Здравствуйте. Такая Ситуация выдает такие ошибки на ЧПУ токарном станке SINUMERIC 840D: 201507,207800,201481,201482,201315,25201. Почитал по способам устранения ошибок, пробует сбросить основные ошибки по приводу, но опять всплывают за счет оставшихся 3х. Привод горит красным, не выходит в готовность, 380 на вход есть. В чем может быть причина?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
2 часа назад, andref сказал:

А внешние 24 V на привод подаются ?

Если в ошибке ругается на топологию при чём тут 380 и 24 вольта ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, Василий72836 сказал:

Вроде при старте должны гореть оба красным. Как ЧПУ загружается то реади переходит в зеленый. У меня DC LINK вообще не горит

Какой у вас модуль питания бывают (Активный модуль питания книжного формата, Модуль питания Basic книжного формата, Модули питания Smart книжного формата 5 кВт и 10 кВт, Модули питания Smart книжного формата 16 кВт и 55 кВт, Однодвигательный модуль / двухдвигательный модуль / блок питания, Модуль питания Smart книжного компактного формата и т.д. ) их как видите у siemens  целый зоопарк и оттого какой модуль в вашей системе зависит диагностика по светодиодной индикации

Подробнее описано тут ->https://chastotnik.pro/upload/iblock/c8d/c8daf55f44113c8feb203375668a130e.pdf

Если свет мигнул при работе шпинделя  то вероятен выход из строя блока питания и как следствие нарушение топологии  возможно отсутствуют какие либо важные напряжения или кз на выходе dc линии.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, andrey2147 сказал:

при чём тут 380 и 24 вольта

Внешние 24V питают большую часть управляющей электроники привода. Соответственно если их не будет то и отвечать на запросы ЧПУ о топологии будет некому

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Какой у вас модуль питания

автор темы пишет что у него ТС1625Ф3 с чпу sinumerik 828d , то есть примерно это  ссылка

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, andref сказал:

Внешние 24V питают большую часть управляющей электроники привода

А ругается не на всю топологию.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, andref сказал:

автор темы пишет что у него ТС1625Ф3 с чпу sinumerik 828d , то есть примерно это

Тогда так image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Извиняюсь, что не в тему...

А вот есть такая фигня: когда дверью хлопнешь, то бывает выдает ошибки по осям и только перезагрузка помогает.

Я короче тупо там контакт замкнул на концевике, теперь всегда работаю с "закрытой" дверью, а саму дверь просто не до конца закрываю. 

Что это за напасть такая?

---------

P.S. А еще бывает что ось Х "падает". Тоже что-то с системой безопасности связано. Особенно когда дверью хлопнешь, а она "бум" на пару миллиметров вниз падает. Ну т.е. турель по оси Х вниз падает. Бывает что и в заготовку так может воткнуться...

Изменено пользователем Hitchok
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, gudstartup сказал:

Какой у вас модуль питания бывают

Автор же написал в самом начале:

22.04.2021 в 14:02, Василий72836 сказал:

SINAMICS S120 Combi SL3111-3VE21-6FA0

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вы вот написали что 

23.04.2021 в 21:35, Anat2015 сказал:

Обычно это не включен привод (не подано силовое напряжение). Читайте мануал.

Хотя это означает  из одного руководства по S120 Combi

image.png

А вот вам выдержка из другого

image.png

Непонятно на что смотреть но если верить картинке

image.png

то правильная таблица 2 как видите состояние DC Link вообще неопределенно

 

 

 

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Hitchok сказал:

когда дверью хлопнешь, то бывает выдает ошибки по осям и только перезагрузка помогает.

А какое у вас ЧПУ? Случайно не Sinumerik 810D c PCU20 ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, andref сказал:

А какое у вас ЧПУ? Случайно не Sinumerik 810D c PCU20 ?

840D PCU20

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда ничего не могу сказать. На 810d в блоке  ССU на нескольких станках я релюху на 24v менял. Симптомы были  примерно как у вас.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, gudstartup сказал:

то правильная таблица 2 как видите состояние DC Link вообще неопределенно

Все правильно, согласен. Я, конечно, в первую очередь имел ввиду, что доки читать надо, вместо того чтобы какие-то обрывки информации извлекать из глубин сознания, не всегда правильные.

