Jump to content

Обнулить инструмент в шпинделе


Recommended Posts

Metal_Cutter

Всем доброго дня.

Станок DMF 250 Linear стойка Heidenhain-I-TNC 530. Нужно обнулить инструмент в шпинделе. Как это осуществить?

Link to post
Share on other sites


UnPinned posts
gudstartup
16 минут назад, Metal_Cutter сказал:

Нужно обнулить инструмент в шпинделе. Как это осуществить?

Что значит обнулить ?

Вы хотите записать в шпиндель инструмент №0?

 

Link to post
Share on other sites
Metal_Cutter
43 минуты назад, gudstartup сказал:

Что значит обнулить ?

Вы хотите записать в шпиндель инструмент №0?

Именно так. Вы знаете еще какой-то вариант?

Link to post
Share on other sites
gudstartup
1 час назад, Metal_Cutter сказал:

Именно так. Вы знаете еще какой-то вариант?

Необходимо найти в что-то таблицу для хранения номера инструмента в шпинделе и записать там значение 0 На DMU 40 например это grefer.tab находится в tnc:\plcdata\wzw\ там такая структура


NR      NAME         WZ-NR
0       SPINDEL      0
1       GREIFER 1    0
2       GREIFER 2    0
[END] 

Или просто верните инструмент в магазин в шпиндель должен прописаться nullwerkzaug

 

 

  • Нравится 1
Link to post
Share on other sites
Acce

Могу добавить, что если у Вас стойка ITNC 530 и обычная смена через tool call невозможна, то необходимо в Таблице мест в строку №0 вставить цифру 0. После чего вызвать нулевой инструмент. Станок никуда не поедет, просто стойка перезапишет активный номер инструмента. Использовали данный метод при выводе станка из аварийных ситуаций

  • Нравится 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.



  • Сообщения

    • gudstartup
      Обязательно всплывет все опции придется активировать заново Если у вас есть даташит от вашей платы посмотрите какие опции на ней активированы и для новой платы вам придется  запросить у продавца лист данных и сравнить с имеющимися у вас программными и аппаратными опциями Покупая на али вы не будете иметь никаких гарантий кроме поставки платы в указанные сроки
    • Кварк
    • karachun
    • Кварк
      После расчета контактных напряжений правильнее смотреть запас прочности по нормальным напряжениям? По-хорошему смотреть нужно по смятию, но нет таких. Смотрим по нормальным и ручками прикидываем допускаемые смятия. Так? Скриншот 14-06-2021 20:10:42.jpg (skr.sh)
    • karachun
      @Кварк  Извините, нет времени объяснять. Используйте пружины. Inrel это для расчета самолетов и кораблей.     Inrel используют когда силы не до конца уравновешены, Inrel их доуравновешивает, если есть гравитация. У вас же силы уже в равновесии, вам он не нужен, нужны пружинки.
    • Кварк
      Нет. С инерционной разгрузкой. Я в ютубе видел, где так делали. А в чем тут ошибка? Я не правильно понимаю суть это разгрузки: она уравновешивает небольшие дисбалансы сил?
    • karachun
      @Кварк Давайте так. Сделайте толстостенную трубу с внутренним давлением. У нее будут только два компонента напряжений - радиальные и кольцевые (торцы трубы открыты). В методичке она есть. Оба этих напряжения главные, можете их подставить в формулу эквивалентных напряжений и тогда сможете сравнивать эквивалентные с эквивалентными. Покажете здесь - что насчитали.   Как результаты совпадут - тогда можете переходить к посадке с натягом. В методичке она тоже есть.   ОК?   P.S. Я же надеюсь что вы считаете со слабыми пружинами а не с Inertia Relief. Верно?
    • Кварк
      С торца ничего не крепится. По контактным напряжениям сошлось. Сетка грубая была, но и так видно, что то что надо. Скриншот 14-06-2021 19:33:31.jpg (skr.sh) Я правильно понимаю, что теперь нужно считать Мизесу и игнорировать напряжения в зоне контакта?
    • karachun
      Вы сперва их найдите а потом подумайте - а можно ли эти напряжения сравнивать с теорией. Знали ли составители теории что трубу будут считать в солиде и жестко крепить с торца?
    • Кварк
      Почему? Если на эпюре указан максимум такой, то где-то же он есть. Почитаю. Спасибо.
×
×
  • Create New...