Прошу помощи слетели параметры HEIDENHAIN TNC 246F


Рекомендованные сообщения

Записываю параметры что у меня есть на листики 

Но станок даже не может проходить референтные точки может кто-нибудь что-нибудь знает подскажите пожалуйста

large.IMG_20210218_110703.jpg

large.IMG_20210218_110711.jpg

large.IMG_20210218_110727.jpg

large.IMG_20210218_110744.jpg

large.IMG_20210218_110754.jpg

large.IMG_20210218_110801.jpg

large.Screenshot_2021-03-04-22-21-50-767_com_miui.gallery.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
05.03.2021 в 09:15, Andrei76 сказал:

Записываю параметры что у меня есть на листики 

Но станок даже не может проходить референтные точки может кто-нибудь что-нибудь знает подскажите пожалуйста

large.IMG_20210218_110703.jpg

large.IMG_20210218_110711.jpg

large.IMG_20210218_110727.jpg

large.IMG_20210218_110744.jpg

large.IMG_20210218_110754.jpg

large.IMG_20210218_110801.jpg

large.Screenshot_2021-03-04-22-21-50-767_com_miui.gallery.jpg

 

 

05.03.2021 в 09:15, Andrei76 сказал:

Записываю параметры что у меня есть на листики 

Но станок даже не может проходить референтные точки может кто-нибудь что-нибудь знает подскажите пожалуйста

large.IMG_20210218_110703.jpg

large.IMG_20210218_110711.jpg

large.IMG_20210218_110727.jpg

large.IMG_20210218_110744.jpg

large.IMG_20210218_110754.jpg

large.IMG_20210218_110801.jpg

large.Screenshot_2021-03-04-22-21-50-767_com_miui.gallery.jpg

 

large.IMG_20210312_093922.jpg

Подача не регулируется стоит всё в референтных точках может кто что подскажет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Полистайте вот этот мануал может чем-нибудь поможет

Technisches Handbuch TNC 246 B - heidenhain - DR. JOHANNES ....pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12.03.2021 в 22:00, Andrei76 сказал:

large.Screenshot_2021-03-16-22-39-31-848_com_miui.gallery.jpg

 

 

Может у кого-нибудь есть PLC параметры если есть скиньте пожалуйста на почту

zmei_spor1@mail.ru

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Andrei85 сказал:

Может у кого-нибудь есть PLC параметры если есть скиньте пожалуйста на почту

У вас в озу есть сейчас программа?

Станок включает привода гидравлику (если она есть)?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посмотреть наличие программы в ОЗУ можно в PLC EDITING MODE.

В таблице I/O/C/T/M посмотрите таймеры и счетчики а также изменяются ли меркерные биты.

Если программы нет то запишите ее из EPROM в ОЗУ а вот с параметрами сложнее если на ваших листиках только MP то боюсь вам поможет только поиск клона вашего станка.

Или есть вероятность что при записи программы из ПЗУ параметры сами активируются значениями по умолчанию в этом случае вам очень повезет!:smile:

@Andrei85

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Andrei85 Можете вывести PLC программу через RS-232?

 Могли бы посмотреть какие таймеры и счетчики она использует

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

large.IMG_20210322_103354.jpglarge.IMG_20210322_103345.jpg

Маркеры до 2000 одни нули а с 2000 что-то включено

large.IMG_20210322_104112.jpg

large.IMG_20210322_104108.jpg

large.IMG_20210322_104112.jpg

Здесь я так понимаю надо прописать всем коды или функции 

Знать бы только какие алгоритм набрать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, Andrei85 сказал:

Маркеры меняются почти на всех биты но после перезагрузки системы почему-то не сохраняются изменения

Можете всю программу через RS-232 вывести?

Trace это функция наблюдения за состоянием PLC сигнала (указываете адрес сигнала и смотрите) подробности в техническом мануале.

Таймеры и счетчики смотрели ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, gudstartup сказал:

Можете всю программу через RS-232 вывести?

Trace это функция наблюдения за состоянием PLC сигнала (указываете адрес сигнала и смотрите) подробности в техническом мануале.

Таймеры и счетчики смотрели 

К сожалению нет возможности подключиться через программу RS 232 и кабеля

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Andrei85 сказал:

К сожалению нет возможности подключиться через программу RS 232 и кабеля

А как вы программы в ЧПУ записывали  неужели вручную?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
49 минут назад, Andrei85 сказал:

Да-да фрезерный и токарный ЧПУ вручную

У вас же есть RS232 почему его не использовали?

image.png

Вот и распиновка указана вполне можно спаять!

image.png

Может быть у вас нет компьютера с RS232 но тогда можно попробовать использовать адаптер USB->RS232C

Вот распайка стандартного кабеля связи.

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Написано что вывести программу можно так

image.png

Перевод гласит

 

Прочитать в PLC-RAM.

Для этого выберите «ПРОЧИТАТЬ ВЫБРАННУЮ ПРОГРАММУ» и активируйте ее клавишей ENT.
С помощью функции «ВЫВОД ASCII» программа ПЛК переносится из ОЗУ на внешнее устройство. Программа
может выводиться с перекрестными ссылками на все встречающиеся операнды.
Кроме того, возможен вывод в неформатированной форме или в двоичной форме через соответствующие функции меню.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть этот разъём RS 232

Лет 15 назад такая же проблема была  Пару недель станок стоял на ремонтесела батарея села слетели параметры

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали  
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus  
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
    • Anat2015
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
    • gudstartup
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
    • gudstartup
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
    • gudstartup
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
×
×