2 часа назад, andref сказал:

А какое у вас ЧПУ? Случайно не Sinumerik 810D c PCU20 ?

 

5 часов назад, Anat2015 сказал:

SINAMICS S120 Combi SL3111-3VE21-6FA0

Мне раньше казалось, что 840D шли с Simodrive-611, а Sinamics-S120 пошли с серией Dsl.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Завал на работе. Вроде как выяснилось что такой набор ошибок возникает когда нет свзяи ЧПУ с приводом, т е кабель в обрыве, НО даже при этом при старте индикация работает как обычно(обе горят желтым), при дальнейшей загрузке, реади переходит в красный и DC вроде тоже. А у меня DC LNK вообще не горит. Сейчас привод сняли и принесли ко мне. Подал на плату драйвера 24 вольта, жрет около ампера. Загорелись обе, и DC потухла через 5 сек, повторный запуск даже не загоралась. Видимых повреждений от КЗ не видно, ничего не греется.

828_panel.jpg

Вот это точно мой экспонат. Автоматика срабатывает как надо, подает на вход 380.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На Сименс денег хватило, а отстойный IEK - зачем ставит было? Не по фен-шую сделано.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Василий72836 сказал:

А у меня DC LNK вообще не горит.

А вы вот эту табличку изучили 

image.png

Видите что в состоянии DC link для вашего модуля - или у вас есть другая информация?

2 часа назад, Василий72836 сказал:

Вроде как выяснилось что такой набор ошибок возникает когда нет свзяи ЧПУ с приводом, т е кабель в обрыве, НО даже при этом при старте индикация работает как обычно(обе горят желтым), при дальнейшей загрузке, реади переходит в красный и DC вроде тоже.

Поместили бы фото после запуска ЧПУ было бы понятнее а то вот вы и сами сомневаетесь в состоянии светодиодов ( DC вроде тоже.) а у нас вообще никакой доп. информации

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фото приложить не могу. Просто узнал как работал раньше. Что индикация все время горит постоянно. Сменяясь с красного на оранжевый и зеленый. Когда-то(до поломки) говорят откидывали связь с ЧПУ и все равно горели обе, но в готовность не переходил, обе горели красным.

Питание привода 380(сила) в норме

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Василий72836 сказал:

Питание привода 380(сила) в норме

А какое напряжение у вас на DC линии?  Есть ли напряжение предварительной зарядки.

3 часа назад, Василий72836 сказал:

Фото приложить не могу.

Но это же смогли 

828_panel.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Но это же смогли 

А это ссылка на сайт производителя этих станков . Там эта картинка и находится :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, andref сказал:

А это ссылка на сайт производителя этих станков .

А я думал автор все таки смог снять станок каким то шпионским способом (например очки с фотокамерой)!:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • lem_on
      ну с дуру известно что сломать можно.
    • Viktor2004
      руку привязки так сломать легко
    • lem_on
      По моему вполне логично если станок вывалится в ошибку если рука не доехала до места. У меня так же если кулачки или деталь на пути, просто пихаеш ее до места и станок опять активен. Но нынешние пановья даже не могут написать модель станка.
    • Viktor2004
      Я согласен что скорее всего проблема механическая Но если логика прописана криво и возможно не предусмотрела остановку в промежуточном состоянии, разве не логично будет попробовать принудительно подав напряжение дернуть эту руку вверх-вниз? Возможно то что туда попало выпадет  
    • Guhl
      Если оставить за скобками вопрото том, что до м19 работает нормально, а после нет, то вы не считали сколько у него реально импульсов на оборот? с помощью стороннего плк, например  А если ориентацию м5 снимать, а не м20?
    • lem_on
      Что это за станок такой в котором сразу ладер ковырять надо, даже не смотря на возможность механической проблемы? Или профдеформация?
    • Viktor2004
      не сразу я понял в чем вопрос. Долго соображал что такое режим управления скоростью. При завершении ориентации PMC снимает сигнал G70.6 ? И если он после снятия сигнала продолжает удерживать шпиндель, при каких условиях эта ориентация все же снимается? После нажатия аварийного грибка или еще как?
    • Viktor2004
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
    • gudstartup
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
×
×