Jump to content

Запуск мертвого FANUC Oi-MC


Recommended Posts

magellan

Приветствую всех участников форума

Скажу честно, я человек новый в этой области(ЧПУ) и особых навыков не имею. По работе я обслуживаю электронику на буровой платформе и меня попросили помочь. Рядом имеются люди с хорошими знаниями компютерного оборудования но они тоже новички в этой области. Общими усилиями стараемся запустить старый и почти мертвый FANUC Oi-MC (Model: SV116), 2008 года выпуска. Станок в не очень хорошем состоянии (правда больших разрушений не заметно-просто весь в пыли). Стоит без дела почти год или больше. Особо не рылись в нем, говорят. Что произошло со станком неизвестно.

После включения на экране появляется меню похожий на "BIOS". С помощью кнопок управления  можно ходить в меню. Поискав в интернете ребята нашли какие то файлы (загрузочные файлы основной рабочей программы станка). Эти файлы были переброшены на CF (256МВ) карту. И мы попытались загрузить их на станок используя PCMCIA-CF адаптер. Станок эту карту почти не видит. То есть, он видит эту карту памяти очень редко, и в каких случаях нам не удалось поймать. Загрузить те файлы которые нам удалось достать не получилось. Загрузить содержимое SRAM станка на CF карту тоже не получилось. Форматировать CF карту на станке не удалось-процесс форматирования длится целую вечность. Карта была форматирована на компютере под FAT16 -толку никакого. Подозрение пало на микросхему памяти SRAM HY27US08561A TPCB на суб плате ME-2. Замена микросхемы памяти совсем не помогло. Нам не удалось толком копировать информацию с оригинала на новую микросхему. Каждый раз контрольная сумма информации читаемая с оригинала получалась разной. Одну из этих версий мы записали на новую микросхему и  припаяв ее на плату попытались запустить станок. Меню вообще не появилась. Вернули все обратно. Разобрались с программатором и установками. Все было корректно, возможно информация с оригинала читается с ошибками. Уперлись в стену- неизвестно что делать.

 

Могу сообщить всякие подробности проделанных движений если понадобится.

Имеются фотографии, пока не знаю как пристегнуть.

Пожалуйста посоветуйте, люди добрые.

Спасибо

 

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...


UnPinned posts
agering53
Только что, gudstartup сказал:

Пока именно его  они не прислали прислали только копию SRAM cnc pmc параметры программу смены инструмента.

Файл OPRM_INF входит в состав USER, которые имеют станкостроители и они, обычно, их присылают... 

 

Edited by agering53
Link to post
Share on other sites
gudstartup
1 минуту назад, agering53 сказал:

Файл OPRM_INF входит в состав USER, которые имеют станкостроители и они, обычно, их присылают...

Да но насколько я знаю эту историю им уже было сообщено о том что системный софт был удален и они рекомендовали доставить чпу в их центр обслуживания возможно исходя из этого они и не прислали oprminf...

Link to post
Share on other sites
agering53
Только что, gudstartup сказал:

Да но насколько я знаю эту историю им уже было сообщено о том что системный софт был удален и они рекомендовали доставить чпу в их центр обслуживания возможно исходя из этого они и не прислали oprminf...

Таковы наши реалии, русский капитализм всегда с "широкой" душой ;-)

Link to post
Share on other sites
magellan

Даа уж!

Доброжелатели вы наши, спасибо вам за все ваши труды и поддержку. И за все подробности выше.

Важная часть работы была сделана благодаря вашей помощи.

Посмотрим удастся ли достать что нибудь еще.

 

Link to post
Share on other sites
gudstartup
1 час назад, magellan сказал:

Посмотрим удастся ли достать что нибудь еще.

Достать можно дефицит а за опции придется таки заплатить или думаете обидеть Fanuc

:biggrin:

Link to post
Share on other sites
magellan

Сперва надо заполучить предложение. А там уже дело за малым. Владелец станка пусть думает.

