Автоматическое включение щупа Heidenhain при его вызове.


Рекомендованные сообщения

Собственно, сама проблема описана в заголовке. Станок DMU-65 monoblock, стойка iTNC530,  щуп TS-649. Особенностью этого щупа является включение только в момент запуска измерительного цикла и вот на днях при предпозиционировании смертью храбрых пала твердосплавная ножка, а я чуть не заработал сердечный приступ. Знаю, что можно использовать M27-28, но хотелось бы автоматическое включение\выключение как у Renishaw. Мануал по измерительным циклам и щупам от официалов уже прочитал - инфы там такой нет + бегло прошестрил MP и тоже ничего не нашёл.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Прошу прощения за бесполезный вопрос. Нашёл ответ в мануалах Deckel Maho. В таблице инструмента в 4 бите PLC-состояния надо ввести 1.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

UPD: Несмотря на информацию в мануале от производителя, при изменении данных PLC-состояния в таблице инструмента щуп не включился. Предполагаю возможное решение где-то в районе MP 61** . Просмотрел всю имеющуюся документацию, но безрезультатно. Так что вопрос опять актуален

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...