Jump to content

индикация нагрузки


Recommended Posts

rusinas

Здравствуйте.Просветите пожалуйста по следующему .Что индицицируют зелено-желто-красные полоски при контроле приводов в fanuc реальный ток или разницу между заданным и реальным положением?Спасибо

Link to post
Share on other sites


UnPinned posts
gudstartup
42 минуты назад, rusinas сказал:

при контроле приводов в fanuc реальный ток

Это индикаторы момента нагрузки (Load meter)

Link to post
Share on other sites
gudstartup

@rusinas

ВЫ хотите вручную настроить контур регулирования вы что вводите в эксплуатацию новый станок?

При каких условиях и на какой оси load meter у вас оказывается в красной зоне (в состоянии покоя или при перемещении на быстрых ходах)?

Изначально при первичном вводе в эксплуатацию в серво параметры записываются значения которые позволяют без проблем управлять двигателем с указанным MOTOR ID  и затем контур доводится до необходимой жесткости при помощи алгоритмов servo guide

Ну а если уж вас не устраивают эти  настройки то вы всегда можете попытаться сделать это вручную правда вот настройка HRV  фильтров потребует от вас отменного слуха для определения центральной частоты вибрации:smile:

Link to post
Share on other sites
rusinas

Это привод aisv40 и вращает он группу инструментов . По каким-то причинам он зарычал и даже при небольших оборотах выходил на ошибку SV 0409.Заводские настройки никто не трогал.Мотор перекинули -ничего не изменилось.Представителем посредника усиление петли было уменьшено в 10 раз а скорости в 2.Стал вращаться прилично но иногда снова тоже сообщение

Link to post
Share on other sites
Viktor2004
2 часа назад, rusinas сказал:

выходил на ошибку SV 0409

2104 2142

В одном из этих параметров прописывается нагрузка для ошибки 409

Edited by Viktor2004
Link to post
Share on other sites
gudstartup
3 часа назад, rusinas сказал:

Это привод aisv40 и вращает он группу инструментов . По каким-то причинам он зарычал и даже при небольших оборотах выходил на ошибку SV 0409.Заводские настройки никто не трогал.Мотор перекинули -ничего не изменилось.Представителем посредника усиление петли было уменьшено в 10 раз а скорости в 2.Стал вращаться прилично но иногда снова тоже сообщение

А если посмотреть на мотор без подключения к нагрузке как он себя будет вести при стандартных параметрах (не уменьшенных в 10  раз)?

Уменьшение в 10 раз это уже слишком и грозит тем что привод просто не сможет производить операции сверления и фрезерования которые требуют приличного момента.

Если на экране реально большой ток при том что нагрузка не требует приложения большого момента сравнимого с 120% номинального момента двигателя возможно что стоит проверить привод и кабель обратной связи (экранирование)

Link to post
Share on other sites
Viktor2004
48 минут назад, gudstartup сказал:

А если посмотреть на мотор без подключения к нагрузке как он себя будет вести

Это если у него линейки нет, покажет

Link to post
Share on other sites
Viktor2004
1 час назад, Soprin сказал:

Это же шпиндель, какие линейки )

Покажите пожалуйста фото ошибки SV0409

Link to post
Share on other sites
Soprin

Если есть гидравлика, проверьте электромагнитные клапана. Была проблема по оси, выдавало перегрузку, проблема была в электромагнитной катушке.

Link to post
Share on other sites
vad0000
Только что, Soprin сказал:

проблема была в электромагнитной катушке.

Межвитковое?

Link to post
Share on other sites
Viktor2004
24.06.2021 в 08:23, rusinas сказал:

и даже при небольших оборотах выходил на ошибку SV 0409

Фото экрана с ошибкой можно?

Link to post
Share on other sites
gudstartup

@rusinas Если выключается с ошибкой 409 без нагрузки значит контур оси настроен очень жестко у нас было такое со шпинделем  снимаешь  ремень и двигатель начинает работать рывками (думали на привод и двигатель)  пока не сравнили с аналогичным станком как оказалось если натянуть ремень чуть слабее он начинал хандрить.

Возможно и у вас дело в характеристиках нагрузки (или в силовой части привода).

Можете выложить параметры станка? 

Link to post
Share on other sites
Viktor2004
24.06.2021 в 13:58, Soprin сказал:

Это же шпиндель, какие линейки )

Шпиндель. Вот я и просил автора выложить фото. Никогда я просто не видел ошибки SV0409 на шпинделе. Если он конечно в режиме шпинделя, а не в режиме оси. Но, видно не судьба мне это увидеть

9 часов назад, rusinas сказал:

Фото

Спасибо. Там выше Вас коллега попросил параметры выложить

 

 

Параметры

Link to post
Share on other sites
rusinas

Извините фото с ошибкой не имею.Серво aisv40 выступает в роли шпинделёчка и вот его последние настройки при которых он без нагрузки не дрожит,не рычит но постоянно залазит в красную зону  и иногда выдаёт sv0409 https://cloud.mail.ru/public/KUbx/BUMbb1Wkr

Link to post
Share on other sites
Viktor2004
6 минут назад, rusinas сказал:

Извините фото с ошибкой не имею

Ось B2 это шпиндель?

