Перейти к публикации

Токарный станок SINUMERIK 840D sl


Василий72836

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте. Такая Ситуация выдает такие ошибки на ЧПУ токарном станке SINUMERIC 840D: 201507,207800,201481,201482,201315,25201. Почитал по способам устранения ошибок, пробует сбросить основные ошибки по приводу, но опять всплывают за счет оставшихся 3х. Привод горит красным, не выходит в готовность, 380 на вход есть. В чем может быть причина?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
2 часа назад, andref сказал:

А внешние 24 V на привод подаются ?

Если в ошибке ругается на топологию при чём тут 380 и 24 вольта ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, Василий72836 сказал:

Вроде при старте должны гореть оба красным. Как ЧПУ загружается то реади переходит в зеленый. У меня DC LINK вообще не горит

Какой у вас модуль питания бывают (Активный модуль питания книжного формата, Модуль питания Basic книжного формата, Модули питания Smart книжного формата 5 кВт и 10 кВт, Модули питания Smart книжного формата 16 кВт и 55 кВт, Однодвигательный модуль / двухдвигательный модуль / блок питания, Модуль питания Smart книжного компактного формата и т.д. ) их как видите у siemens  целый зоопарк и оттого какой модуль в вашей системе зависит диагностика по светодиодной индикации

Подробнее описано тут ->https://chastotnik.pro/upload/iblock/c8d/c8daf55f44113c8feb203375668a130e.pdf

Если свет мигнул при работе шпинделя  то вероятен выход из строя блока питания и как следствие нарушение топологии  возможно отсутствуют какие либо важные напряжения или кз на выходе dc линии.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, andrey2147 сказал:

при чём тут 380 и 24 вольта

Внешние 24V питают большую часть управляющей электроники привода. Соответственно если их не будет то и отвечать на запросы ЧПУ о топологии будет некому

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Какой у вас модуль питания

автор темы пишет что у него ТС1625Ф3 с чпу sinumerik 828d , то есть примерно это  ссылка

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, andref сказал:

Внешние 24V питают большую часть управляющей электроники привода

А ругается не на всю топологию.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, andref сказал:

автор темы пишет что у него ТС1625Ф3 с чпу sinumerik 828d , то есть примерно это

Тогда так image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Извиняюсь, что не в тему...

А вот есть такая фигня: когда дверью хлопнешь, то бывает выдает ошибки по осям и только перезагрузка помогает.

Я короче тупо там контакт замкнул на концевике, теперь всегда работаю с "закрытой" дверью, а саму дверь просто не до конца закрываю. 

Что это за напасть такая?

---------

P.S. А еще бывает что ось Х "падает". Тоже что-то с системой безопасности связано. Особенно когда дверью хлопнешь, а она "бум" на пару миллиметров вниз падает. Ну т.е. турель по оси Х вниз падает. Бывает что и в заготовку так может воткнуться...

Изменено пользователем Hitchok
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, gudstartup сказал:

Какой у вас модуль питания бывают

Автор же написал в самом начале:

22.04.2021 в 14:02, Василий72836 сказал:

SINAMICS S120 Combi SL3111-3VE21-6FA0

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вы вот написали что 

23.04.2021 в 21:35, Anat2015 сказал:

Обычно это не включен привод (не подано силовое напряжение). Читайте мануал.

Хотя это означает  из одного руководства по S120 Combi

image.png

А вот вам выдержка из другого

image.png

Непонятно на что смотреть но если верить картинке

image.png

то правильная таблица 2 как видите состояние DC Link вообще неопределенно

 

 

 

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Hitchok сказал:

когда дверью хлопнешь, то бывает выдает ошибки по осям и только перезагрузка помогает.

А какое у вас ЧПУ? Случайно не Sinumerik 810D c PCU20 ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, andref сказал:

А какое у вас ЧПУ? Случайно не Sinumerik 810D c PCU20 ?

840D PCU20

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда ничего не могу сказать. На 810d в блоке  ССU на нескольких станках я релюху на 24v менял. Симптомы были  примерно как у вас.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, gudstartup сказал:

то правильная таблица 2 как видите состояние DC Link вообще неопределенно

Все правильно, согласен. Я, конечно, в первую очередь имел ввиду, что доки читать надо, вместо того чтобы какие-то обрывки информации извлекать из глубин сознания, не всегда правильные.

2 часа назад, andref сказал:

А какое у вас ЧПУ? Случайно не Sinumerik 810D c PCU20 ?

 

5 часов назад, Anat2015 сказал:

SINAMICS S120 Combi SL3111-3VE21-6FA0

Мне раньше казалось, что 840D шли с Simodrive-611, а Sinamics-S120 пошли с серией Dsl.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Завал на работе. Вроде как выяснилось что такой набор ошибок возникает когда нет свзяи ЧПУ с приводом, т е кабель в обрыве, НО даже при этом при старте индикация работает как обычно(обе горят желтым), при дальнейшей загрузке, реади переходит в красный и DC вроде тоже. А у меня DC LNK вообще не горит. Сейчас привод сняли и принесли ко мне. Подал на плату драйвера 24 вольта, жрет около ампера. Загорелись обе, и DC потухла через 5 сек, повторный запуск даже не загоралась. Видимых повреждений от КЗ не видно, ничего не греется.

828_panel.jpg

Вот это точно мой экспонат. Автоматика срабатывает как надо, подает на вход 380.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На Сименс денег хватило, а отстойный IEK - зачем ставит было? Не по фен-шую сделано.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Василий72836 сказал:

А у меня DC LNK вообще не горит.

А вы вот эту табличку изучили 

image.png

Видите что в состоянии DC link для вашего модуля - или у вас есть другая информация?

2 часа назад, Василий72836 сказал:

Вроде как выяснилось что такой набор ошибок возникает когда нет свзяи ЧПУ с приводом, т е кабель в обрыве, НО даже при этом при старте индикация работает как обычно(обе горят желтым), при дальнейшей загрузке, реади переходит в красный и DC вроде тоже.

Поместили бы фото после запуска ЧПУ было бы понятнее а то вот вы и сами сомневаетесь в состоянии светодиодов ( DC вроде тоже.) а у нас вообще никакой доп. информации

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фото приложить не могу. Просто узнал как работал раньше. Что индикация все время горит постоянно. Сменяясь с красного на оранжевый и зеленый. Когда-то(до поломки) говорят откидывали связь с ЧПУ и все равно горели обе, но в готовность не переходил, обе горели красным.

Питание привода 380(сила) в норме

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Василий72836 сказал:

Питание привода 380(сила) в норме

А какое напряжение у вас на DC линии?  Есть ли напряжение предварительной зарядки.

3 часа назад, Василий72836 сказал:

Фото приложить не могу.

Но это же смогли 

828_panel.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Но это же смогли 

А это ссылка на сайт производителя этих станков . Там эта картинка и находится :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, andref сказал:

А это ссылка на сайт производителя этих станков .

А я думал автор все таки смог снять станок каким то шпионским способом (например очки с фотокамерой)!:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь. 
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.  
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
    • Viktor2004
      а как проверить шпиндель, хорошо ли он держит инструмент? Не снимая шпиндель и не разбирая его
    • gudstartup
    • gudstartup
      почитайте руководство по эксплуатации я думаю или в сервисе или в пусконаладке нажмите кнопку plc  вы сигнал определили?
    • Gorich
×
×
  • Создать...