Перейти к публикации

Блокировка осей после замены масла


Brehor

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте, вылезла проблема меняли масло в гидравлике после попадания туда сож, промыли систему залили новое масло но при включение и попытке вывести в референтные точки по двум координатам выходит спокойно и позволяет вручную перемещать а по Х и Z стоит блокировка и ничего не могу сделать , может в системе воздух и надо как-то продавить или вообще не туда думаю?

Станок токарный, стойка нулевая, на фото показано как раз после попытки вывести в референты

https://disk.yandex.ru/i/AuNHtThUpaDHsQ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Масло в СОЖ попало? Случайно не Biglia?

Блокировка осей скорее всего из-за запрещенных зон. Искать надо по сигналам G130.0 это Х и G130.1 это У.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нeт станок SMEC, попало через трубу в шпинделе(сож  в масло), а где смотреть  эти сигналы? просто не разу не сталкивался с подобной проблемой

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, Brehor сказал:

Нeт станок SMEC, попало через трубу в шпинделе(сож  в масло), а где смотреть  эти сигналы?

SYSTEM->PMC STATUS или еще лучше сразу в LADDER.

G это интерфейсные сигналы от PMC -> CNC

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

все вопрос решился, в кип реле 98 поставил в первом бите 0 а во втором 1 и блокировка снялась

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Brehor сказал:

все вопрос решился, в кип реле 98 поставил в первом бите 0 а во втором 1 и блокировка снялась

Интересно, и как Вы можете это связать с заменой масла?))

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

без понятия) мне просто когда я сказал знакомому сервиснику что меняли масло он сказал посмотреть данную строку и поменять на первом бите с 1 на 0 а во втором с 0 на 1 добавив что логика того кто прописывал логику странная, но вопрос решился)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, Brehor сказал:

все вопрос решился, в кип реле 98 поставил в первом бите 0 а во втором 1 и блокировка снялась

Весь вопрос в том как станок узнал что вы поменяли масло и сам установил или сбросил описанные вами keep relay?

Или вы ему в меню для ТО что-нибудь подтвердили?

Вы бы посмотрели в ладдере где эти relay  используются и как они связаны с блокировкой осей а то мало ли чего они еще отключают или включают!

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

Весь вопрос в том как станок узнал что вы поменяли масло и сам установил или сбросил описанные вами keep relay?

Или вы ему в меню для ТО что-нибудь подтвердили?

Вы бы посмотрели в ладдере где эти relay  используются и как они связаны с блокировкой осей а то мало ли чего они еще отключают или включают!

 

я бы с удовольствием но уровень моих знаний пока не дошел до того что бы лазить в ладер и понимания информации в нем отображаемой, нет не какого подтверждения не было, просто слили старое масло, залили жидкое машинное  им промыли и опять слили, залили гидравлическое -включили станок увидели блокировку осей

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Brehor сказал:

уровень моих знаний пока не дошел до того что бы лазить в ладер

И правильно, всегда успеете сломать станок. Но стремится к этому (к ладдеру) надо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, vl_cnc сказал:

Интересно, и как Вы можете это связать с заменой масла?))

Иногда, если масло агрессивное, оно не только быты в кипп-реле смывает, но и таймеры.

Интересно, а этот сервисник, который так лихо посоветовал те реле включить, он случайно к станку не допущен? Есть подозрения смутные

Кипп реле 98 обычно станкостроители не используют. Просто до такой большой цифры не доходит ни у кого. Это только если кто-то (не будем говорить кто, хотя это был слоненок) сам добавил в схему это кипп-реле.

Автор, будьте любезны, скачайте ладдер со станка. Это надо выйти в черный экран, как бэкап делаете, только выбрать SYSTEM DATA SAVE. потом PAGE DOWN найти страницу на которой будет файл PMC1.000 Нажмите на него и он скачается на карту памяти и пришлите нам посмотреть. Щас мы выведем злодея на чистую воду

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, Viktor2004 сказал:

Иногда, если масло агрессивное, оно не только быты в кипп-реле смывает, но и таймеры.

Интересно, а этот сервисник, который так лихо посоветовал те реле включить, он случайно к станку не допущен? Есть подозрения смутные

Кипп реле 98 обычно станкостроители не используют. Просто до такой большой цифры не доходит ни у кого. Это только если кто-то (не будем говорить кто, хотя это был слоненок) сам добавил в схему это кипп-реле.

Автор, будьте любезны, скачайте ладдер со станка. Это надо выйти в черный экран, как бэкап делаете, только выбрать SYSTEM DATA SAVE. потом PAGE DOWN найти страницу на которой будет файл PMC1.000 Нажмите на него и он скачается на карту памяти и пришлите нам посмотреть. Щас мы выведем злодея на чистую воду

Нет не допущен он вообще с другого города пересекались как то а когда проблема эта вылезла то был кипеш вот и писал везде где мог и кому мог чтоб хотя бы понять что со станком случилось так как некогда не сталкивался ни с чем подобным хотя работаю не первый год.

Как выйти на черный экран? и нужна именно мемори кардс или пойдет обычная флешка? просто не делал не разу не знаю

а как понять что масло агрессивное чтоб в дальнейшем не повторить ошибку и брать нужное? и в первые слышу про то что без датчиков может как то отобразиться(

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как выйти в черный экран показано тут. Две кнопки под экраном зажимаете и включаете ЧПУ. ЮСБ флэшка не пойдет. Только карта похожая на шоколадку

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

понял завтра постараюсь сделать если найду в шкафу сныканую карту)

еще вопрос для такого копирования надо переключать в офф сете-настройки   используемый порт ? у меня просто сейчас выставлена флешка обычная, или для этого меню это не важно по умолчанию будет карту использовать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Brehor сказал:

для такого копирования надо переключать в офф сете-настройки   используемый порт ?