Edited by Viktor2004
Link to post
Share on other sites
rusinas

Считается осью.На самом деле только вращение без позиционирования

Link to post
Share on other sites
andrey2147
20 часов назад, Viktor2004 сказал:

Ось B2 это шпиндель?

На фото написано " серводвиг".

Бывает что серво моторы работают как шпиндель.

 т е  вращают обраб. инструмент.

24.06.2021 в 10:23, rusinas сказал:

По каким-то причинам он зарычал и даже при небольших оборотах выходил на ошибку

Может сила шьёт, привод-бы поменять.

Edited by andrey2147
Link to post
Share on other sites
Viktor2004
1 час назад, andrey2147 сказал:

На фото написано " серводвиг".

Бывает что серво моторы работают как шпиндель.

Главное что для ЧПУ это не шпиндель, а ось

Link to post
Share on other sites
rusinas

Есть ли параметр немного изменив который можно убрать ошибку sv0409?

Link to post
Share on other sites
Viktor2004
2 часа назад, rusinas сказал:

Есть ли параметр немного изменив который можно убрать ошибку sv0409?

Я уже писал

 

Снимок экрана от 2021-07-02 11-10-12.png

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.



  • Сообщения

    • Bot
      Boticário Group Digitally Transforms the Manufacturing of 300 Million Products a Year with Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
    • Bot
      Dassault Systèmes Commits for Sustainability: Science-Based Targets Approved and Net Zero Emissions Timeline Set Просмотр полной статьи
    • статист
      @zerganalizer Продолжается подтверждаться гипотеза об устойчивом естественном иммунитете от ковида. Кто финский знает? Говорят иммунитет длиться больше года. https://thl.fi/fi/-/thl-n-tutkimus-sairastetun-koronavirustaudin-tuottamia-vasta-aineita-loytyi-viela-vuoden-paasta?redirect=%2Ffi%2F https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.13.21260426v1.full#T3   Насчет новых штаммов:   То есть с птичьего на русский: те кто в тяжелой форме переболел, могут заразиться дельтой и другими видами вируса с шансом 20%, те кто в легкой большой шанс, что заболеют.   а это до этого публиковали: https://www.bbc.com/russian/features-53676110 https://www.bbc.com/russian/news-57270589    
    • danisan
      Логичный вопрос. Открывается долго? Открылось крутится с тормозами? Из состава что-то выделить долго? NX работает сам по себе или в связке с PDM/PLM? У кого-то не тормозит эта же сборка? Для вашего процессора 10% загрузки это много. Значит NX там всеми чреслами упирается и что-то обсчитывает, ему фиолетово многоядерность, и уж тем более многопоточность проца в режиме моделирования. Видяха не при делах, та обычно бамбук курит. Да и судя по 9Гб оперативки не такая уж большая сборка.
    • alexeytur
      Спасибо, а как заставить этот диалог висеть модально? Вызываю executeModal(), но код продолжает выполняться сразу за этой функцией.
    • cruzer
      Начну ка я сначала: хочу убрать коррекцию координаты X C1 с 5.8мм на 0, так как при запуске не всегда запоминается эта коррекция, выставляя в 0, не могу механически отрегулировать/отвести один из упоров со стороны X2 назад где-то до 2-х мм. Как-то так. Что делать?  
    • ДОБРЯК
      Вы модели строите по общим узлам. Поэтому у вас и перемещения общие. А в этой теме склеивают сетки с разным разбиением. Не по общим узлам.
    • butulec
      посмотрите, я убрал, вывел из функций, у меня все работает) Это просто из декомпилированных плагинов, можно все собрать в маленький код, просто надо рефакторингом заняться, а времени нет)
    • butulec
      AbstractAIFUIApplication localAbstractAIFUIApplication = AIFUtility.getCurrentApplication();               try               {                 OpenCommand localOpenCommand = (OpenCommand)AifrcpPlugin.getSessionService().getDefaultSession().getOpenCommand(new Object[] { localAbstractAIFUIApplication.getDesktop(), comp });                 localOpenCommand.executeModeless();               }               catch (Exception localException)               {                              }   Где comp это сам объект статуса, надеюсь он у вас есть)
    • Денис Анатольевич
      Да спасибо поржал на работе. У меня доступ к бух балансам, статья написана из воздуха цифры взяты))) В 2020 выручка снизилась с 1,3 млрд до 0,8млрд. По зарплате тоже хрень, например: мастер на производстве оклад 35 000руб + премия от 30% до 40% от оклада. По городу как и было сказано выше среднего. Но ваши 150к даже на северах не найти.
×
×
  • Create New...