Перейти к публикации

Заблокирована ось Sinumerik 840d


Quartus

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте, товарищи специалисты!

Подскажите, где в ЧПУ может блокироваться ось. Предполагаю, что данная ошибка возникла после неаккуратных действий оператора или наладчика. Станок haas multigrind ht.jpeg&owner_uid=0&tknv=v2&size=910x940

5 минут назад, Quartus сказал:

Здравствуйте, товарищи специалисты!

Подскажите, где в ЧПУ может блокироваться ось. Предполагаю, что данная ошибка возникла после неаккуратных действий оператора или наладчика. Станок haas multigrind ht. Все остальные оси референцируются без проблем, кроме оси С. Документация к станку отсутствует.

jpeg&owner_uid=0&tknv=v2&size=910x940

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
19 часов назад, Quartus сказал:

Здравствуйте, товарищи специалисты!

Подскажите, где в ЧПУ может блокироваться ось.

Задача с тысячью неизвестными.

"...Огласите весь список, пожалуйста..."

Как протекало развитие проблемы, что перед этим делали, или пытались делать. Ну, и модель станка и ЧПУ - в студию (ссылка что-то не работает, да и не кошерно это).

Какие сообщения/ошибки на экране есть/были? Вы всю инфу выкладывайте, быстрее совет получите.

Иначе, на вопрос 

19 часов назад, Quartus сказал:

где в ЧПУ может блокироваться ось.

можете получить адекватный ответ: "внутри".

 

P.S. Я что-то пропустил? HAAS начал ставить Sinumerik на свои станки? Наверное пропустил...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16.02.2021 в 22:05, Quartus сказал:

Станок haas multigrind-ht №2738, 2002г. Станок чисто немецкий. Ошибка, что станок не референцирован (510308, 700036) и "600508 C-Achse steht auf NOT-AUS" Вот еще раз ссылка https://disk.yandex.ru/i/4qm0kIPxjlvsyA.

До этой ошибки ковырялись в настройках, пытались подвигать осями в режиме маховичка. И возможно где-то убрали какой-то крыжик. До этих манипуляций все работало, станок корректно референцировался. Документации на станок нет и посмотреть варианты устранения этой ошибки не представляется возможным.

Ось живая, координаты меняются при повороте от руки. Но как только включаем гидростанцию, ось блокируется и выводится сообщение "С-ось Not aus". На частотнике аварий нет. При попытке отреференцировать станок, все оси выходят в точку, кроме этой.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Немецкий язык не надоел? Модель ЧПУ скажите точно, мануал кто-нибудь подкинет, смените язык на английский для начала.

Станок шлифовальный, серьезный, зачем вы эксперименты производили, не имея документации, не имея опыта, ничего не имея?

Естественно, никаких бэкапов нет... параметры не сняты...

Что значит?:

6 часов назад, Quartus сказал:

ось блокируется

До включения гидростанции она, что, могла вращаться (ось то поворотная?).

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, Anat2015 сказал:

Модель ЧПУ скажите точно

Вот шильдик с сименса https://prnt.sc/zyom7h

7 минут назад, Anat2015 сказал:

Станок шлифовальный, серьезный, зачем вы эксперименты производили, не имея документации, не имея опыта, ничего не имея

Сейчас вопрос не в том, чтобы журить.

 

9 минут назад, Anat2015 сказал:

Немецкий язык не надоел?

На английском нет описания ошибки, просто номера. Нет файла UK в системе.

 

10 минут назад, Anat2015 сказал:

До включения гидростанции она, что, могла вращаться (ось то поворотная?).

Ось поворотная, до включения гидростанции ее можно крутить рукой.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Quartus сказал:

Ось поворотная, до включения гидростанции ее можно крутить рукой.

Скорее всего зажим оси гидравлический, проверьте как этот процесс происходит (соответствие сигнала зажима ответу от датчика фиксирующего зажим, тут могут быть варианты).

Схемы электрические на станок имеются? Если нет - значит надо искать, без схем какой-то анализ ситуации невозможно осуществить. Или надо искать пользователей подобного оборудования.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Схемы электрические на станок имеются. Гидрозажима этой оси нет по схемам и по шлангам.

Дело в том, что ошибка Not aus возникает сразу после включения гидростанции, до подачи команды на референцирование. На оси есть концевик, он рабочий, сигналы до контроллера доходят. Аварий никаких нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Системных ошибок с такими номерами в диагностике не нашлось, возможно это ошибки станкостроителя (как и ошибки 7ххххх). В этом случае алгоритм появления этих ошибок известен только производителю станка. Как правило, со станком идет перечень подобных ошибок с комментариями, но, видимо, это не ваш случай.

Sinumerik-840_810-руководство по диагностике.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Quartus сказал:

Схемы электрические на станок имеются. Гидрозажима этой оси нет по схемам и по шлангам.

Дело в том, что ошибка Not aus возникает сразу после включения гидростанции, до подачи команды на референцирование. На оси есть концевик, он рабочий, сигналы до контроллера доходят. Аварий никаких нет.

Вы уже 2 раза повторили что схемы у вас есть, но почему то не выкладываете хотя бы схему привода на блокируемую ось. На 663 клемме привода оси С напряжение 24 V есть? Красный светодиод на этой оси не горит? И правильно вам @Anat2015 сказал , чем больше информации предоставите , чем скорее вам помогут

 

Привод.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, Quartus сказал:

Сейчас вопрос не в том, чтобы журить.

Если бы вы записывали все то, что делали (как полагается при работе с неизвестным для вас оборудованием), то никаких проблем вернуться у вас бы не было. Вот и приходится вас "журить", грабли то ведь продолжают стоять в дальнем углу...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19.02.2021 в 16:32, Anat2015 сказал:

Вот и приходится вас "журить"

Послушайте, я сюда обратился за помощью. Никто не застрахован от ошибок. Когда совершена ошибка, нужно ее устранять. А разводить демагогию и учить жизни и я могу.

Вот схема подключения оси С,  там ничего нет https://prnt.sc/101qqw2

Красный светодиод не горит

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 месяцев спустя...
20.02.2021 в 13:28, Quartus сказал:

Послушайте, я сюда обратился за помощью. Никто не застрахован от ошибок. Когда совершена ошибка, нужно ее устранять. А разводить демагогию и учить жизни и я могу.

Вот схема подключения оси С,  там ничего нет https://prnt.sc/101qqw2

Красный светодиод не горит

Добрый день ! как у Вас обстоят дела со станком

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102. 
    • Artas28
      уже ничего.
    • ДОБРЯК
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
    • Bot
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен. 
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
    • gudstartup
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
×
×
  • Создать...