Перейти к публикации

Отключение двигателя FANUC


Борис Уралмаш

Рекомендованные сообщения

1 час назад, gudstartup сказал:

Необходимо отключать целиком весь привод!

Тогда надо переконфигурировать шину FSSB

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


24 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Тогда надо переконфигурировать шину FSSB

Предварительно необходимо сохранить параметры а то потом у меня привод никак не хотел встраиваться обратно в конфигурацию FSSB.:sad:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, Viktor2004 сказал:

И как ей задавалось вращение?

M3 S500 ? Как выбрать что бы вращалась А, а не основной шпиндель?

Скорее всего А это не приводной инструмент

В электроавтоматике есть выбор типа. В одном случае это поворотная ось, на вращение барабана ( например), в другом - шпиндель. Используется, когда один мотор на поворот и вращение, может быть сразу задано.

11 часов назад, Борис Уралмаш сказал:

Пока не могу понять, как задаётся вращение, тк там программы это пишут в оболочке MOPS, изменил ещё 2009.0=1, он выдал уже другую ошибку (перемычку я пока не ставил) 466, на фотке ещё ось В, на неё не обращайте внимания, просто двигатель с нее сняли, для удобства

963ed061-0fb8-4cc1-a4bc-b8721fc4b23c.jpg

7704c4cb-6964-46f9-b765-d8a29232ba9d.jpg

a170647a-c8f9-430c-8b6c-79d52dff51d9.jpg

Вообще вам правильно посоветовали, странно, что 466 дал. Параметр dmy? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
1 час назад, gudstartup сказал:

Необходимо отключать целиком весь привод!

Тогда надо переконфигурировать шину FSSB

Как это сделать? :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, Golem
12 часов назад, Viktor2004 сказал:

И как ей задавалось вращение?

M3 S500 ? Как выбрать что бы вращалась А, а не основной шпиндель?

Скорее всего А это не приводной инструмент

В электроавтоматике есть выбор типа. В одном случае это поворотная ось, на вращение барабана ( например), в другом - шпиндель. Используется, когда один мотор на поворот и вращение, может быть сразу задано.

11 часов назад, Борис Уралмаш сказал:

Пока не могу понять, как задаётся вращение, тк там программы это пишут в оболочке MOPS, изменил ещё 2009.0=1, он выдал уже другую ошибку (перемычку я пока не ставил) 466, на фотке ещё ось В, на неё не обращайте внимания, просто двигатель с нее сняли, для удобства

963ed061-0fb8-4cc1-a4bc-b8721fc4b23c.jpg

7704c4cb-6964-46f9-b765-d8a29232ba9d.jpg

a170647a-c8f9-430c-8b6c-79d52dff51d9.jpg

Вообще вам правильно посоветовали, странно, что 466 дал. Параметр dmy? 

Да, конечно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш

А не может быть, что 466 дал из-за того, что я на JF1 перемычку не поставил?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

А не может быть, что 466

Чтобы не было ошибки 466 попробуйте установить 2165 параметр =0

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Golem сказал:

В электроавтоматике есть выбор типа. В одном случае это поворотная ось, на вращение барабана ( например), в другом - шпиндель. Используется, когда один мотор на поворот и вращение, может быть сразу задано.

Шпиндельный привод может работать в режиме оси. А вот что бы осевой в режиме шпинделя, еще не видел

39 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

Как это сделать? :)

 

FSSB setup Manual_NEW.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Viktor2004 сказал:

Шпиндельный привод может работать в режиме оси. А вот что бы осевой в режиме шпинделя, еще не видел

 

FSSB setup Manual_NEW.pdf 3 \u041c\u0431 · 1 скачивание

Во вторник, если не забу - напишу)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Viktor2004 сказал:

А вот что бы осевой в режиме шпинделя, еще не видел

У нас на одном станке даже шпиндель постоянно работает в режиме оси W. А ось С во фрезерно-токарном центре используется как шпиндель. Так что существуют различные сочетания конфигураций

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, gudstartup сказал:

У нас на одном станке даже шпиндель постоянно работает в режиме оси

То что шпиндель работает в режиме оси это нормальное явление. А вот что бы ось в режиме шпинделя, такого я не видел

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Осевой привод у автора работает со стеклянным энкодером. Разве такому энкодеру можно давать шпиндельные обороты?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Осевой привод у автора работает со стеклянным энкодером. Разве такому энкодеру можно давать шпиндельные обороты?

Если мы этого не видели, не значит, что этого нет =] Я во вторник скину вам пример. У автора до 4000 может. А там редуктор и уже 6000-8000 

Изменено пользователем Golem
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Golem сказал:

сли мы этого не видели, не значит, что этого нет

Я же не утверждаю что этого не может быть. Я лишь удивляюсь что до сих пор такого не видел. Fanuc так же как и квантовая физика наукой еще до конца не изучен

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

есть такая опция:

Spindle control with servo motor  

A02B-xxxx-J978

 

см. парам. 11000

А есть и мотор на 6000 rpm

 

 

Изменено пользователем bfi
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 часа назад, Viktor2004 сказал:

Я же не утверждаю что этого не может быть. Я лишь удивляюсь что до сих пор такого не видел. Fanuc так же как и квантовая физика наукой еще до конца не изучен

К опции J978 еще необходимо еще добавить J859 

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

J978 i J859 идут отдельно, потому что может маленький токарьный станочек иметь главный шпиндель на серводвигателе, тогда второй шпиндель может быть не нужен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Viktor2004 сказал:

А сколько оборотов можно давать двигателю со стеклянным энкодером?

В спецификации по приводам написано, вам же уже сказали, что есть двигатели на 6000 оборотов, у топикастера на 4000, дальше передача идёт. Не на всех фрезерах на 10- 12 тыс, стоит мотор на эти обороты, обычно 8000 и повышение.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • mannul
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:    
    • gudstartup
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
    • gudstartup
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • mannul
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
    • Ветерок
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
    • malvi.dp
    • gudstartup
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
    • gudstartup
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
×
×
  • Создать...