Sinumerik 802D не загружается


niknasmak

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте!
Имеется станок DMTG CKA6150 (токарный, 2 оси + шпиндель),
стойка sinumerik 802D (version 802D SW 02.01.05),
SIMODRIVE 611 U/E-MODUL INT/EXT.5/10KW (1P 6SN1146-1AB00-0BA1),
SIMODRIVE LT-MODUL INT. 2X25A (1P 6SN1123-1AB00-0BA1),
частотный преобразователь Mitsubishi A500.
После долгого простоя не можем запустить. Поворачиваю главный рубильник и через несколько секунд выбивает однополюсный автомат (nader ndm1-63), вход на автомат это ~24V с трансформатора, выход на диодный мост. При этом на дисплее SIMODRIVE LT-MODUL INT. 2X25A (1P 6SN1123-1AB00-0BA1) высвечивается "E A831" (вроде как ошибка связана с "field bus"). Загрузка ЧПУ останавливается либо на init. nc-system ...  load nc-system ... либо на FAULTID: 10090015
Проследил цепочку от моста... При отсоединении провода, который идёт на реле SPEPN автомат не выбивает, но в остальном всё то же.
На форуме сименс есть похожие записи и там рекомендуют произвести сброс 802D на заводские настройки или обновить ПО. Но у меня нет ни бэкапов ни конфигурационных файлов. Может кто подскажет другое решение. Или дело вобще не в ПО.
Кто сталкивался с таким?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Для начала сделайте бэкап хотя бы того, что есть, а потом уже экспериментируйте.

1 час назад, niknasmak сказал:

сброс 802D на заводские настройки или обновить ПО

Первое - не надо, второе - не получится, да и зачем это, станок был рабочий, когда-то. Лучшее - враг хорошего.

Выясняйте, что является причиной срабатывания автомата, возможно, это не дает загрузится ЧПУ (нет =24В, скорее всего, питание PLC).

Схемы, полагаю, нет? Ищите блок питания (модульный, или из отдельных узлов).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Блок питания присутствует (Power One Convert Select) и стабильно выдаёт свои 24v. ЧПУ питается от трансформатора через мост (мост впорядке). Буду, наверное, доставать 802D из корпуса.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
02.02.2021 в 12:26, niknasmak сказал:

После долгого простоя не можем запустить.

А долгого это сколько по времени?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
02.02.2021 в 12:26, niknasmak сказал:

Поворачиваю главный рубильник и через несколько секунд выбивает однополюсный автомат (nader ndm1-63), вход на автомат это ~24V с трансформатора, выход на диодный мост

 

3 часа назад, niknasmak сказал:

ЧПУ питается от трансформатора через мост (мост в порядке).

Это все один и тот же мост? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуйте еще успеть измерить ток после/до моста, пока автомат не выбило,

Что то я не понял, у вас выбивает автомат, через который питается ЧПУ (кстати, возможно кроме моста есть и кондер?), в то тоже время вы пишете, что загрузка останавливается, как это? Если снялось питание с ЧПУ, экран должен погаснуть, и все, вы уже ничего не наблюдаете. Снимите видео процесса и выложите.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, niknasmak сказал:

Три с половиной месяца

Что же вы не записали архивы перед тем как станок ушел в резерв 3 месяца

Это достаточно долго могли параметры слететь или батарея истощиться или вы ее заменили перед анабиозом?

У вас 802D Base Line ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
02.02.2021 в 12:26, niknasmak сказал:

10090015

По моему это решается  так но если у вас нет архива nc plc data то тогда все очень печально:sad:

image.png

startup-with-default-data (1).pdf

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, gudstartup сказал:

По моему это решается  так

В данном случае об этом еще рано думать, т.к. выбивает автомат питания ЧПУ (если не ошибся автор), надо с ним (с автоматом) в первую очередь разбираться.

Да и вообще, сброс в заводские настройки - штука опасная, особенно когда нет бэкапа. Сколько угодно было случаев, когда некомпетентные пользователи это делали, а потом попадали на бабки, не имея бэкапа, а причина была - какая-то мелочь в железе. Так что я бы категорически не советовал это делать.

 

.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
38 минут назад, Anat2015 сказал:

т.к. выбивает автомат питания ЧПУ

А ЧПУ продолжает загружаться  да еще и ошибку индицировать успевает хотя как пишет автор автомат выбивает через несколько секунд по моему ему нужно снять ЧПУ и запитать его от источника 24 В  а разборки с автоматом оставить на потом

02.02.2021 в 12:26, niknasmak сказал:

После долгого простоя не можем запустить. Поворачиваю главный рубильник и через несколько секунд выбивает однополюсный автомат (nader ndm1-63), вход на автомат это ~24V с трансформатора, выход на диодный мост.

В рекомендации написано что эта ошибка возникает именно после долгого простоя или при первом запуске после приобретения оборудования

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
53 минуты назад, gudstartup сказал:

А ЧПУ продолжает загружаться  да еще и ошибку индицировать успевает хотя как пишет автор автомат выбивает через несколько секунд по моему ему нужно снять ЧПУ и запитать его от источника 24 В  а разборки с автоматом оставить на потом

Это непонятно, да и автор толком не разъяснил эту ситуацию.

Рекомендации пишутся для общих случаев, а здесь - ну, сбросит он в умолчание, а дальше что будет делать без бэкапов?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, niknasmak сказал:

Схему обещали найти, но это вряд ли. В понедельник ещё раз пройдусь по проводам от автомата.

А что у вас показывает семи-сегментный индикатор сзади ЧПУ

image.png

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот что еще пишут эксперты по поводу этой ошибки и возможных причин ее возникновения Так же есть рекомендация отключить все кабели подключенные к ЧПУ кроме 24в

 

image.png

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Anat2015 сказал:

Рекомендации пишутся для общих случаев, а здесь - ну, сбросит он в умолчание, а дальше что будет делать без бэкапов?

Дальше будет искать такой же станок для восстановления архивов или обратится к станкостроителю :smile: 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прошу прощения, что ввёл в заблуждение. С автоматом разобрался - тумблер включения подсветки вышел из строя.

ЧПУ так и не загружается: на семисегментном индикаторе на задней стороне ЧПУ горит "5", отключал всё кроме питания - та же картина. И на Simodrive 611 так же ошибка "E A831".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, niknasmak сказал:

ЧПУ так и не загружается: на семисегментном индикаторе на задней стороне ЧПУ горит "5", отключал всё кроме питания - та же картина.

И что же еще остается непонятным ...  искажение данных в пользовательской памяти вот и все поэтому и советуют загрузится с данными по умолчанию. Если нет архивов то это надолго пока не найдете источник с данными если есть возможность связаться с производителем станка то действуйте. Про семисегментный индикатор задайте вопрос на SIOS

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали  
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus  
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
    • Anat2015
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
    • gudstartup
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
    • gudstartup
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
    • gudstartup
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
×
×