Link to post
Share on other sites

Всем доброго дня. Такая же проблема. Наладчик переписывая математику на станке переписал и OPRM.INF. Соответственно, лицензирование слетело. Все резервные копии есть, дело только за лицензированием. Подскажите, можно как-то решить вопрос без Фанука? Если можно - откликнетесь на zrs_alex@mail.ru. Всем успехов

Link to post
Share on other sites
andrey2147
1 час назад, KAUKa37 сказал:

переписал и OPRM.INF.

А поподробнее ? скачал и потом обратно залил ? На другой станок или "родной" ?

Link to post
Share on other sites

Дело было до меня и связи с теми кто убил станок уже нет. Наладчик хотел перезаписать весь комплект резервных копий. И во время этих процедур видимо пробовал много чего, в том числе и стереть всю память, и записать файл OPRM.INF с "другого станка" (модель и год выпуска совпадают, разница только в исполнении станка и точках смены). В результате имеем ошибку по сертификации, и очень вероятно, что файл OPRM.INF теперь в обоих резервных копиях с "другого станка".

Link to post
Share on other sites
Viktor2004
12 минут назад, KAUKa37 сказал:

(модель и год выпуска совпадают

а какая модель и год выпуска?

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Spaceman

Здравствуйте!

 

   Вроде производитель расшевелился, обещал проверить и отписаться насчет опций.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.



  • Сообщения

    • BSV1
      Да. Это самый надежный способ, особенно, если потом предполагаются достаточно радикальные изменения сборки.
    • CNC_SKILL
      Включи трассировку и посмотри в какой процедуре они выводятся найди эту процедуру или параметр удали или заблокируй! 
    • vl_cnc
      Перемкнуть сигнал датчика проще в электрошкафу, но для этого надо электросхему иметь.
    • nein
      так и сделаю, но для этого надо кожуха снимать - а это немного лень))
    • Claus
      Всем спасибо, извините если на кого наговорил, разобрался, в моем случае надо работать с переключением конфигураций в структуре и в каждой указывать что должно быть по позициям в исполнениях, деталях и крепеже! Капец... Это тоже самое что вручную заполнять, только сложнее. Нужен механизм у элемента, что бы автоматически это делалось. Или хоть костыль, типа исправления позиции в самой спецификации меняет номер позиции в структуре.
    • Чингачгук
      Витя знатный мечтун! 40 с хреном лет мечтает о величии себя самого! Витёк, когда все свои деньги отдашь Ольге? Человек ждёт именно тебя, чтобы их приумножить в разы! Получишь много денег и автомобиль в подарок. Недавно они одной бабульке подарили джип. https://vk.com/id640629986?w=wall640629986_77%2Fall Витя, теперь твоя очередь!  
    • SerandKir
      круто! Браво Ажи! Ваши  станки( а тема как раз по вашему ...tronу..) прошлого века молодь все также считает современным! Так держать, глядишь и  станки этого века в следующем веке будут считаться также современным. А на счет современных Вы правильно заметили...если поставляются то в формате pdf, но опять же УВы УВЫ и АХ  ЕСЛИ  поставляются! В большей частью ограничиваются поставлением руководства по эксплуатации, а дале уж как повезет...(насчет принципиальных схем( это Вам батенька не советский союз(когда в комплекте шли все принц схемы даже на приемник..)!!! Э.....да тут оказывается по опыту ремонта конь не валялся, рази такое отношение к документации..Да кстати таки считаю, что предпочтительно иметь целую библиотеку и поболе, чем клянчить в форумах доку( как в этом случае,  и что то мне подсказывает что никто не выложил хотя  бы клочок бумаги со схемой FDC, а не то чтобы  в pdf, или покупать(Весьма и весьма недешево да и то не всегда, многое ноу хау..)!!
    • Claus
      Спасибо посмотрю.
    • Anat2015
      Ну, умер и умер, чего горевать. Зачем сразу лезть в PLC, напрягать мозги? Отключите выходы управления уловителем от PLC, принудительно включите золотник управления уловителем "от шпинделя" (чтобы во время работы уловитель с головой не встретился), или снять этот уловитель нафиг. Отключите датчики контроля уловителя. Тупо, проводочками, подайте нужную комбинацию сигналов вместо этих датчиков. И забудьте...  
    • kvin
      Настраивайте IMS, но как было сказано выше на 64 разрядной версии это будет проблемно...
×
×