Перейти к публикации

Блокировка осей после замены масла


Brehor

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте, вылезла проблема меняли масло в гидравлике после попадания туда сож, промыли систему залили новое масло но при включение и попытке вывести в референтные точки по двум координатам выходит спокойно и позволяет вручную перемещать а по Х и Z стоит блокировка и ничего не могу сделать , может в системе воздух и надо как-то продавить или вообще не туда думаю?

Станок токарный, стойка нулевая, на фото показано как раз после попытки вывести в референты

https://disk.yandex.ru/i/AuNHtThUpaDHsQ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Вотте нате. Хрен в томате.

Это же моя система. Я этот фрагмент ладдера писал года три назад

Ничего не буду про нее говорить

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, gudstartup сказал:

Можете их конечно исключить из ваших уравнений но сначала сравните PMC1.000 в бэкапе и в станке!

увы нету бекапа при пуско наладке в свое время несколько раз перепрошивали станок  так как с завода им что то не понравилось(что точно уже  не вспомню)

 

11 минут назад, Viktor2004 сказал:

Это же моя система. Я этот фрагмент ладдера писал года три назад

Фамилию сервисника скиньте мне в личку пожалуйста.

По поводу фамилии сервисника не скажу так как банально не знаю

а станок брали у Станкомашстрой из Пензы , сам станок SMEC производство корея

А ладер разве не на заводе пишут под каждый станок?(извините если сморозил ересь)я просто считал что ладер это логика станка которая задается производителем станка в момент сборки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Станок давно покупали?  Назначение этой блокировки может поведать@Viktor2004 , раз уж он ее писал))) Но коль уж Вы установили К98.2 в 1, то она больше не побеспокоит) 

 

17 минут назад, Viktor2004 сказал:

Вотте нате. Хрен в томате.

Это же моя система. Я этот фрагмент ладдера писал года три назад

Ничего не буду про нее говорить

Защита от неуплаты рассрочки?)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17.02.2021 в 10:54, Brehor сказал:

но вопрос решился)

Зачем вводится дополнительная блокировка осей в принципе неясно но можно предположить что это уравнения записаны чтобы блокировать станок для каких целей непонятно производится сравнение и по его результату бах и блокировка осей

Можете поинтересоваться что хранится в D3056 и D3060

image.png

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, gudstartup сказал:

Можете поинтересоваться что хранится в D3056 и D3060

а как это посмотреть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Brehor сказал:

а как это посмотреть?

Почитайте руководство по эксплуатации там подробно все описано про LADDER и про доступ к параметрам и данным PMC  вам это очень пригодится в дальнейшем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

Почитайте руководство по эксплуатации там подробно все описано про LADDER и про доступ к параметрам и данным PMC  вам это очень пригодится в дальнейшем.

День добрый. А пункт руководства по эксплуатации возможно получить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребята поставщики станка просмотрели ладер и сравнили с тем что у них в архиве лежит с момента пусконаладки, вердикт что сделана заклада временная чтоб станок блочило по осям и масло тут не причем, походу я все таки проморгал когда сервисник покопался в стойке:wallbash:

Спасибо всем большое кто откликнулся, в процессе обсуждения открыл для себя новые моменты)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Brehor сказал:

Ребята поставщики станка просмотрели ладер и сравнили с тем что у них в архиве лежит с момента пусконаладки, вердикт что сделана заклада временная чтоб станок блочило по осям и масло тут не причем, походу я все таки проморгал когда сервисник покопался в стойке:wallbash:

Спасибо всем большое кто откликнулся, в процессе обсуждения открыл для себя новые моменты)

Раз он вам без торгов сразу назвал что включить, значит ваш завод заплатил за его работу.

Очень часто просто кидают. Сделал и спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А рассогласование в 0.692 мм по Х при попытке выйти в ноль  всегда было , или после смены масла появилось?

16.02.2021 в 17:20, Brehor сказал:

Станок токарный, стойка нулевая, на фото показано как раз после попытки вывести в референты

https://disk.yandex.ru/i/AuNHtThUpaDHsQ

А масло нужной вязкости в сантиСтоксах залили ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На счет масла не скажу, заливали механики, а по рассогласованию при нажатии большой красной кнопки что рубит гидравлику происходит небольшое смещение в пределах 0.06  вниз но при выводе в нули это компенсируется а так как я пока сфотографировал несколько раз включал и выключал станок а в 0 не выводил вот и сдвинулось, под конец вообще почти на 1.5 мм сместилось

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×