Sunumerik 840d потеря связи PLC\NC


Рекомендованные сообщения

Здраствуйте . Прошу помощи . Станок Лазер  Durma HD-F II 3015-IPG 2KW

eladNfsSo5v4Sg Название

. Может кто-то ,что посоветует , кроме выезда специалиста,. заранее благодарю .eladNfsSo5v4Sg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
58 минут назад, Venick сказал:

Может кто-то ,что посоветует , кроме выезда специалиста,. заранее благодарю

Посоветую посмотреть на состояние светодиодов на NCK 

image.png

 

image.png

Это актуально для Power Line Или у вас Solution Line?

Ваши фото не открываются!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, gudstartup сказал:

Посоветую посмотреть на состояние светодиодов на NCK 

image.png

 

image.png

Это актуально для Power Line Или у вас Solution Line?

Ваши фото не открываются!

 

У меня индикация горит зелёным : POK и PR. Красным : PF и желтым : DP.   И цифра 6

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, Venick сказал:

Красным : PF и желтым : DP.

У вас светодиод DP  мигает или светится постоянно? Если мигает тогда в соответствии с описанием (dp настроен по крайней мере один ведомый отсутствует) если же светится постоянно (например, короткое замыкание на шине, отсутствие токенов )

Если светится PF то тогда это внутренняя ошибка PLC связанная скорее всего с разрушением памяти в худшем случае с аппаратной неисправностью .

Попробуйте восстановить PLC архивы и проверьте буферную батарею!

Рекомендации по восстановлению памяти cодержимого памяти  PLC и замене батареи найдете здесь ->https://sites.google.com/site/ubb1122/prilozenie

 

image.png

 

6 на семи сегментном индикаторе значит что NCU загрузился нормально.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, gudstartup сказал:

У вас светодиод DP  мигает или светится постоянно? Если мигает тогда в соответствии с описанием (dp настроен по крайней мере один ведомый отсутствует) если же светится постоянно (например, короткое замыкание на шине, отсутствие токенов )

Если светится PF то тогда это внутренняя ошибка PLC связанная скорее всего с разрушением памяти в худшем случае с аппаратной неисправностью .

Попробуйте восстановить PLC архивы и проверьте буферную батарею!

Рекомендации по восстановлению памяти cодержимого памяти  PLC и замене батареи найдете здесь ->https://sites.google.com/site/ubb1122/prilozenie

 

image.png

 

6 на семи сегментном индикаторе значит что NCU загрузился нормально.

Спасибо за расширенный ответ , индикаторы на NCU все горят, не моргают, батарею проверяли . Кнопки на стойке моргают , заблокированы. Была попытка , обнулить NCU и залить каталоги , но при сбросе NCU индикаторы PR,PS, CB , не реагировали вообще, не моргали и не гасли. И каталогов не нашёл нигде , куда делись не понимаю, а flash это которая находить в самом NCU?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30 минут назад, Venick сказал:

индикаторы на NCU все горят, не моргают,

Пришлите фото или поделитесь им через яндекс диск будет нагляднее на линии H2 горят PS PF и DP я правильно понял?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Пришлите фото или поделитесь им через яндекс диск будет нагляднее на линии H2 горят PS PF и DP я правильно понял?

 

7 минут назад, Venick сказал:

 

dZLQW8nojS5iBQда всё верно!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, Venick сказал:

индикаторы на NCU все горят, не моргают,

Очень плохо что нет архивов надо было сначала найти а потом предпринимать попытки сброса NCU и PLC!!

В самом NCU установлена карта с программным обеспечением SINUMERIK она имеет специальный формат FFS (FLASH FILE SYSTEM)  

У Вас к разъему Х102 что-нибудь подключено ?

 

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, gudstartup сказал:

Очень плохо что нет архивов надо было сначала найти а потом предпринимать попытки сброса NCU и PLC!!

В самом NCU установлена карта с программным обеспечением SINUMERIK она имеет специальный формат FFS (FLASH FILE SYSTEM)  

У Вас к разъему Х102 что-нибудь подключено ?

