Не двигается ось Y ЧПУ Delem DA-65W


Рекомендованные сообщения

Доброго времени суток. На производстве имеется листогибочный станок. Документации к нему нету никакой. Известно, что стоит ЧПУ Delem DA-65W с модулем delem dm103va. Проблема в том, что при обнулении станка, ось Y не двигается. X обнуляется. На модуле горят ошибки E43 и E45. Я так понимаю, это ошибки связаны с клапаном? Куда копать? При включении на разъёме Analog B между 4-5 и 12-13 контактами есть 1.5 вольта. После включения они пропадают и появляются ошибки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
9 минут назад, Pachok сказал:

На модуле горят ошибки E43 и E45. Я так понимаю, это ошибки связаны с клапаном? Куда копать?

Это нет обратной связи от клапанов. Надо зайти в 50-меню, и выбрать Диагностику 103 модуля. Там будет видно, есть ОС или нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, vad0000 сказал:

Это нет обратной связи от клапанов. Надо зайти в 50-меню, и выбрать Диагностику 103 модуля. Там будет видно, есть ОС или нет.

50-ое меню пароль 741, правильно?

А где там именно выбрать эту диагностику?

Только что, Pachok сказал:

50-ое меню пароль 741, правильно?

А где там именно выбрать эту диагностику?

А, всё, понял сейчас попробую, спасибо большое.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, Pachok сказал:

Загрузил

А напряжение то 0. А должно быть между 7 - 8.

Надо мерить напряжение в 2-х точках, на выходе из клапана, и на входе DM-103. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, vad0000 сказал:

А напряжение то 0. А должно быть между 7 - 8.

Надо мерить напряжение в 2-х точках, на выходе из клапана, и на входе DM-103. 

На выходе из DM-103 - это разъём VALVE?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Pachok сказал:

Нет, там по нулям тоже

Тогда надо пробовать запитать датчик от внешнего источника питания.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, vad0000 сказал:

Тогда надо пробовать запитать датчик от внешнего источника питания.

Я правильно понимаю, что питание датчика, это контакты 3 и 5, и 11 и 13?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Pachok сказал:

Я правильно понимаю, что питание датчика, это контакты 3 и 5, и 11 и 13?

Да, мы на 3 и 11 кидаем 24 В с другого источника питания, а нули 5 и 13 объединяем с этим источником питания.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, vad0000 сказал:

Да, мы на 3 и 11 кидаем 24 В с другого источника питания, а нули 5 и 13 объединяем с этим источником питания.

Понял, сейчас попробую

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
40 минут назад, vad0000 сказал:

Да, мы на 3 и 11 кидаем 24 В с другого источника питания, а нули 5 и 13 объединяем с этим источником питания.

Сделал так, как вы сказали. Бп ушёл в защиту. Оказалось, что сломали разъем на датчика одном и он коротил на корпус. Теперь все работает, спасибо большое, выручили

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Pachok сказал:

Сделал так, как вы сказали. Бп ушёл в защиту. Оказалось, что сломали разъем на датчика одном и он коротил на корпус. Теперь все работает,

Вам повезло, что не спалили DELEM DM103VA. :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 8 месяцев спустя...
On 3/24/2021 at 3:46 PM, vad0000 said:

Вам повезло, что не спалили DELEM DM103VA. :smile:

Dear sir am so sorry to bother you actually i am in to much problem last time i told you that my display not come so its problem is solved next problem is i plug rescue stick with usb and press escape button system not getting software from rescue stick then i plug the cf compact flash with adopter and use rescue stick on other computer i enter 1,2,3 options one by one after i plug card with my da65w the screen massage is missing operating system please let me know what i do

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

https://cccp3d.ru/topic/121974-не-двигается-ось-y-чпу-delem-da-65w/?do=findComment&comment=1280169

On 3/24/2021 at 3:46 PM, vad0000 said:

Вам повезло, что не спалили DELEM DM103VA. :smile:

 

Dear sir am so sorry to bother you actually i am in to much problem last time i told you that my display not come so its problem is solved next problem is i plug rescue stick with usb and press escape button system not getting software from rescue stick then i plug the cf compact flash with adopter and use rescue stick on other computer i enter 1,2,3 options one by one after i plug card with my da65w the screen massage ismissing operating system please let me know what i do

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • lem_on
      ну с дуру известно что сломать можно.
    • Viktor2004
      руку привязки так сломать легко
    • lem_on
      По моему вполне логично если станок вывалится в ошибку если рука не доехала до места. У меня так же если кулачки или деталь на пути, просто пихаеш ее до места и станок опять активен. Но нынешние пановья даже не могут написать модель станка.
    • Viktor2004
      Я согласен что скорее всего проблема механическая Но если логика прописана криво и возможно не предусмотрела остановку в промежуточном состоянии, разве не логично будет попробовать принудительно подав напряжение дернуть эту руку вверх-вниз? Возможно то что туда попало выпадет  
    • Guhl
      Если оставить за скобками вопрото том, что до м19 работает нормально, а после нет, то вы не считали сколько у него реально импульсов на оборот? с помощью стороннего плк, например  А если ориентацию м5 снимать, а не м20?
    • lem_on
      Что это за станок такой в котором сразу ладер ковырять надо, даже не смотря на возможность механической проблемы? Или профдеформация?
    • Viktor2004
      не сразу я понял в чем вопрос. Долго соображал что такое режим управления скоростью. При завершении ориентации PMC снимает сигнал G70.6 ? И если он после снятия сигнала продолжает удерживать шпиндель, при каких условиях эта ориентация все же снимается? После нажатия аварийного грибка или еще как?
    • Viktor2004
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
    • gudstartup
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
×
×