Перейти к публикации

Умер жёсткий диск на стойке Heidenhain 530, интересен способ его реанимации.


Рекомендованные сообщения

Умер жёсткий диск, но перед эти успели снять Бэкап, но не образ. Накатили на новый жёсткий диск образ системы с другого аналогичного станка, и восстановили на него бэкап, стал загружаться, но после загрузки и нажимания кнопки CE и внутренних проверок выдаёт 3 ошибки по Profibus, а конкретно по Cube 67.  

1)19239 - Ошибка Profibus в циклическом режиме.

2)800 - 701336 Процесс конфигурации Cube 67 узел 1

3)820 - 701815 Cube 67 Неисправность конфигурации и параметров.

Пробовали загружать разные конфигурации которые находятся в нашем бэкапе, не помогает.

Сам блок Cube 67 горит красным, и на других блоках в который идёт провод от Cube 67, моргает зелёным.

Может быть кто сталкивался и что может подсказать. Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

И последние примеры диагностики

image.png

по вашей картинке из диагностики станка 

photo-2021-05-17-08-24-40

получается что нарушена связь с модулем 13

image.png

и индикация должна быть похожа на картинку ниже

 

image.png

image.png

@EvgeniiSm

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть такой параметр 4310.4 и в нём можно поставить 1, и активизировать настройку профибас. После этого у нас вылазит менюшка и в ней написано:

Transfer values initialization Cube67 system to MP. You have finished the start phase of the cube67 system. Transfer the values from the info mask "Initialization cube67 system" to the corresponding machine parameters.

Где найти вот эту маску и как нам в МП их закинуть? Ничего похожего найти не можем...

По проводу всё хорошо к модулю, меняли провода.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, EvgeniiSm сказал:

Где найти вот эту маску и как нам в МП их закинуть? Ничего похожего найти не можем...

По проводу всё хорошо к модулю, меняли провода.

Ошибка однозначно указывает что модуль находящийся на pltznummer 13 A71.1 56601 является лишним (zuviele modul) или неисправным (Falsches modul) и с ним нарушена связь (Кommunikationfehler) поэтому может вам попробовать исключить его из сети  или перекинуть с аналогичным А71.2 и посмотреть что изменится на странице диагностики.

Сфотографируйте светодиоды Cube67 . По поводу конфигурации пусть вам скинут фото экрана диагностики аналогичного станка а также файлы из папки profubus и oem.sys.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20.05.2021 в 10:26, gudstartup сказал:

@EvgeniiSm

Извините, Забыл выложить GSD файлы ->

GSD.rar 13 \u041a\u0431 · 3 скачивания

Добрый день.

Error: GSD file 'MURR064D.GSG' with the module no. 0 could not be loaded. The file doesn't contain the desired module because it is either missing or obsolete.

Выдает программа IOconfig, если использовать этот GSD файл. Перепробовали все доступные файлы с сайта gsd-db.com а проект так и не открывается. Что делаем не так? Может есть какая-то литература? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день, не было возможности отписать раньше.

Возник вопрос как пользоваться Ioconfig? При открытии файла .ioc выскакивает ошибка, изначально ошибок много, но Murro64d.gsg найти невозможно. После того как вы скинули GSD, появилась другая ошибка по GSD. Мб есть руководство какое-то как пользоваться.

https://ibb.co/4NS4tzd
https://ibb.co/TKJCK3w
https://ibb.co/0sZhkhD

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, EvgeniiSm сказал:

Возник вопрос как пользоваться Ioconfig?

Какой версией открываете проект?

Судя по фоткам ioconfig3. Открывайте старой версией а файлы gsd разместите в указанной или выбранной вами директории все должно открыться

image.png

 

image.png

17.05.2021 в 17:00, gudstartup сказал:

Открывайте при помощи старой версии.

Не знаю в чем проблема на проект открывается только в старой версии ioconfig

В новой версии у меня такая же ошибка а в старой все хорошо открывается может быть проблема в самом GSD файле

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Старая версия IOconfig видит только расширение файла (eaz), а наши файлы с расширением ioc не открываются совсем, и не определяются

 

12 минут назад, Sergod сказал:

Старая версия IOconfig видит только расширение файла (eaz), а наши файлы с расширением ioc не открываются совсем, и не определяются

 

Вопрос снимается. Разобрался. Надо было пользоваться вкладкой Import

 

Спасибо за помощь. Будем пробовать корректировать проект и смотреть на реакцию системы 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
53 минуты назад, Sergod сказал:

Будем пробовать корректировать проект и смотреть на реакцию системы 

Вы А71.1 и А71.2 пробовали физически поменять?

image.png

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я не смог найти физический блок А71.2 на станке . Возможно он находится где-то под кожухами. Будем искать и всё перепроверить 

Будем сверять эл. Схему проект Profibus и физические блоки 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Блока A71.2 нету в схеме, как и многих других, так же не все выхода соответствуют схеме. И отсутствует основной блок A70, который у нас есть на станке в эл. шкафу, и с него уже идёт на А71.1 и дальше. Так же пробовали удалять блоки на которые жалуется или которых нет в схеме, после этих манипуляций начинает показывать ошибки уже на блоках которые есть в схеме.

