Перейти к публикации

Наладка станка fanuc oi tf


Рекомендованные сообщения

Проблема такая.  Два одинаковых станка.  При одинаковых оборотах и подаче один сверлит нормально, у другого часто останавливается шпиндель. Номер ошибки не помню. Но что то с нагрузкой связано. Подсказывали что надо ток увеличить. Подскажите как это можно сделать. 

Изменено пользователем salawey
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
1 час назад, salawey сказал:

Я весь талмуд от станка пересмотрел, не нашел. 

Сделайте снимок вашей клавиатуры я нашел только для 988 не знаю но по моему там клавиатура отличается от вашей но настройки осуществляются в меню setting

怎样修改GSK988T-H系统时间

А вот это для вас правда корявый перевод с китайского

 

1. Включите панель токарного станка с ЧПУ Guangshu 980 и нажмите кнопку настройки, чтобы перейти на соответствующую страницу.

2. На следующем шаге вы найдете этот пункт настройки ЧПУ, нажмите соответствующую кнопку для перехода.

3. Чтобы открыть системное время, вы можете нажать соответствующую программную клавишу.

4. В это время вам необходимо выполнить позиционирование по времени, переключая клавиши.

5. После ожидания времени позиционирования установите его с помощью кнопок со стрелками.

6. Таким образом, если нет проблем, вы можете установить время
до того, как время будет отображаться в настройках в параметрах. Конкретные шаги: 1. Измените параметр состояния с 002 на 100000102. Нажмите кнопку настройки, а затем нажмите кнопку страницы, чтобы отобразить время. 3. Чтобы изменить время, в режиме ввода введите установленное вами время. 4. Нажмите клавишу ввода, чтобы завершить настройку.
Чтобы открыть системное время и его настройки, выполните следующие действия:

1. Откройте

параметр состояния системного времени 002 и измените его на 10000010;

затем нажмите кнопку настройки и кнопку страницы, чтобы вызвать системное время;

2. измените время 1 Войдите в интерфейс ввода на основе предыдущего шага;

2. Введите установленное время; 3. Нажмите клавишу ввода; ок.

Обычно используемые операции интерфейса настройки включают в себя: 1. Настройка параметров, программ и автоматических номеров сегментов программы. 2. Модификация системного времени и даты. 3. Обработка графического отображения и демонстрационная работа. 4. Установка уровня полномочий на эксплуатацию системы.

+1. Переключение параметров, программ и автоматических номеров сегментов: нажмите кнопку настройки - нажмите соответствующую стрелку, чтобы переместить курсор - нажмите кнопку L (открыть) или нажмите кнопку W (закрыть). Примечание: как правило, параметры не изменяются, и профессионалам необходимо их изменить. Отключите переключатель параметров, чтобы избежать случайного изменения параметров

+2. Изменение времени и даты: нажмите кнопку настройки - перейдите на страницу вверх, чтобы перейти к интерфейсу даты - нажмите кнопку преобразования - нажимайте стрелки вверх и вниз, чтобы изменить размер значения, стрелки влево и вправо перемещают положение курсора

+3. Графический дисплей: дважды нажмите кнопку настройки, чтобы перейти к графическому интерфейсу

+ 4. Настройка уровня полномочий: нажмите кнопку настройки - нажмите кнопку страницы для перехода к интерфейсу полномочий - введите пароль. Уровень производителя (уровень 2), уровень управления оборудованием (уровень 3, начальный пароль 12345), уровень технолога (уровень 4, начальный пароль 123), уровень обработки. Введите соответствующий пароль, чтобы войти на соответствующий уровень, и вам нужно только нажать клавишу ввода, чтобы понизить полномочия.

 

Второй совет ->

 

Нажмите set, нажмите на страницу времени, а затем нажмите Enter (MDL). Нажмите, чтобы изменить, курсор будет прыгать, и сразу изменить номер времени, нажмите клавишу ВВОД

 

 

1 час назад, salawey сказал:

Я весь талмуд от станка пересмотрел, не нашел. 

И вот что еще пишут китайцы


 

 

 

Если это старомодный 980TD, функция отображения системного времени отсутствует.
Если это 980TDa 9880TDe и другие модернизированные
системы, второй параметр должен отображать время.

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, gudstartup сказал:

Сделайте снимок вашей клавиатуры я нашел только для 988 не знаю но по моему там клавиатура отличается от вашей но настройки осуществляются в меню setting

怎样修改GSK988T-H系统时间

А вот это для вас правда корявый перевод с китайского

 

1. Включите панель токарного станка с ЧПУ Guangshu 980 и нажмите кнопку настройки, чтобы перейти на соответствующую страницу.

2. На следующем шаге вы найдете этот пункт настройки ЧПУ, нажмите соответствующую кнопку для перехода.

