Jump to content

Токарный станок SINUMERIK 840D sl


Василий72836

Recommended Posts

Василий72836

Здравствуйте. Такая Ситуация выдает такие ошибки на ЧПУ токарном станке SINUMERIC 840D: 201507,207800,201481,201482,201315,25201. Почитал по способам устранения ошибок, пробует сбросить основные ошибки по приводу, но опять всплывают за счет оставшихся 3х. Привод горит красным, не выходит в готовность, 380 на вход есть. В чем может быть причина?

 

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...


UnPinned posts
Василий72836

Напряжение 24V. При всем сняли привод, принесли в лабораторию, подключили питание. 380 и 24, ведет себя точно также. Хотя по наблюдению, до теста индикации должны гореть обе точно.

Link to post
Share on other sites
andref

@Василий72836 , вас @gudstartup  спросил

21 час назад, gudstartup сказал:

А какое напряжение у вас на DC линии?  Есть ли напряжение предварительной зарядки.

но вы почему то его вопрос проигнорировали. Если будете мерять напряжение прмежуточного контура на столе, подав 24в и 380 в то еще нужно подать разрешение Enable Pulses на 3 и 4 контакты X21

Скрытый текст

S120_Combi.png

посмотреть DC Link  на S120 Combi можно в этих точках

SINAMICS S120 Combi Manual.png

Edited by andref
Link to post
Share on other sites
gudstartup
10 минут назад, andref сказал:

но вы почему то его вопрос проигнорировали.

Я  просто  надеюсь что прежде чем приступать к ремонту автор читает руководство по эксплуатации!:smile:

Link to post
Share on other sites
andref

@Василий72836 , на всякий случай, скорее всего вы это и сами знаете, на приведенной типовой схеме включения Line reactor не просто так поставлен. На столе без силового 3 x фазного дросселя включать привод подав разрешение Enable Pulses  крайне нежелательно.

Edited by andref
Link to post
Share on other sites
Василий72836

Спасибо мужики за консультацию. Дали добро расчехлить рабочий привод. Сняли плату драйвера и подали на нее 24 вольта, индикация отображается как на рабочем станке, только не выходит в готовность. Отсюда и ошибки связи с ЧПУ. Всем еще раз спасибо.

ПС. Если у кого есть схема на эту плату(интеллектуальная собственность как никак) было бы неплохо ее увидеть, вдруг что-то можно сделать.

Link to post
Share on other sites
gudstartup
6 часов назад, Василий72836 сказал:

вдруг что-то можно сделать.

Что-то можно но вот схему это вряд ли!

можно конечно поискать по форумам примеры ремонта для 611 серии есть достаточно подробная информация по ремонту UR а вот с S120 combi не сталкивался по моему так если виновата не силовая часть то лучше отправить в сервис!:smile:

 

Link to post
Share on other sites
Василий72836

Посмотрел сигнал. Есть 2 микрухи 6 ножек, на нее приходить управляющий сигнал. Одна на 5 Вольт другая 3.3. Так вот, на нерабочей плате, это напряжение сильно занижено. Думал может хотя бы обвязка есть у кого. Хрен с ним с этим процессором

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.



×
×
  • Create New...