Перейти к публикации

SIEMENS 840D SL Ошибка 3000 emergency stop


Александр 87

Рекомендованные сообщения

Александр 87

Добрый день! Станок координатно пробивной DURMA RP-6, стойка SIEMENS 840d sl. После кратковременного отключения электроэнергии (2-3сек), станок перезагрузился и высветилась ошибка 3000 emergency stop. Нажатие кнопки "RESET" не помогло, перезапуск станка тоже не дал результатов. На следующий день все снова заработало, но через два дня при запуске снова эта ошибка и она не убирается. При этом перебоев с электричеством не было.

Помогите, пожалуйста решить проблему!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Так ошибка 3000 emergency stop (Аварийное отключение), само название уже о чем то должно сказать Ищите на электросхеме сигнал emergency stop и разбирайтесь почему он появляется.

Ну например вот часть  схемы станка  Durma TPL93, может у вас что то похожее.

Скрытый текст

TPL63.png

Скрытый текст

TPL63_1.png

Если одно из реле 8k4 или 8k5 не включится то и появится EMERGENCY STOP . 8a1 здесь -реле безопасности

P.S А других ошибок нет?

Изменено пользователем andref
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
07.05.2021 в 10:00, Александр 87 сказал:

Помогите, пожалуйста решить проблему!

Вам уже сказали: схему в руки, и искать, где разрывается цепь аварийного отключения (их две обычно).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Guhl
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
    • gudstartup
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
    • Guhl
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
    • gudstartup
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
    • Guhl
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
    • gudstartup
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты  
    • Bot
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
    • Anat2015
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
×
×