Jump to content

Проскакивает М0


ВинтРазболтайло

Recommended Posts

ВинтРазболтайло

Добрый день. Работодатель приобрел российский токарный б/у "станок" с 32 стойкой. Столкнулся с такой ситуацией, на станке крайне странно реализована команда М0 при ее сробатывание ровным счётом не происходит НЕЧЕГО кроме остановки подачи, проблему мы решили программно, предварительным отключением оборотов и сож. В работе было выявлено что он ко всему ещё и переодически просто проскакивает эту команду. Подскажи пожалуйста можно ли как-то решить проблему с проскакиванием команды М0?

Link to post
Share on other sites


UnPinned posts
alex0800

1 должно быть M00

да можно прописать M01 выбери на стойке работу с технологическим остановом перед применением команды пропишите /M5M09 и включите или выключите пропуск слово /

когда \  включена  эти функции не отрабатываются.

когда\выключена будут выполнены команды выключении оборотов и выключение эульсии и станок остановится после команды  M01 пропишите команду M03 и M08

Link to post
Share on other sites
ВинтРазболтайло

Пробовали различный синтаксис М0 и М00, станок реагирует одинакова. Сейчас так и работаем через команду М1.

Беспокоит сам факт того что станок переодически игнарирует команду технологического останова.

Link to post
Share on other sites
Viktor2004
3 часа назад, ВинтРазболтайло сказал:

при ее сробатывание ровным счётом не происходит НЕЧЕГО кроме остановки подачи

А выполнение программы дальше продолжается или все же останавливается?

 

1 час назад, ВинтРазболтайло сказал:

станок переодически игнарирует команду технологического останова

Что значит "периодически игнорирует? Иногда программа останавливается, а иногда нет?

Что конкретно хотите от команды М0 ?

Только не говорите "ВСЁ". Дьявол кроется в деталях

Link to post
Share on other sites
ВинтРазболтайло

Выполнение программы останавливается, а иногда нет.

На данный момент задача заключается в следующем: оператор надевает заготовку на разжимную оправку противошпинделя, противошпиндель подводится в основному шпинделю, в ручную заготовка вывешивается на двух разжимных оправках, подводится противошпиндель в рабочее положение, где заготовка выставляется и зажимается. На данный момент он проскакивает два М0 подряд, то есть все перемещения противошпинделя происходят без каких либо пауз и остановок.

Link to post
Share on other sites
Viktor2004
23 минуты назад, ВинтРазболтайло сказал:

На данный момент он проскакивает два М0 подряд, то есть все перемещения противошпинделя происходят без каких либо пауз и остановок.

Скачать ладдер надо и выложить сюда.

При команде М0 должен активироваться помимо всего прочего  сигнал G46.1 (Single block signal )

Вероятно у вас в логике формирования этого сигнала при каких-то условиях почему-то он не включается.

Я в Узбекистане, интернет тут плохой, но тут есть кому посмотреть и подсказать

 

Вставить картинку не могу. Интернет тупит

 

Я когда-то разбирал программу игры в шахматы и удивился когда увидел что в ней нет Ферзя. Зато есть Ладья и Офицер в одном флаконе. Точно так же в NC  Fanuc нет команда М0. Зато есть Single block плюс куча наворотов которые прописывает производитель. Вот этот сигнал и должен быть беспрекословно активирован в ладдере по команде М0. Это сигнал G46.1. Если он будет активирован, программа будет однозначно остановлена

Edited by Viktor2004
Link to post
Share on other sites
Viktor2004

Нет, это слишком стремно корректировать дистанционно. Может у кого получится.

Только на рабочем станке, видя в динамике все сигналы

Link to post
Share on other sites

Не понимаю что за связь с корректором подачи, по моему там должен стоять Start=X26.1 или лучше ST=G7.2, а не X20.1, может ошибка просто?

image.png

Link to post
Share on other sites
ВинтРазболтайло

Завтра попробую внести изменения. Посмотрю как стабильно будет все работать. 

 

6 часов назад, bfi сказал:

Не понимаю что за связь с корректором подачи, по моему там должен стоять Start=X26.1 или лучше ST=G7.2, а не X20.1, может ошибка просто?

image.png

Моих знаний хватает максимум на прочтения Ладера, но вопросов очень много к реализации некоторых функций.

У меня ещё маленький вопрос не относящийся к теме: можно ли перенозначить клавишу для вызова Гайда? Кто-то назначил на под меню клавиши system и после включения Гайда клавиша перестает отображать параметры а сразу открывает гайд, лечется только перезагрузкой.

