Перейти к публикации

Отключение линейки FANUC


Борис Уралмаш

Рекомендованные сообщения

Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
2 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

Батарейка и держит этот 0

Батарейка сервопривода это резервное питание 6V  для абсолютного энкодера Fanuc  инкрементальному оно не нужно там даже в кабеле могут отсутствовать проводники и контакты на разъеме (экономия).

В вашем случае я думаю никак вряд ли вы будете изменять ladder для того чтобы задействовать концевик или параметрировать выход в опорную точку по упору.

Ну у этого энкодера, пусть он инкрементальный, должна же быть 0 метка? Ее мне никак не спараметрировать, чтобы по ней в 0 выходить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


1 час назад, Борис Уралмаш сказал:

Ее мне никак не спараметрировать, чтобы по ней в 0 выходить?

Если у вас есть в наличии абсолютный датчик то просто замените ваш инкрементальный  тогда вы сможете легко перейти на абсолютное позиционирование установив биты APC APZ и подключив  батарейку.

В противном случае читайте ->

image.png

 

B-63523EN1 Fanuc 16i Model B Connection Manual Function.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, gudstartup сказал:

Если у вас есть в наличии абсолютный датчик то просто замените ваш инкрементальный  

Да еще не ясно. Может у него абсолютный стоит там

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:

должна же быть 0 метка?

Да она есть но это ноль метка одна и никак не кодирована дистанционно как на вашей линейке поэтому предусмотрено несколько вариантов выхода в базовую точку при использовании инкрементального датчика.

Чпу должно получить сигнал о том что ось достигла определенной позиции а затем сменив направление движения достичь нуль метки инкрементального датчика и установить значение точки отсчета в соответствии с параметром 1240. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш

А где можно почитать про датчики (например, A860-0365-T001, это какой? Как определить, Абсолютный он, или инкрементальный). И какой датчик подойдёт на мой двигатель, где это всё можно узнать? Заранее спасибо ответившим :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Да еще не ясно. Может у него абсолютный стоит там

По маркировке прекрасно видно αiIA1000 или если пульскодер древний αA64

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш

Вот, кстати, энкодер и линейка, они оба инкрементальные, впрочем, эта тема старая (так я и не понимаю, почему не надо занулять его при включении). Но щас вот линейку снял, просит занулить по данной оси.

6ef7403f-65b4-4415-a4dc-999fcb2b3e99.jpg

31ffb862-a383-45b3-9635-0200f1f57cc7.jpg

8c7d5f85-3dbf-44ce-80fb-01c03d633df6.jpg

7011c09e-e12d-44f4-9b75-fe5b9ef75f04.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

А где можно почитать про датчики (например, A860-0365-T001, это какой?

a860-0365-t001

Это инкрементальный 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

У меня 1240 вообще нет параметра))))

1240 это смещение нулевой точки относительно той, которая была установлена в 1815.

При G91 G28 станок будет ехать именно в координаты 1240. Если там нули, значит поедет в физические нули установленные в 1815

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

У меня 1240 вообще нет параметра))))

Какая у вас модель ЧПУ я помню что у вас Fanuc 16 но серию не припоминаю?

Только что, Viktor2004 сказал:

Если там нули, значит поедет в физические нули установленные в 1815

На данный момент 1815 для установки машинного нуля не имеет никакого значения если APZ и APC и OPT =0

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, gudstartup сказал:

По маркировке прекрасно видно αiIA1000 или если пульскодер древний αA64

Избалован я в этом плане. Работаю только  30-ми фануками, дорогущими станками, там энкодеры двигателей всегда аболютные

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, Viktor2004 сказал:

1240 это смещение нулевой точки относительно той, которая была установлена в 1815.

image.png

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
5 минут назад, gudstartup сказал:

image.png

 

Как это противоречит сказанному мной?

Я тоже знаю, что это за параметр, всё верно, вы говорили об одном и том же)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш

Раскройте мне уже кто-нибудь тайну, как определить, какой энкодер, инкрементальный или абсолютный, по названию и как определить подойдёт ли он к моему двигателю))))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Борис Уралмаш сказал:

Раскройте мне уже кто-нибудь тайну, как определить, какой энкодер, инкрементальный или абсолютный

Да пес его знает. Где-то мануалы должны быть, но у меня такого нет.

Если вскрыть и посмотреть сколько там фотодиодов. Если два, он инкрементальный, если пять - абсолютный

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
Только что, Борис Уралмаш сказал:

Раскройте мне уже кто-нибудь тайну, как определить, какой энкодер, инкрементальный или абсолютный

Да пес его знает. Где-то мануалы должны быть, но у меня такого нет.

Если вскрыть и посмотреть сколько там фотодиодов. Если два, он инкрементальный, если пять - абсолютный

Да уж.. в этом плане, сименс, конечно, лучше, у него, хотя бы все мануалы переведены и техподдержка лучше))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Viktor2004 сказал:

Как это противоречит сказанному мной?

"Этот параметр никак не связан с 1815 а вы указали 

 

2 часа назад, Viktor2004 сказал:

1240 это смещение нулевой точки относительно той, которая была установлена в 1815

Этот параметр прекрасно работает даже когда 1815 вообще имеет во всех битах нулевое значение после выхода в ноль значение этого параметра записывается в качестве машинного нуля.

2 часа назад, Viktor2004 сказал:

Да пес его знает.

Если на этикетке большое I например αiI1000  (датчик инкрементальный) если А αiIA1000 (абсолютный) все просто

2 часа назад, Борис Уралмаш сказал:

Серия ЧПУ

 У вас A02B-0266-B501 | FANUC 1 SLOT 18/180i-A Stand Alone Basic Unit

3 часа назад, Viktor2004 сказал:

При G91 G28 станок будет ехать именно в координаты 1240.

Неверно станок поедет в машинный ноль при инкрементальной системе позиционирования  в любом случае либо на упор либо на конечный выключатель а затем сменив направление до того как увидит ноль метку датчика (как правило это один с небольшим оборот датчика) затем значение машинного нуля становится равным параметру1240 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку 
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку 
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются. 
    • gudstartup
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • gudstartup
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку. 
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
×
×
  • Создать...