 

image.png

Да есть. MPI кабель. 

https://yadi.sk/i/C8NP_USWsDHULQ
 

 

https://yadi.sk/i/qJa6timYNNJb2Q
 

https://yadi.sk/i/isOrjrl3s3h1GQ


https://yadi.sk/i/cITgDe-09xjEVw

 

вот что по моей индикации

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33 минуты назад, Venick сказал:

вот что по моей индикации

Отсоедините разъем и посмотрите на индикатор DP он должен начать мигать

Посмотрите схему сколько у вас на profibus dp ведомых устройств затем проверьте статусную индикацию ведомых модулей возможно удастся вычислить неисправный модуль ведь для plc тоже возможно подключение разного рода DP устройств и при нарушении их работы и несоответствии в программной конфигурации plc будет индицировать PF WATCHDOG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

отсоединить все разъемы и шлейфы, оставить на NCU только 12V, отключить высоковольтную шину, скорее всего на каком то модуле кз

или 

сбой по параметрам, особенно если произошел сбой питания при работе, тогда без backupа никак, хотя бы сохранить что есть и вернуться к original status 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17.04.2021 в 20:50, gudstartup сказал:

Отсоедините разъем и посмотрите на индикатор DP он должен начать мигать

Посмотрите схему сколько у вас на profibus dp ведомых устройств затем проверьте статусную индикацию ведомых модулей возможно удастся вычислить неисправный модуль ведь для plc тоже возможно подключение разного рода DP устройств и при нарушении их работы и несоответствии в программной конфигурации plc будет индицировать PF WATCHDOG

отсоединил начал мигать , далее делать что не понимаю , попытался сделать востaновить  с восст. с FLASH , далее вот что

https://disk.yandex.ru/i/RR3O-S6YF6Y6GA

18.04.2021 в 06:58, Vlad_off сказал:

отсоединить все разъемы и шлейфы, оставить на NCU только 12V, отключить высоковольтную шину, скорее всего на каком то модуле кз

или 

сбой по параметрам, особенно если произошел сбой питания при работе, тогда без backupа никак, хотя бы сохранить что есть и вернуться к original status 

вроде всё проверили(  куда дальше ткнуть-тупик(

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Venick сказал:

вроде всё проверили(  куда дальше ткнуть-тупик(

Вы сбросили PLC память? На вашей картинке ошибка про то что невозможно сбросить память PLC  при восстановлении из архива 

 

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сначала записывайте NCK архив а затем PLC и проверьте вот еще что ->

Всем доброго дня.

Небольшой отчет по попытке "победить" Sinumeric 840D в части заливки архива по причине сдохшей батарейки и ошибки 120202.

см. посты #1892......#1903

в двух словах станок стоял три года без движения и вдруг понадобилось его запустить.

при включении замигал станочный пульт и выскочила ошибка 120202 (нет коммуникации с PLC)

недолго погуглив было выяснено, что эта ошибка означает потерю информации в оперативной памяти NCU поддерживаемой батарейкой.

Заменил батарейку на новую. И радостно потирая руки начал плясать с бубном возле станка, пытаясь залить архивы NC.ARC и PLC.ARC

Архив NC.ARC ну никак не хотел заливаться. Всё время при старте заливки архива выскакивала ошибка 120202.

По ходу пьесы были измучены дилетантскими вопросами уважаемые участники сего представительного форума.

Выяснено, что для редактирования станочных архивов весьма полезна программа SinuCom ARC и WinPCin.

На просторах интерента был найден весьма обширный архив (порядка 100 файлов) на русском языке по Sinumerik 802/840. Готов дать на него ссылочку или залить сюда, но боюсь быть заподозрен в рекламе сторонних ресурсов.

 

Вобщем танцы с бубнами продолжались около недели. Безуспешно но познавательно.

В конце концов решил проверить может моя новая батарейка что в блоке с вентилятором в NCU уже сдохла, раз творится такое непотребное.

