Перейти к публикации

индикация нагрузки


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте.Просветите пожалуйста по следующему .Что индицицируют зелено-желто-красные полоски при контроле приводов в fanuc реальный ток или разницу между заданным и реальным положением?Спасибо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
42 минуты назад, rusinas сказал:

при контроле приводов в fanuc реальный ток

Это индикаторы момента нагрузки (Load meter)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@rusinas

ВЫ хотите вручную настроить контур регулирования вы что вводите в эксплуатацию новый станок?

При каких условиях и на какой оси load meter у вас оказывается в красной зоне (в состоянии покоя или при перемещении на быстрых ходах)?

Изначально при первичном вводе в эксплуатацию в серво параметры записываются значения которые позволяют без проблем управлять двигателем с указанным MOTOR ID  и затем контур доводится до необходимой жесткости при помощи алгоритмов servo guide

Ну а если уж вас не устраивают эти  настройки то вы всегда можете попытаться сделать это вручную правда вот настройка HRV  фильтров потребует от вас отменного слуха для определения центральной частоты вибрации:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это привод aisv40 и вращает он группу инструментов . По каким-то причинам он зарычал и даже при небольших оборотах выходил на ошибку SV 0409.Заводские настройки никто не трогал.Мотор перекинули -ничего не изменилось.Представителем посредника усиление петли было уменьшено в 10 раз а скорости в 2.Стал вращаться прилично но иногда снова тоже сообщение

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, rusinas сказал:

выходил на ошибку SV 0409

2104 2142

В одном из этих параметров прописывается нагрузка для ошибки 409

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, rusinas сказал:

Это привод aisv40 и вращает он группу инструментов . По каким-то причинам он зарычал и даже при небольших оборотах выходил на ошибку SV 0409.Заводские настройки никто не трогал.Мотор перекинули -ничего не изменилось.Представителем посредника усиление петли было уменьшено в 10 раз а скорости в 2.Стал вращаться прилично но иногда снова тоже сообщение

А если посмотреть на мотор без подключения к нагрузке как он себя будет вести при стандартных параметрах (не уменьшенных в 10  раз)?

Уменьшение в 10 раз это уже слишком и грозит тем что привод просто не сможет производить операции сверления и фрезерования которые требуют приличного момента.

Если на экране реально большой ток при том что нагрузка не требует приложения большого момента сравнимого с 120% номинального момента двигателя возможно что стоит проверить привод и кабель обратной связи (экранирование)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
48 минут назад, gudstartup сказал:

А если посмотреть на мотор без подключения к нагрузке как он себя будет вести

Это если у него линейки нет, покажет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Soprin сказал:

Это же шпиндель, какие линейки )

Покажите пожалуйста фото ошибки SV0409

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если есть гидравлика, проверьте электромагнитные клапана. Была проблема по оси, выдавало перегрузку, проблема была в электромагнитной катушке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Soprin сказал:

проблема была в электромагнитной катушке.

Межвитковое?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24.06.2021 в 08:23, rusinas сказал:

и даже при небольших оборотах выходил на ошибку SV 0409

Фото экрана с ошибкой можно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@rusinas Если выключается с ошибкой 409 без нагрузки значит контур оси настроен очень жестко у нас было такое со шпинделем  снимаешь  ремень и двигатель начинает работать рывками (думали на привод и двигатель)  пока не сравнили с аналогичным станком как оказалось если натянуть ремень чуть слабее он начинал хандрить.

Возможно и у вас дело в характеристиках нагрузки (или в силовой части привода).

Можете выложить параметры станка? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24.06.2021 в 13:58, Soprin сказал:

Это же шпиндель, какие линейки )

Шпиндель. Вот я и просил автора выложить фото. Никогда я просто не видел ошибки SV0409 на шпинделе. Если он конечно в режиме шпинделя, а не в режиме оси. Но, видно не судьба мне это увидеть

9 часов назад, rusinas сказал:

Фото

Спасибо. Там выше Вас коллега попросил параметры выложить

 

 

Параметры

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Извините фото с ошибкой не имею.Серво aisv40 выступает в роли шпинделёчка и вот его последние настройки при которых он без нагрузки не дрожит,не рычит но постоянно залазит в красную зону  и иногда выдаёт sv0409 https://cloud.mail.ru/public/KUbx/BUMbb1Wkr

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, rusinas сказал:

Извините фото с ошибкой не имею

Ось B2 это шпиндель?

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, Viktor2004 сказал:

Ось B2 это шпиндель?

На фото написано " серводвиг".

Бывает что серво моторы работают как шпиндель.

 т е  вращают обраб. инструмент.

24.06.2021 в 10:23, rusinas сказал:

По каким-то причинам он зарычал и даже при небольших оборотах выходил на ошибку

Может сила шьёт, привод-бы поменять.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, andrey2147 сказал:

На фото написано " серводвиг".

Бывает что серво моторы работают как шпиндель.

Главное что для ЧПУ это не шпиндель, а ось

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102. 
    • Artas28
      уже ничего.
    • ДОБРЯК
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
    • Bot
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен. 
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
    • gudstartup
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?  
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC 
×
×
  • Создать...