве  1.6 мб   вроде уже открыл
    • 12val12
      @karachun https://drive.google.com/file/d/1Di1l_vpka5U15pTDgHOl8s7PXJ2283n_/view?usp=sharing   файл больше 21мб
    • Ветерок
      котики https://vk.com/golf_stream_spb?w=wall3958979_2090%2Fall
    • karachun
      @12val12 Скиньте файл. Мало ли что вы там накрутили.
    • gudstartup
      @Sokol3 Программа вычитана!
    • 12val12
      Подскажите задача одноосное рястяжение балки толщина минимальная-  псевдо плоская задача решил подробить сетку в 4 раза и тут такое вылезло  Y-normal stress  которого в данной области не должно быть по амплитуде инверсия  от X-normal stress  такое впечатление что появились локальные замкнутые вихри  кторыее интегрально по контурам  вроде и 0  а в локальных областях не 0 (вихри видно  по векторам)  если включить отбражение веторов  как получить адекватное решение ?    
    • Novlv
      После включения питания происходит проверка системы. Все строки зеленые и в конце каждой стоит OK. Завтра попробую сделать их фото. После этого появляется вот такое изображение. Она начала появляться после попытки восстановить систему из дискет, которые пришли со станком. Восстанавливали по инструкции, до этого система просто висела.  
    • karachun
      @restiv Первое - для тем по расчетам есть специальный раздел. Модераторы даже повесили баннер специально для таких как вы. Я уже кинул на тему жалобу и ее скоро перенесут куда надо.   Второе- у вас в сборке отсутствует куча деталей, у меня от модели остались только опоры на которых лежит рама. Перезалейте модель со всеми необходимыми компонентами.
×
×
  • Create New...