Jump to content

Пропорциональный гидрораспределитель. Проблема с прочтением документации


Recommended Posts



Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.



  • Сообщения

    • Александр 36
      CNCPARAM.DAT
    • Alexejswt
      У вас масштабный коэффициент высокий = 50. Т.е масштабирование реальных перемещений в 50 раз. Поставьте 1. 
    • Александр 36
      Шкив мотора и входной шкив КПП соотношение 1 к2(на моторе меньший диаметр) Повышенная передача входной шкив КПП 1 оборот -шпиндель 1,65 оборота Средняя передача входной шкив КПП 1 оборот-шпиндель 0,75 оборота Пониженная передача входной шкив КПП 1 оборот-шпиндель примерно 0.22-0.21 оборота
    • Ander
      Мда, есть проблемка. Не буду её замечать ))))).
    • gudstartup
      `думаю там ничего трогать  надо и так все работает только бэкап сделать
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день. Возможна ли коррекция на радиус фрезы при помощи G41 G42 в циклах G107? Стойка fanuc Oi-Tf.?  К примеру нужно отфрезировать контур как на рисунке. Координаты точек 1 2 3 4 5 есть. Смещение на радиус от инструмента для точек 1 2 4 посчитать не трудно. А вот для точек 3 и 5 под вопросом. Как можно сделать чтобы для точек 3и5 координаты считались автоматически. Применимо ли в этой ситуации  G41 G42.? Или есть другие способы?   
    • 323f
      если нужно снимать размеры, когда "0" точка справа, а не слева - приходится два раза перетягивать линейку: сначала верхний левый угол, потом нижний правый, и диагонали ну никак тут не помогают, о угловых размерах я вообще не писал.
    • ID_Hacker
      Отсюда и ошибка топологии, а исходя из неё и ошибка температурного сенсора.       Вам нужен нормальный ноутбук c Ethernet разъёмом, к нему Siemens USB-A2 адаптер, для диагностики MPI/Profibus сетей. Simatic Starter бесплатный, только отдельные модули по лицензии - Sinamics DCM и программирование логики в приводах. Как выше пишут для PLC Eaton ПО тоже бесплатное.
    • gudstartup
      вызывайте по гарантии есть соответствующий договор чтобы все эти косяки исправляли или потом самим придется это делать!
    • Ander
      Он же размер диагонали даёт, подтащи к нужной точке левый угол, выстави диагональ по нужной линии - есть размер. Хелп в СНМе, правда, он в нём значения углов, по-моему, напутал. Программка отличная.
×
×