Перейти к публикации

Как остановить программу при достижении Х=5


Hitchok

Рекомендованные сообщения

Приветствую!

Каким образом можно при отрезке детали остановить программу (M00) при достижении отрезным резцом диаметра (значения X) 5 мм с возможность возобновления через клавишу на стойке?

Пробовал так. Перед циклом отрезки писал следующее:

 

WHEN $AA_IW[X]=8 DO M00

N30 F_PARTOF("Cutool4","",1,0.08,3,120.,2,0,8.5,-144.6,2.75,90,-0.4,90,0.,420.,0.1,2.25,1,800.);*RO*

 

По идеи первая строка должна запускаться синхронно с циклом отрезки, но выдает ошибку, что блок WHEN... неправильно запрограммирован.

Изменено пользователем Hitchok
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
2 часа назад, Hitchok сказал:

Пробовал так. Перед циклом отрезки писал следующее:

 

WHEN $AA_IW[X]=8 DO M00

N30 F_PARTOF("Cutool4","",1,0.08,3,120.,2,0,8.5,-144.6,2.75,90,-0.4,90,0.,420.,0.1,2.25,1,800.);*RO*

В условии следует написать "==", но лучше $AA_IW[X]<=8

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22.01.2021 в 20:44, A_1 сказал:

В условии следует написать "==", но лучше $AA_IW[X]<=8

Пробовал и так и этак. Не хочет работать. Что-то я не правильно делаю.

Неужели никто не знает как можно это реализовать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, Hitchok сказал:

Пробовал и так и этак. Не хочет работать. Что-то я не правильно делаю.

С командой M0 это действие работать не будет. Так можно, например включить СОЖ или закрыть/открыть люнет, но программировать следует таким образом:

WHEN($AA_IW[X] <= 8) DO M=QU(8)

M=QU(8) - быстрый вывод M-функции без ожидания ответа о выполнении. Для M0 же "расширенное написание адреса не допускается", поэтому возникает ошибка.

Я бы скопировал вашу подпрограмму F_PARTOF, переименовал бы её в F_PARTOF_M0, и расставил бы в ней, где нужно, команды M0.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, A_1 сказал:

С командой M0 это действие работать не будет. Так можно, например включить СОЖ или закрыть/открыть люнет, но программировать следует таким образом:

WHEN($AA_IW[X] <= 8) DO M=QU(8)

M=QU(8) - быстрый вывод M-функции без ожидания ответа о выполнении. Для M0 же "расширенное написание адреса не допускается", поэтому возникает ошибка.

Я бы скопировал вашу подпрограмму F_PARTOF, переименовал бы её в F_PARTOF_M0, и расставил бы в ней, где нужно, команды M0.

 

Спасибо.

А скажите, каким образом можно отредактировать цикл отрезки, который был создан с помощью ShopTurn'a? Т.е. как "залезть" в G код этого цикла? Просто через ShopTurn результатом создания цикла является строчка с параметрами:

N30 F_PARTOF("Cutool4","",1,0.08,3,120.,2,0,8.5,-144.6,2.75,90,-0.4,90,0.,420.,0.1,2.25,1,800.);*RO*

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, Hitchok сказал:

А скажите, каким образом можно отредактировать цикл отрезки, который был создан с помощью ShopTurn'a? Т.е. как "залезть" в G код этого цикла?

Программа F_PARTOF расположена в папке стандартных циклов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может, проще использовать WHILE?

Например

WHILE $AA_IW[X]<=8

......

ENDWHILE

M0

То есть логика такая, что до тех пор, пока не выполнится условие, выполнять то что внутри условия.

Изменено пользователем s_liam
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, s_liam сказал:

Может, проще использовать WHILE?

Например

WHILE $AA_IW[X]<=8

......

ENDWHILE

M0

То есть логика такая, что до тех пор, пока не выполнится условие, выполнять то что внутри условия.

Попробую. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • lem_on
      ну с дуру известно что сломать можно.
    • Viktor2004
      руку привязки так сломать легко
    • lem_on
      По моему вполне логично если станок вывалится в ошибку если рука не доехала до места. У меня так же если кулачки или деталь на пути, просто пихаеш ее до места и станок опять активен. Но нынешние пановья даже не могут написать модель станка.
    • Viktor2004
      Я согласен что скорее всего проблема механическая Но если логика прописана криво и возможно не предусмотрела остановку в промежуточном состоянии, разве не логично будет попробовать принудительно подав напряжение дернуть эту руку вверх-вниз? Возможно то что туда попало выпадет  
    • Guhl
      Если оставить за скобками вопрото том, что до м19 работает нормально, а после нет, то вы не считали сколько у него реально импульсов на оборот? с помощью стороннего плк, например  А если ориентацию м5 снимать, а не м20?
    • lem_on
      Что это за станок такой в котором сразу ладер ковырять надо, даже не смотря на возможность механической проблемы? Или профдеформация?
    • Viktor2004
      не сразу я понял в чем вопрос. Долго соображал что такое режим управления скоростью. При завершении ориентации PMC снимает сигнал G70.6 ? И если он после снятия сигнала продолжает удерживать шпиндель, при каких условиях эта ориентация все же снимается? После нажатия аварийного грибка или еще как?
    • Viktor2004
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
    • gudstartup
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
×
×
  • Создать...