Перейти к публикации

Отключить ось Z Fanuc 18i


Рекомендованные сообщения

Добрый день, есть станок со стойкой 18i он на 2 головы, на вспомогательной голове появилась ошибка нет импульса внутри Z

 

Как можно временно отключить ось Z на второй голове пока приедет новый датчик?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
16 минут назад, xASZx сказал:

Как можно временно отключить ось Z на второй голове пока приедет новый датчик?

У вас датчик инкрементальный или абсолютный? Ось необходимо выводить в опорную точку после выключения? 

Для общих случаев алгоритм отключения следующий

 

1) 12 # 7 RMV is set to 1 (no alarm will appear # 368) using parameters to achieve disengagement axis function will need to disengage the shaft axis disengagement parameter set to 1, the recovery will be set to 12 # 7 RMV 0 (not removed)

 2) 1005 # 7 RMB 1 (shaft disengaging function enabled), 0 (invalid) 

3) 2009 # 0-> 1 (without motor) virtual serial feedback

 4) 2165--> 0 amp maximum current value  

 

6) 3115 # 0 ndp, 1 does not show , displaying 0

7) about the axis of the shield clamp relaxation alarm (PMC aspects of knowledge. Different tools different)

Можете также заглянуть в эту тему

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

У вас датчик инкрементальный или абсолютный? Ось необходимо выводить в опорную точку после выключения? 

Для общих случаев алгоритм отключения следующий

 

1) 12 # 7 RMV is set to 1 (no alarm will appear # 368) using parameters to achieve disengagement axis function will need to disengage the shaft axis disengagement parameter set to 1, the recovery will be set to 12 # 7 RMV 0 (not removed)

 2) 1005 # 7 RMB 1 (shaft disengaging function enabled), 0 (invalid) 

3) 2009 # 0-> 1 (without motor) virtual serial feedback

 4) 2165--> 0 amp maximum current value  

 

6) 3115 # 0 ndp, 1 does not show , displaying 0

7) about the axis of the shield clamp relaxation alarm (PMC aspects of knowledge. Different tools different)

Ось необходимо выводить в опорную точку после выключения?  Нет не надо.

 

Ввел параметры как вы написали, ось Z пропала но появилась ошибка 401 SERVO ALARM X AXIS VRDY OFF

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, xASZx сказал:

Ввел параметры как вы написали, ось Z пропала но появилась ошибка 401 SERVO ALARM X AXIS VRDY OFF

У вас сдвоенный привод для  осей X Z?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, xASZx сказал:

Да

Тогда вам придется отключить еще и X или поискать (написать) в ладдере G66.0 (Игнорирование ошибки V Ready off) выбирайте сами

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, gudstartup сказал:

Тогда вам придется отключить еще и X или поискать (написать) в ладдере G66.0 (Игнорирование ошибки V Ready off) выбирайте сами

image.png

 

Спасибо большое!. отключили 2 координаты, станок заработал

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • lem_on
      ну с дуру известно что сломать можно.
    • Viktor2004
      руку привязки так сломать легко
    • lem_on
      По моему вполне логично если станок вывалится в ошибку если рука не доехала до места. У меня так же если кулачки или деталь на пути, просто пихаеш ее до места и станок опять активен. Но нынешние пановья даже не могут написать модель станка.
    • Viktor2004
      Я согласен что скорее всего проблема механическая Но если логика прописана криво и возможно не предусмотрела остановку в промежуточном состоянии, разве не логично будет попробовать принудительно подав напряжение дернуть эту руку вверх-вниз? Возможно то что туда попало выпадет  
    • Guhl
      Если оставить за скобками вопрото том, что до м19 работает нормально, а после нет, то вы не считали сколько у него реально импульсов на оборот? с помощью стороннего плк, например  А если ориентацию м5 снимать, а не м20?
    • lem_on
      Что это за станок такой в котором сразу ладер ковырять надо, даже не смотря на возможность механической проблемы? Или профдеформация?
    • Viktor2004
      не сразу я понял в чем вопрос. Долго соображал что такое режим управления скоростью. При завершении ориентации PMC снимает сигнал G70.6 ? И если он после снятия сигнала продолжает удерживать шпиндель, при каких условиях эта ориентация все же снимается? После нажатия аварийного грибка или еще как?
    • Viktor2004
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
    • gudstartup
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
×
×