3. Чтобы открыть системное время, вы можете нажать соответствующую программную клавишу.

4. В это время вам необходимо выполнить позиционирование по времени, переключая клавиши.

5. После ожидания времени позиционирования установите его с помощью кнопок со стрелками.

6. Таким образом, если нет проблем, вы можете установить время
до того, как время будет отображаться в настройках в параметрах. Конкретные шаги: 1. Измените параметр состояния с 002 на 100000102. Нажмите кнопку настройки, а затем нажмите кнопку страницы, чтобы отобразить время. 3. Чтобы изменить время, в режиме ввода введите установленное вами время. 4. Нажмите клавишу ввода, чтобы завершить настройку.
Чтобы открыть системное время и его настройки, выполните следующие действия:

1. Откройте

параметр состояния системного времени 002 и измените его на 10000010;

затем нажмите кнопку настройки и кнопку страницы, чтобы вызвать системное время;

2. измените время 1 Войдите в интерфейс ввода на основе предыдущего шага;

2. Введите установленное время; 3. Нажмите клавишу ввода; ок.

Обычно используемые операции интерфейса настройки включают в себя: 1. Настройка параметров, программ и автоматических номеров сегментов программы. 2. Модификация системного времени и даты. 3. Обработка графического отображения и демонстрационная работа. 4. Установка уровня полномочий на эксплуатацию системы.

+1. Переключение параметров, программ и автоматических номеров сегментов: нажмите кнопку настройки - нажмите соответствующую стрелку, чтобы переместить курсор - нажмите кнопку L (открыть) или нажмите кнопку W (закрыть). Примечание: как правило, параметры не изменяются, и профессионалам необходимо их изменить. Отключите переключатель параметров, чтобы избежать случайного изменения параметров

+2. Изменение времени и даты: нажмите кнопку настройки - перейдите на страницу вверх, чтобы перейти к интерфейсу даты - нажмите кнопку преобразования - нажимайте стрелки вверх и вниз, чтобы изменить размер значения, стрелки влево и вправо перемещают положение курсора

+3. Графический дисплей: дважды нажмите кнопку настройки, чтобы перейти к графическому интерфейсу

+ 4. Настройка уровня полномочий: нажмите кнопку настройки - нажмите кнопку страницы для перехода к интерфейсу полномочий - введите пароль. Уровень производителя (уровень 2), уровень управления оборудованием (уровень 3, начальный пароль 12345), уровень технолога (уровень 4, начальный пароль 123), уровень обработки. Введите соответствующий пароль, чтобы войти на соответствующий уровень, и вам нужно только нажать клавишу ввода, чтобы понизить полномочия.

 

Второй совет ->

 

Нажмите set, нажмите на страницу времени, а затем нажмите Enter (MDL). Нажмите, чтобы изменить, курсор будет прыгать, и сразу изменить номер времени, нажмите клавишу ВВОД

 

 

И вот что еще пишут китайцы



 

 

 

Если это старомодный 980TD, функция отображения системного времени отсутствует.
Если это 980TDa 9880TDe и другие модернизированные
системы, второй параметр должен отображать время.

Спасибо огромное. Всё сделал. 

1 минуту назад, salawey сказал:

Спасибо огромное. Всё сделал. 

Все дело было как раз в этом бите отображения часов

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...
40 минут назад, salawey сказал:

Продолжение. Сравнить не могу. Пустые и там и там

Это страница серво инфо а вам надо зайти в image.png

Серво настройки

Если экран SV-TUNING отсутствует то переключите параметр

image.png

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
48 минут назад, salawey сказал:

После нажатия system>system нету стрелки вправо

зато она есть на клавиатуре под экраном. Она оттуда редко пропадает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Viktor2004
      Я согласен что скорее всего проблема механическая Но если логика прописана криво и возможно не предусмотрела остановку в промежуточном состоянии, разве не логично будет попробовать принудительно подав напряжение дернуть эту руку вверх-вниз? Возможно то что туда попало выпадет  
    • Guhl
      Если оставить за скобками вопрото том, что до м19 работает нормально, а после нет, то вы не считали сколько у него реально импульсов на оборот? с помощью стороннего плк, например  А если ориентацию м5 снимать, а не м20?
    • lem_on
      Что это за станок такой в котором сразу ладер ковырять надо, даже не смотря на возможность механической проблемы? Или профдеформация?
    • Viktor2004
      не сразу я понял в чем вопрос. Долго соображал что такое режим управления скоростью. При завершении ориентации PMC снимает сигнал G70.6 ? И если он после снятия сигнала продолжает удерживать шпиндель, при каких условиях эта ориентация все же снимается? После нажатия аварийного грибка или еще как?
    • Viktor2004
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
    • gudstartup
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
    • Александр1979
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
    • gudstartup
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
×
×