Перейти к публикации

Fanuc 0i-TC дамп загрузчика.


Рекомендованные сообщения

Доброго дня. Появилась проблема, на стойке Fanuc 0i-TC, на главной плате полетела флешка с загрузчиком. Теперь она ругается на четность ROM памяти, пишет " BOOT ROM PARITY. PLEASE POWER OFF ". В сервисное меню не заходит. Подскажите, реально ли где-то найти прошивку этого загрузчика? Флешку другую уже нашел.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
18 минут назад, gudstartup сказал:

Вы уверены что один из них не принадлежит CPU и при замене на другую опции тоже  не попросят повторную сертификацию?

 

Вот я и не знаю с чего начать. Подменивать плату CPU опасаюсь, как бы вторую стойку не сломать.

Пока только самый безболезненный вариант вижу, это считать бутлоадер с рабочего. Вероятность того, что первый не запустится есть, но хотя бы исправный не положу..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, Demper сказал:

Раз в полтора месяца восстанавливать систему, тоже как вариант для нас.

Достаточно дату назад откатывать

3 минуты назад, Demper сказал:

Подменивать плату CPU опасаюсь,

Я отвечаю. Менял много раз. Лицензия при этом не слетает. Если ошибка была с бутлоадером, станок начинает работать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Достаточно дату назад откатывать

Тут главное не пропустить 720 часовой рубеж!!!

4 минуты назад, Viktor2004 сказал:

уверен

И вы думаете все четыре номера однозначно идентифицируют только MAIN PCB?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

Тут главное не пропустить 720 часовой рубеж!!!

Я сам дату назад не откатывал, но люди пишут что помогает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, gudstartup сказал:

Тут главное не пропустить 720 часовой рубеж!!!

Сталкивались? Что интересно будет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Я сам дату назад не откатывал, но люди пишут что помогает

Если пропустить то никакой бэкап уже не поможет а человеческий фактор никто не отменял (могут забыть отложить до последнего момента и.... УСЕ) Не думаю что на 0iTC много доп. опций можно и заплатить за активацию.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

50 минут назад, Viktor2004 сказал:

Если ошибка была с бутлоадером, станок начинает работать.

А что интересного в этом пункте сервис меню не знаете?

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

А что интересного в этом пункте сервис меню не знаете?

Не знаю. Не видел такую версию бутлоадера

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Я сам дату назад не откатывал, но люди пишут что помогает

nullАвтор указанной вами темы пишет что была очищена вся память стойки хотелось бы узнать что вообще вся?!

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
49 минут назад, gudstartup сказал:

 

А что интересного в этом пункте сервис меню не знаете?

image.png

Не знаю как было на этой стойке, но в прошивке скаченной из бутлоадера 9 пункта нет, только точки.

aq2f2liijgu.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11.05.2021 в 11:17, Demper сказал:

Подскажите, реально ли где-то найти прошивку этого загрузчика

В вашем дампе boot loadera должна быть его версия наподобие  60?? посмотрите какая точно? 

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

В вашем дампе boot loadera должна быть его версия наподобие  60?? посмотрите какая точно?

Интересно.. Где эти цифры искать, по какому адресу?))) завтра с утра посмотрю, поищу.. Но едва ли.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Demper сказал:

Где эти цифры искать, по какому адресу?

Используйте поиск в Вашем  HEX редакторе или viewerе total commander но больше всего для работы с двоичными файлами мне нравится 010-Editor. В моем дампе это выглядит так версия в самом конце->

 

 

 

image.png

Это еще от старого 18i

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, gudstartup сказал:

Используйте поиск в Вашем  HEX редакторе или viewerе total commander но больше всего для работы с двоичными файлами мне нравится 010-Editor. В моем дампе это выглядит так версия в самом конце->

 

 

 

image.png

Это еще от старого 18i

В таком случае вот:isrb5svbsqo.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Demper сказал:

В таком случае вот:

Ясно 60M7 теперь вы можете убедится какая у вас на станке с которого вы собираетесь дампить если такая же то можно прошивать или как советовали сначала поменять процессорную плату целиком вдруг у вас еще есть какие либо повреждения  во FLASH-ROM

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, gudstartup сказал:

Ясно 60M7 теперь вы можете убедится какая у вас на станке с которого вы собираетесь дампить если такая же то можно прошивать или как советовали сначала поменять процессорную плату целиком вдруг у вас еще есть какие либо повреждения  во FLASH-ROM

Не подскажете как посмотреть версию лоадера?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Demper сказал:

Не подскажете как посмотреть версию лоадера?

Зайдите на рабочем станке в boot menu и увидите версию вашего лоадера.

Например вот здесь ->

image.png

Только что, Viktor2004 сказал:

У меня 60WB-03

Вы имеете ввиду 9. boot rom editor? Да он есть не во всех версиях также как и эти пункты

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Всем спасибо! Проблема решена. В общем если у кого на этом фануке будет надпись: BOOT ROM PARITY. PLEASE POWER OFF, и откажется заходить в сервисное меню, то необходимо заменить память загрузчика 29LV400BC на главной плате, заранее закинув туда рабочий загрузчик той же версии.

Спасибо добрым людям с этого форума, что предоставили загрузчик!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться   
    • Bot
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.  
    • Bot
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
    • Александр1979
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
    • lem_on
    • gudstartup
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с? 
×
×
  • Создать...