Извлек её вместе с вентилятором и начал мерять напряжение. Напряжение в норме -3.17V, ток при КЗ дает порядка 0.6 А. Тоесть батарея огонь! Обратил внимание, что проводки которые я вставлял в отверстия разъёма батарейки для измерения напряжения, в отверстия соседнего однотипного разъёма вентилятора входят весьма плотно, а вразъём батарейки весьма свободно. ЁПТ! вот где собака зарылась! Наверняка и в разъёме NCU с которым коннектится батарейка контакта нет, или есть но хреновый. Нашел разъём чтоб поплотнее проводки в него втыкались, старый разъём отрезал, новый припаял к батарейке и всё это хозяйство обратно вставил в NCU.

Архивы залились с первой попытки. Станок ожил!

Мораль сей басни такова: никогда не пренебрегайте проверкой соответствия комплектующих заявленным характеристикам и требованиям предъявляемым к ним. Особенно к неоригинальным комплектующим. Особенно к китайским анналогам.

Что же касается DP проверьте кабели и состояния терминальных резисторов посмотрите на статус самих модулей DP возможно на них есть индикация FAULT сбоя. На последнем модуле в линии PROFIBUS DP терминальный резистор на разъеме должен быть включен. И еще вопрос DP светодиод начинает светится желтым сразу по включении или сначала мигает? Если сразу горит и не мигает возможна аппаратная неисправность одного из приемо-передатчиков в каком-то модуле DP так что в сети не возможна правильная циркуляция токенов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что же касается DP проверьте кабели и состояния терминальных резисторов посмотрите на статус самих модулей DP возможно на них есть индикация FAULT сбоя. На последнем модуле в линии PROFIBUS DP терминальный резистор на разъеме должен быть включен. И еще вопрос DP светодиод начинает светится желтым сразу по включении или сначала мигает? Если сразу горит и не мигает возможна аппаратная неисправность одного из приемо-передатчиков в каком-то модуле DP так что в сети не возможна правильная циркуляция токенов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Что же касается DP проверьте кабели и состояния терминальных резисторов посмотрите на статус самих модулей DP возможно на них есть индикация FAULT сбоя. На последнем модуле в линии PROFIBUS DP терминальный резистор на разъеме должен быть включен. И еще вопрос DP светодиод начинает светится желтым сразу по включении или сначала мигает? Если сразу горит и не мигает возможна аппаратная неисправность одного из приемо-передатчиков в каком-то модуле DP так что в сети не возможна правильная циркуляция токенов.

Спасибо огромное !!! нашли проблему !! один из разъёмов шины не до конца  был воткнут! dp погасла , связь появилась ! Но теперь не видит лазера в lasernet и вообще не  видит стол , не поднимает дверку , меня ждёт только сброс NCU , я правильно понимаю ? Ошибки сейчас две "3000" и "700304" I\R modul not ready

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Venick сказал:

очень страшно  чистить NCU 

Какое сейчас состояние светодиодов?

3000 Аварийная остановка

Определения: Запрос АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА применяется к интерфейсу NCK / PLC DB10 DBX56.1 (Аварийный останов).

Реакция: ЧПУ не готово. Группа режимов не готова, также действует для отдельных осей.
Блокировка старта ЧПУ в этом канале.
Устанавливаются сигналы интерфейсов.
Отображение аварийных сигналов.
Останов ЧПУ при аварии.
Задержка реакции на тревогу отменяется.

Способ устранения: проинформируйте уполномоченный персонал / сервисную службу. Устраните причину аварийного останова и подтвердите аварийный останов через интерфейс DB10 DBX56.2 PLC / NCK (подтверждение аварийного останова).