 

И возник вопрос как прописать блок А70 нам, там есть шаблоны, но не понятно какой вообще использовать. Спасибо).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, EvgeniiSm сказал:

Блока A71.2 нету в схеме, как и многих других, так же не все выхода соответствуют схеме. И отсутствует основной блок A70, который у нас есть на станке в эл. шкафу, и с него уже идёт на А71.1 и дальше.

А70 нет даже в диагностике равно как и других модулей из проекта конфигурации устройств.

 

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, EvgeniiSm сказал:

И возник вопрос как прописать блок А70 нам, там есть шаблоны, но не понятно какой вообще использовать. Спасибо).

Загляните в папку PLC:\IOC та есть файлы report.txt и в них нет никакого блока А70 

Возникает вопрос о соответствии вашей схемы реальной конфигурации

Вот посмотрите состав вашей конфигурации на 2013 год в отчете созданном HARDWARE SERVER

 

report file created : Wed Mar 20 16:55:36 2013
 

 

 12 EaBlock data set(s)
      1. Ventilinsel_ZM157
      2. CUBE
      3. Antrieb_PS
      4. PW160
      5. Antriebe_ZM157
      6. Antriebe_ZM87
      7. Antrieb_ZM43
      8. ASI_BUS
      9. Ventilinsel_ZM87
      10. Ventilinsel_ZM43
      11. Ventilinsel_STD
      12. STD

 

  1 Profibus Master data set(s)
      1. default_master_1_5M Profibus Adr. 11

  15 Profibus Slave data set(s)
      1. -A71 Cube67 Knoten 1 Profibus Adr. 13
      2. -M2-PW POSMO_PW_PS Profibus Adr. 7
      3. -A200 Cube67 Knoten 2 Profibus Adr. 14
      4. -M4-PW POSMO_PW_Hub Profibus Adr. 9
      5. -A1-PW POSMO_PW_Dreh Profibus Adr. 6
      6. -M1-PW POSMO_PW_Linear Profibus Adr. 8
      7. -A1-ZM POSMO_GR_ZM157 Profibus Adr. 5
      8. -M1-ZM POSMO_RUND_ZM157 Profibus Adr. 4
      9. -M2-ZM POSMO_GR_ZM87 Profibus Adr. 5
      10. -M1-ZM POSMO_MAG_ZM87 Profibus Adr. 4
      11. -M1-ZM POSMO_MAG_ZM43 Profibus Adr. 4
      12. -A75 ASI- Link Profibus Adr. 3
      13. -A72 Bosch Ventilinsel 3 Profibus Adr. 1
      14. -A72 Bosch Ventilinsel 2 Profibus Adr. 1
      15. -A72 Bosch Ventilinsel Profibus Adr. 1

 