Нет. Ему пофиг. ЧПУ даже не запустится еще. Это лишь загрузчик.

Только проверить надо записался файл на карту или нет. Там жесткие требования по формату карты

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у меня лежала карта что приехала со станком , даже карт ридер для компа покупался когда то так что думаю получиться)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, Brehor сказал:

у меня лежала карта что приехала со станком

если никто ее после этого не форматировал на компьютере, должна работать.

А попадание СОЖ в масло это типичная ситуация на станках Biglia. Советую всем затычку в трубу засовывать плотную. Если конечно станок без барфидера

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да я вставил туда втулку чтоб длинный пруток не бил сильно и как понимаю закрыл сток в канал что за трубой шпинделя сразу идет а так как пруток кривой а диаметр большой то походу задавил подвижный цилиндр  который  рядом со стоком сожа ( там рядом зона сож стекает и масло излишек)и вот и попал не туда так сказать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Brehor сказал:

скинул

 

По этому уравнению устанавливается бит 98.1 когда вы ставите 1 в 98.2 установка 98.1 блокируется но 98.1 ниг

де в ладдере не сбрасывается  станкопроизводитель либо корректировал это с колес либо эту логику в ладдер ввел кто-нибудь еще например сервис.

У вас есть backup от станкостроителя если там присутствует  PMC1.000  то необходимо их сравнить с тем который вы выкачали со станка.

 

 

image.png

 

А вот ваша блокировка осей 

Как видно G130.1 блокируется вследствии целой кучи ошибок а ваш 98.1 необходим чтобы разблокировать ось при имеющихся ошибках. G130.0 X имеет много меньшее уравнение и блокируется в случае R79.6=1 а если еще К98.1 установить в 1 то ось блокируется

Я думаю эти биты были введены для сервисных целей но вот уравнения по их установке написано как бы сказать очень неднозначно!

Можете их конечно исключить из ваших уравнений но сначала сравните PMC1.000 в бэкапе и в станке!

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.  
    • Viktor2004
      Импортозамещение  
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • maxx2000
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.  
    • Алексей 1977
      Кто знает подскажите как отключить этот ненужный набор букв и символов в готовой УП? Я так думаю надо редактировать постпроцессор? Заранее спасибо ( Общая длина: 130.0) ( Заготовка:) ( MIN X: -10.970) ( MIN Y: -10.970) ( MIN Z: -6.500) ( MAX X: 10.970) ( MAX Y: 10.970) ( MAX Z: 0.000) ( COORDINATE SYSTEM: Глобальная СК) ( Кончик инструмента:) (   X: -0.000) (   Y: 0.000) (   Z: 10.000) ( Рекомендованная длина: 50.000) ( Количество кромок: 4) ( Инструмент:   Концевая фреза) ( DIAMETER: 10.000) ( Безопасность:) ( Рабочие ходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Подводы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Переходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Рабочие ходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Подводы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Переходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Траектория: Шаблон) ( STEPOVER: 5.000) ( ДОПУСК:0.100) ( THICKNESS:0.000) ( Статистика:) ( LENGTH: 95.318)( LIFTS: ( TIME: 0/00/05) 1) G0X0Y0 G43Z10.H13 X4.75Y-8.227 Z5. G1Z0F500 X9.5Y-5.485F1000 Y5.485 X0Y10.97 X-9.5Y5.485 Y-5.485 X0Y-10.97 X4.75Y-8.227 G0Z10.
    • gudstartup
      считывание происходит при помощи вх\вых сигналов контроллера plc 
    • gudstartup
      @Maks Horhe так все таки скиньте бэкап эмулируем ваше чпу в cncguide и посмотрим куда поедет?  можете снять видео с фиксацией координатных позиций после каждого кадра. Выложу вашу программу пусть программисты посмотрят все ли в ней ок. %O0002 G40 G17 G94 G90 G49 G80 N1 G91 G28 Z0.0 N2 G91 G28 X0.0 Y0.0 N3 G91 G28 B0.0 C0.0 N4 M03 S200 N5 G90 G0 G53 B0.0 C0.0 N6 G54 N7 X0.0 Y0.0 N8 G90 G43 H01 N9 G90 G0 X0.0 Y0.0 N10 G90 G0 Z200.0 N11 G01 Z10.0 F1500. N12 M00 N13 G00 Z200.0 N14 G40 G49 G69 N15 G00 G53 Z0.0 N16 G00 G54 B0.0 C0.0 N17 G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 1135. J39.2044 K-129.2315 N18 G53.1 N19 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N20 G90 G43 H01 N21 G90 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N22 G90 G01 Z200. F1500 N24 M00 N25 G00 Z200. N26 G40 G49 G69 N27 G91 G28 Z0.0 N28 G28 X0.0 Y0.0 N29 G91 G28 B0.0 C0.0 N30 M5 N31 M30
    • gudstartup
      @karlf 530 считывает ключ по специальному протоколу при помощи plc и получает его серийный номер а из него определяет возможные режимы доступа. там нет драйвера а есть plc модуль или несколько эти модули написаны на питоне  надпись smartkey исчезает с экрана при запуске чпу??
×
×
  • Создать...