Продолжение программы: перезапустить программу обработки детали. Снять ошибку с помощью клавиши RESET во всех каналах этой группы режимов. Перезапустите программу обработки детали

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.  
    • Алексей 1977
      Кто знает подскажите как отключить этот ненужный набор букв и символов в готовой УП? Я так думаю надо редактировать постпроцессор? Заранее спасибо ( Общая длина: 130.0) ( Заготовка:) ( MIN X: -10.970) ( MIN Y: -10.970) ( MIN Z: -6.500) ( MAX X: 10.970) ( MAX Y: 10.970) ( MAX Z: 0.000) ( COORDINATE SYSTEM: Глобальная СК) ( Кончик инструмента:) (   X: -0.000) (   Y: 0.000) (   Z: 10.000) ( Рекомендованная длина: 50.000) ( Количество кромок: 4) ( Инструмент:   Концевая фреза) ( DIAMETER: 10.000) ( Безопасность:) ( Рабочие ходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Подводы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Переходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Рабочие ходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Подводы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Переходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Траектория: Шаблон) ( STEPOVER: 5.000) ( ДОПУСК:0.100) ( THICKNESS:0.000) ( Статистика:) ( LENGTH: 95.318)( LIFTS: ( TIME: 0/00/05) 1) G0X0Y0 G43Z10.H13 X4.75Y-8.227 Z5. G1Z0F500 X9.5Y-5.485F1000 Y5.485 X0Y10.97 X-9.5Y5.485 Y-5.485 X0Y-10.97 X4.75Y-8.227 G0Z10.
    • gudstartup
      считывание происходит при помощи вх\вых сигналов контроллера plc 
    • gudstartup
      @Maks Horhe так все таки скиньте бэкап эмулируем ваше чпу в cncguide и посмотрим куда поедет?  можете снять видео с фиксацией координатных позиций после каждого кадра. Выложу вашу программу пусть программисты посмотрят все ли в ней ок. %O0002 G40 G17 G94 G90 G49 G80 N1 G91 G28 Z0.0 N2 G91 G28 X0.0 Y0.0 N3 G91 G28 B0.0 C0.0 N4 M03 S200 N5 G90 G0 G53 B0.0 C0.0 N6 G54 N7 X0.0 Y0.0 N8 G90 G43 H01 N9 G90 G0 X0.0 Y0.0 N10 G90 G0 Z200.0 N11 G01 Z10.0 F1500. N12 M00 N13 G00 Z200.0 N14 G40 G49 G69 N15 G00 G53 Z0.0 N16 G00 G54 B0.0 C0.0 N17 G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 1135. J39.2044 K-129.2315 N18 G53.1 N19 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N20 G90 G43 H01 N21 G90 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N22 G90 G01 Z200. F1500 N24 M00 N25 G00 Z200. N26 G40 G49 G69 N27 G91 G28 Z0.0 N28 G28 X0.0 Y0.0 N29 G91 G28 B0.0 C0.0 N30 M5 N31 M30
    • gudstartup
      @karlf 530 считывает ключ по специальному протоколу при помощи plc и получает его серийный номер а из него определяет возможные режимы доступа. там нет драйвера а есть plc модуль или несколько эти модули написаны на питоне  надпись smartkey исчезает с экрана при запуске чпу??
    • ДОБРЯК
      Для того, чтобы получить правильные высшие) формы при виртуальном эксперименте, нужно сделать грамотную КЭ модель. От разговора на эту тему вы постоянно уклоняетесь.  То нет компьютера под рукой, сделать простейший тест, то теряете интерес. :=) Сходимости энергии деформации при расчетах статики, недостаточно для точного определения высших собственных форм и частот.  Для того, чтобы грамотно использовать метод конечных элементов, нужно сделать много-много тестов в статике, динамике и ... Одной кнопки и двух конечных элементов в 3Д программе недостаточно для определения высших собственных форм...  У вас в качестве инструмента всего два конечных элемента, шести узловая несовместная оболочка Тимошенко и десяти узловой тетраэдр. И еще контакты при решении задачи на собственные числа. Вам ли говорить про правильность определения высших собственных форм для сложных изделий... :=)    
    • vad0000
      Покажите схему с разрешением на движение
    • vad0000
      Вход, а не выход Вытащить Аналоговый вход и все, как будто туда ничего не подключено И если мы подключим сигнал к энкодеру оси Х, то он стнтет одинаковый с аналоговым входом, который не подключен?
    • Snake 60
      @waze4534  Посмотрите вверх и прочитайте текст на красной полоске...
×
×