Состав Cube

  Profibus slave base data sets: 1
      Slave 0 : -A71 Cube67 Knoten 1
    Profibus slave modul data sets: 17
      Modul 0 : -A74 56701 AI4 E 4xM12 (U)    GSD/Libray name : 56701 AI4 E 4xM12 (U)   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1  IO count: 4
      Modul 1 : -A71.2 56601 DIO16 E 8xM12    GSD/Libray name : 56601 DIO16 E 8xM12   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1  IO count: 16
      Modul 2 : Platzhalter 3    GSD/Libray name : Platzhalter   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1
      Modul 3 : -A71.6 56640 DIO16 C 8xM12 1,6A    GSD/Libray name : 56640 DIO16 C 8xM12 1,6A   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1  IO count: 16
      Modul 4 : -A131 56691 DIO8/DI8 E TB Rail    GSD/Libray name : 56691 DIO8/DI8 E TB Rail   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1  IO count: 16
      Modul 5 : -A132 56691 DIO8/DI8 E TB Rail    GSD/Libray name : 56691 DIO8/DI8 E TB Rail   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1  IO count: 16
      Modul 6 : -A133 56640 DIO16 C 8xM12 1,6A    GSD/Libray name : 56640 DIO16 C 8xM12 1,6A   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1  IO count: 16
      Modul 7 : Platzhalter 8    GSD/Libray name : Platzhalter   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1
      Modul 8 : -A140 56601 DI16 E 8xM12    GSD/Libray name : 56601 DI16 E 8xM12   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1  IO count: 16
      Modul 9 : Platzhalter 10    GSD/Libray name : Platzhalter   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1
      Modul 10 : -A141 56691 DIO8/DI8 E TB Rail    GSD/Libray name : 56691 DIO8/DI8 E TB Rail   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1  IO count: 16
      Modul 11 : Platzhalter 12    GSD/Libray name : Platzhalter   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1
      Modul 12 : -A71.1 56601 DIO16 E 8xM12    GSD/Libray name : 56601 DIO16 E 8xM12   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1  IO count: 16
      Modul 13 : Platzhalter 14    GSD/Libray name : Platzhalter   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1
      Modul 14 : Platzhalter 15    GSD/Libray name : Platzhalter   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1
      Modul 15 : -A71.3 56640 DIO16 C 8xM12 1,6A    GSD/Libray name : 56640 DIO16 C 8xM12 1,6A   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1  IO count: 16
      Modul 16 : COMDRV 1    GSD/Libray name : COMDRV   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1  IO count: 8

 

 

report.1.txt

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Добрый вечер, спасибо за помощь. Получилось реанимировать его с помощью встроенной маски, которая включилась после всех наших манипуляций и вашей помощи. Там мы указали какие у нас стоят блоки, и эта маска выдала нам значение, которое мы прописали в параметр 4231.0, перед этим установив значение в 9 бите параметра 4310.4 на 0 и перезагрузив стойку. 

После этих манипуляций, вернули 1 в 4310.4(9), и нажали применить маску, и после этого он у нас всё прочитал и стал работать.

Спасибо ещё раз за помощь, узнали много нового, что применяли и будем применять).

 

Маска выглядит так: https://ibb.co/dmw7xqP

Изменено пользователем EvgeniiSm
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, EvgeniiSm сказал:

Спасибо ещё раз за помощь, узнали много нового, что применяли и будем применять).

 

Благодарю Вас но на столько лайков я точно не наработал!:smile:

Всегда рад когда мои советы действительно оказываются полезны.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Доброго времени суток. После восстановления станка возникли,  проблемы со станцией СОЖ-knol. Станок не включает охлаждение инструмента ни при каких условиях. Когда мы пытаемся включить Сож(М7,М8.... обмыв кабинета ) станок выдаёт рекомендации закрыть дверь, вставить инструмент в шпиндель. После выполнения этих условий команда обрабатывается но СОЖ не поступает, не включаются насосы и не выдаётся никаких новых ошибок. Станок станцию СОЖ видит. Мы можем принудительно, через таблицу Plc, включить насосы или отследить датчик. 

Вчем может быть причина? Файлы Plc? Активация опций? В каком направлении искать. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Sergod сказал:

Вчем может быть причина? Файлы Plc? Активация опций? В каком направлении искать. 

У Heidenhain iTNC 530 станок DMU есть опция Waterless Machining если ее включить то никакой реакции на M7 или M8 не будет. Опция находится на панели PLC конкретный раздел забыл может OEM или MACHINE...

Если у вас система ЧПУ и модель станка другие (При задании задачи лучше указывать исходные данные)  то тогда можно изучить PLC если у вас есть для этого время и опыт

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Здравствуйте Уважаемые форумчане! 

Столкнулся с такой проблемой. 

Стойка heidenhain itnc 530. Програмируемые клавиши на экране отображаются как "?" 

В чем может быть причина? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Сергей2772 сказал:

В чем может быть причина? 

 

А сообщения выдаются нормально?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, gudstartup сказал:

 

А сообщения выдаются нормально?

 

Да. Только кнопки. 

Советуют поменять диск. Backup запросил. Пришёл (у меня NC версия 34042305 у heidenhain 34042201

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Killerchik
      Это в любом случае хорошо - по крайней мере, он сможет сказать сам или дать контакт того, кто скажет как это вообще делалось. Допустим ключ опций они сделать не смогут, этот пункт на Вас, но остальное-то они знают.   У меня обычно китайцы понимали, что я лаовай только когда я сам об этом говорил. Пишите короткими односложными предложениями. Там куча диалектов, они реально из соседних провинций иногда друг друга не понимают.
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:       
    • Viktor2004
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/  
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.      
    • Killerchik
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
    • Viktor2004
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
    • gudstartup
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
    • Viktor2004
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
    • Killerchik
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
×
×
  • Создать...