Перейти к публикации

Энкодер РГ "фонит" на мод F.


andrey2147

Рекомендованные сообщения

РГ PRAGATTi и энкодер в ней, абсолютный бинарный, иногда " фонит" выдаёт вместо лог нуля 15 вольт , иногда больше тогда ладдер видит и выдаёт ошибку по энкодеру - "неправильная позиция".

Думаю для начала нагрузить выводы энкодерв резисторами .Вопрос на какой ток они расчитаны? Схему привожу - стрелкой указано, только не понятно это общее потребление или нагрузка на выводы ?

111.jpg

P1320224.JPG

P1320216.JPG

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Повесил по 600 Ом на 1 Вт - работает пока, на ощуп тёплые,

меньше паял - сильно горячие.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29 минут назад, andrey2147 сказал:

Повесил по 600 Ом на 1 Вт - работает пока, на ощуп тёплые,

меньше паял - сильно горячие.

Можно и лампочками на 24В нагрузить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, gudstartup сказал:

Можно и лампочками на 24В нагрузить

Боюсь энкодер спалить хоть и написано 350 мА как-то боязно.

Если снова заглючит буду вскрывать мксх. паять.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23.03.2021 в 13:42, andrey2147 сказал:

абсолютный бинарный, иногда " фонит" выдаёт вместо лог нуля 15 вольт , иногда больше тогда ладдер видит и выдаёт ошибку по энкодеру - "неправильная позиция".

А ваши инструменты  измерения? Чем и где меряете ? Чтобы на 0 Вольт  питания вместо нуля ересь в 15 Вольт

вылезала ? Кстати , на какое время ?Либо обрыв или замыкание нолевого провода датчика . Либо блок питания .

Либо его и общестаночные  заземления или зануления .Прокрутить . Есть возможно , пара других вариантов ,

но это  с кратковременными наводками  и с работой с осциллографом с памятью .

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сначала поменял кабель на новый

БП Шнайдер 2 шт- осциллографом - идеал линия .

Землю и мотор 380 в рядом проверил.

Тестер - обычный.

15 засёк тестером уверенно видел ,

На панели оператораLED индикатор номера РГ - он и среагировал на 15 вольт, пока ладдер фанука не реагировал.

............................................................

Чего ещё можно проверить ?

P1320220.JPG

А ещё главный косяк этого станка- кабеля сервомоторов - без экрана - я сам в шоке - .

Станок ACE  LT-30  Индия, но собирали  ( по слухам ) в Перми  - Уралинструментпумори.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, andrey2147 сказал:

Чего ещё можно проверить ?

Сам датчик вскрывали там все стерильно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

Сам датчик вскрывали там все стерильно?

Нет, но станку около года , вокруг датчика сухо и сам чистый.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, andrey2147 сказал:

15 засёк тестером уверенно видел ,

Если тестер стрелочный, то наводкой это быть не может, если цифровой - да, все что угодно может быть. Моторные кабели: если не сильно длинные, и ток не запредельный, может нормально и без экрана работать, если контуры заземления грамотно выполнены.

Если реально 15 вольт ловится тестером, скорее всего, энкодер, выходной драйвер.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

Повесил резисторы - всё хорошо .

Фото позже

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку 
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку 
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются. 
    • gudstartup
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • gudstartup
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку. 
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
×
×
  • Создать...