Jump to content

SIEMENS 840D SL Ошибка 3000 emergency stop


Александр 87

Recommended Posts

Александр 87

Добрый день! Станок координатно пробивной DURMA RP-6, стойка SIEMENS 840d sl. После кратковременного отключения электроэнергии (2-3сек), станок перезагрузился и высветилась ошибка 3000 emergency stop. Нажатие кнопки "RESET" не помогло, перезапуск станка тоже не дал результатов. На следующий день все снова заработало, но через два дня при запуске снова эта ошибка и она не убирается. При этом перебоев с электричеством не было.

Помогите, пожалуйста решить проблему!

Link to post
Share on other sites


UnPinned posts
andref

Так ошибка 3000 emergency stop (Аварийное отключение), само название уже о чем то должно сказать Ищите на электросхеме сигнал emergency stop и разбирайтесь почему он появляется.

Ну например вот часть  схемы станка  Durma TPL93, может у вас что то похожее.

Скрытый текст

TPL63.png

Скрытый текст

TPL63_1.png

Если одно из реле 8k4 или 8k5 не включится то и появится EMERGENCY STOP . 8a1 здесь -реле безопасности

P.S А других ошибок нет?

Edited by andref
Link to post
Share on other sites
Anat2015
07.05.2021 в 10:00, Александр 87 сказал:

Помогите, пожалуйста решить проблему!

Вам уже сказали: схему в руки, и искать, где разрывается цепь аварийного отключения (их две обычно).

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.



  • Сообщения

    • gudstartup
      Обязательно всплывет все опции придется активировать заново Если у вас есть даташит от вашей платы посмотрите какие опции на ней активированы и для новой платы вам придется  запросить у продавца лист данных и сравнить с имеющимися у вас программными и аппаратными опциями Покупая на али вы не будете иметь никаких гарантий кроме поставки платы в указанные сроки
    • Кварк
    • karachun
    • Кварк
      После расчета контактных напряжений правильнее смотреть запас прочности по нормальным напряжениям? По-хорошему смотреть нужно по смятию, но нет таких. Смотрим по нормальным и ручками прикидываем допускаемые смятия. Так? Скриншот 14-06-2021 20:10:42.jpg (skr.sh)
    • karachun
      @Кварк  Извините, нет времени объяснять. Используйте пружины. Inrel это для расчета самолетов и кораблей.     Inrel используют когда силы не до конца уравновешены, Inrel их доуравновешивает, если есть гравитация. У вас же силы уже в равновесии, вам он не нужен, нужны пружинки.
    • Кварк
      Нет. С инерционной разгрузкой. Я в ютубе видел, где так делали. А в чем тут ошибка? Я не правильно понимаю суть это разгрузки: она уравновешивает небольшие дисбалансы сил?
    • karachun
      @Кварк Давайте так. Сделайте толстостенную трубу с внутренним давлением. У нее будут только два компонента напряжений - радиальные и кольцевые (торцы трубы открыты). В методичке она есть. Оба этих напряжения главные, можете их подставить в формулу эквивалентных напряжений и тогда сможете сравнивать эквивалентные с эквивалентными. Покажете здесь - что насчитали.   Как результаты совпадут - тогда можете переходить к посадке с натягом. В методичке она тоже есть.   ОК?   P.S. Я же надеюсь что вы считаете со слабыми пружинами а не с Inertia Relief. Верно?
    • Кварк
      С торца ничего не крепится. По контактным напряжениям сошлось. Сетка грубая была, но и так видно, что то что надо. Скриншот 14-06-2021 19:33:31.jpg (skr.sh) Я правильно понимаю, что теперь нужно считать Мизесу и игнорировать напряжения в зоне контакта?
    • karachun
      Вы сперва их найдите а потом подумайте - а можно ли эти напряжения сравнивать с теорией. Знали ли составители теории что трубу будут считать в солиде и жестко крепить с торца?
    • Кварк
      Почему? Если на эпюре указан максимум такой, то где-то же он есть. Почитаю. Спасибо.
×
×