Link to post
Share on other sites
gudstartup
24.02.2021 в 18:30, bfi сказал:

параметр 14794 описан в b-63874-2 отвечает за кнопки активации MGi

Я думаю автор имел ввиду кнопку вызова Servo Guide

Link to post
Share on other sites
gudstartup
24.02.2021 в 17:33, ВинтРазболтайло сказал:

Моих знаний хватает максимум на прочтения Ладера, но вопросов очень много к реализации некоторых функций.

У меня ещё маленький вопрос не относящийся к теме: можно ли перенозначить клавишу для вызова Гайда? Кто-то назначил на под меню клавиши system и после включения Гайда клавиша перестает отображать параметры а сразу открывает гайд, лечется только перезагрузкой.

 

2 часа назад, Viktor2004 сказал:

Manual Guide

Где вы прочитали что вызывается MGuide для него обычно хватает Сustom1 Custom2 или его экран сразу делается активным зачем для этого использовать кнопку из подменю SYSTEM?

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.



  • Сообщения

    • museok
      я в таких случаях пылил вакуумный стол и также забывал о перепадах , а 3 точки погоды не сыграют так так толщина листа может плавать по всей площади ,я видел что есть на стойках где строиться сетка высот , но к CAMу это никакого отношения не имеет 
    • maxems
      Плавает тут на форуме одна амеба в перьях. Твой вопрос ее уровня. На слух он примерно звучит так: тщмшукшщтмостыжщжффщшфузЩЦХЙЗЦВЙ.   Ну как, хорошо тебя откомпетентили комментарием типа  
    • Вили
      модель в личном сообщении отправил
    • gudstartup
      Что касается квитирования то управляющее слово соотносится с параметром SINAMICS  p0480 []  Вот что пишет SIOS по этому поводу только для датчика 0
    • boomeeeer
      Значит производитель не прописывал квитирование в логику. Проблема со считыванием позиции может быть из-за чего угодно, как из-за аппаратных проблем, так и из за помех каких нибудь  
    • Jesse
      @Han_solo , в настройках симулейшна у вас так:?
    • Viktor2004
      нет не квитируется. Квитируется только перезагрузкой. И снова выскочить может в любой момент. Иногда часами не появляются
    • boomeeeer
      Первая ошибка говорит Вам: 232137 <location>Encoder 2: Internal error when determining the position Message value: Fault cause: %1 bin Drive object: SERVO_COMBI, SERVO_SINUMERIK828 Reaction: OFF1 (IASC/DCBRAKE, NONE, OFF2, OFF3) Acknowledge: PULSE INHIBIT Cause: The DRIVE-CLiQ encoder fault word supplies fault bits that have been set. Fault value (r0949, interpret binary): Only for internal SIEMENS use. Remedy: Replace encoder Проверить статус параметра r0949 Вторая говорит: 207566 <location>Drive: Encoder error in PROFIdrive encoder interface 2 Message value: %1 Drive object: SERVO_COMBI, SERVO_SINUMERIK828 Reaction: NONE Acknowledge: NONE Cause: An encoder error was signaled for encoder 2 via the PROFIdrive encoder interface (G2_ZSW.15). Alarm value (r2124, interpret decimal): Error code from G2_XIST2, refer to the description regarding r0483. Note: This alarm is only output if p0480[1] is not equal to zero. Remedy: Acknowledge the encoder error using the encoder control word (G2_STW.15 = 1). Проверять статус параметра r2124 Со всеми данными в Сименс. Глядишь что дельное подскажут.   Проблема кроется скорее всего в одном из датчиков, подключенных по профинету, либо кабеле, либо каких то модулях датчиков, типа SMI, а может и в неправильной конфигурации, либо несоответствии конфигурации профинет узлов и реальному подключению. Тут надо всё проверять, но в сименс бы я написал первым делом   О того, что вы её квитируете проблема не исчезнет. Квитируется из логики ПЛК и я думаю производитель станка уже прописал квитирование и завязал это действие на кнопку reset, например.
    • Viktor2004
      Вы не знаете как квитировать ошибку через слово G2_STW.15 = 1  ?
    • boomeeeer
      Бит, байт, слово, двойное слово - это же всё форматы данных в любом ПЛК. Обращать нужно. Там вам насоветовали уже, а я просто забыл про что речь, так как не поднимался по теме выше  
×
×
  • Create New...