Перейти к публикации

Токарный станок SINUMERIK 840D sl


Василий72836

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте. Такая Ситуация выдает такие ошибки на ЧПУ токарном станке SINUMERIC 840D: 201507,207800,201481,201482,201315,25201. Почитал по способам устранения ошибок, пробует сбросить основные ошибки по приводу, но опять всплывают за счет оставшихся 3х. Привод горит красным, не выходит в готовность, 380 на вход есть. В чем может быть причина?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Не лишним будет рассказать историю развития процесса: сбой во время работы, свет в цехе погас, купили уже такой  и т.д.

С моделью ЧПУ путаетесь, то просто D, то Dsl? Какое все-таки реально, там приводы разные.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У вас неполное обозначение ошибок. Номера, приведенные выше - это общее описание ошибок, еще должно быть указание конкретных осей. Фото экрана алармов выложите, больше пользы будет. Кабели проверьте, передерните. ЧПУ ругается на топологию, т.е. или видит что-то не то, или не видит то, чего должно быть. На ошибку 25201 не обращайте внимание, это следствие других ошибок.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это я понял что это последствие ошибок. Во время обтачивания резец, резко остановился и произошел сбой, выключение. При повторном пуске было время пар секунд чтобы отвести резец. Потом перестал запускаться.

модель станка ТС1625Ф3 с чпу sinumerik 828d Сам SINAMICS S120 Combi SL3111-3VE21-6FA0

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
41 минуту назад, Василий72836 сказал:

Это я понял что это последствие ошибок.

Вы - оператор?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я инженер, но по ремонту, старых станков(НЦешок), которым уже по 30 лет, попросили посомтреть, первым делом попытался сбросить ошибку программно, 3 ошибки по приводу(по 1 на каждую ось  X Z S) . Главные ошибки понятно что не сбрасываются, из-за других 3х. В программу не лезу. Может быть проблема типовая и это точно программная часть, тогда вызов специалиста. Или возможна проблема в самом приводе, и требует ремонт именно он.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Василий72836 сказал:

старых станков(НЦешок), которым уже по 30 лет

Я конечно помню что там параметр 15 показывает рассогласование,

но все ваши номера ошибок не собираюсь лопатить в мануалах если вам лень писать текст.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У вас ЧПУ неправильно видит конфигурацию приводов. Возможно, проблема в кабелях, соединяющих приводы и ЧПУ (что чаще всего бывает), возможно, слетела конфигурация в программном обеспечении.

Еще раз повторяю, найдите экран "Alarm" (кнопочка такая на пульте ЧПУ), сфотографируйте и выложите сюда.

По идее, надо бы архивы сделать (бэкап ПО), пока ситуация не ухудшилась. Или они есть со станком?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я работал с такими "дедушками СССР станкостроения ".

Одна фраза " Я знаю отлично 2Р22, НЦ-31, а импорт не знаю".

И не желают ничего узнавать.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема в том, что не имею возможности сфотографировать. Сами коды, скины сканы по каждой ошибки отдельно, чуть позже

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22.04.2021 в 07:54, Василий72836 сказал:

Привод горит красным, не выходит в готовность

На каждом модуле 2 светодиода Ready и DC Link На каком именно модуле и какой светодиод горит красным? При нормальной работе RDY зеленый DC Link оранжевый

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Василий72836 сказал:

Проблема в том, что не имею возможности сфотографировать.

Как на Уралвагонзаводе мобильники сдаете при входе?

По развитию проблемы больше похоже на то, что при работе от вибрации какой-то шлейф/разъем перестал контачить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Шлейфы которые на самом приводе и на пульту я все проверил. На самих двигателях я не проверял, да и врядли бы ошибки были сразу по 3 движках. На приводе DC Link вообще не горит/ready горит красным но зеленым не загорается из-за ошибок. 201507,207800,201481,201482,201315,25201 - последняя ошибка 3 раза, на каждую координату S Z X. https://wampi.ru/image/RvhU67s
https://wampi.ru/image/RvhUz68

 

Шлейфы которые на самом приводе и на пульту я все проверил. На самих двигателях я не проверял, да и врядли бы ошибки были сразу по 3 движках. На приводе DC Link вообще не горит/ready горит красным но зеленым не загорается из-за ошибок. 201507,207800,201481,201482,201315,25201 - последняя ошибка 3 раза, на каждую координату S Z X. https://wampi.ru/image/RvhU67s
https://wampi.ru/image/RvhUz68

Продублировал на другом обменнике

di-9F7K.jpg

 

di-6QU4.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, Василий72836

Шлейфы которые на самом приводе и на пульту я все проверил. На самих двигателях я не проверял, да и врядли бы ошибки были сразу по 3 движках. На приводе DC Link вообще не горит/ready горит красным но зеленым не загорается из-за ошибок. 201507,207800,201481,201482,201315,25201 - последняя ошибка 3 раза, на каждую координату S Z X. https://wampi.ru/image/RvhU67s
https://wampi.ru/image/RvhUz68

 

Шлейфы которые на самом приводе и на пульту я все проверил. На самих двигателях я не проверял, да и врядли бы ошибки были сразу по 3 движках. На приводе DC Link вообще не горит/ready горит красным но зеленым не загорается из-за ошибок. 201507,207800,201481,201482,201315,25201 - последняя ошибка 3 раза, на каждую координату S Z X. https://wampi.ru/image/RvhU67s
https://wampi.ru/image/RvhUz68

Продублировал на другом обменнике

di-9F7K.jpg

 

di-6QU4.jpg

А на NCU какие светодиоды горят/моргают и какая цифра?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

@Василий72836  у вас привод похож на этот?

Скрытый текст

6SL3111-3VE21-6FA0_P_NC01_XX_00957J.jpg

Сопротивление изоляции  всех двигателей проверили ? Красный светодиод обычно это перегрузка или перегрев. Если с движками все нормально то похоже сам блок требует ремонта.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Раз работал и напряжение мигнуло, сперва надо архивы поднять.

Потом дальше думать.

такое ,вероятно, первое действие.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, andref сказал:

Красный светодиод обычно это перегрузка

Обычно это не включен привод (не подано силовое напряжение). Читайте мануал.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вроде при старте должны гореть оба красным. Как ЧПУ загружается то реади переходит в зеленый. У меня DC LINK вообще не горит

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.  
    • Jesse
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта? 
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
    • Snake 60
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
    • Snake 60
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
    • Kelny
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
    • malvi.dp
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
×
×
  • Создать...