Перейти к публикации

Моделирование воздушных потоков в офисе


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте! Передо мной стоит задача написать диплом, в котором я должна смоделировать в SolidWorks помещение ледового катка и в нем показать распределение скорости и температуры воздушных потоков. Для того, чтобы понять как это все делать, я решила разобрать это все на офисе.

Параметры помещение офиса: длина - 4,5 м, ширина – 3м, высота – 3 м

Предусматривается устройство приточно-вытяжной вентиляции, воздух подается и удаляется из верхней зоны

Объемный расход воздуха – 810 куб.м/ч

Скорость подаваемого воздуха – 0.09 м/с

Температура воздуха в помещении – 22 °С

Температура удаляемого воздуха – 22 °С

Влажность – 50%

Также в офисе установлен радиатор, температура которого = 70 °С

Задача состоит в моделировании распределения скорости и температуры воздушных потоков

Я построила модель офиса, с 2-мя отверстиями в потолке в качестве воздухораспределительных решеток (приточная и вытяжная) и рассмотрела 2 варианта

1вариант

На приток задаю – Скорость на входе: скорость = 0.09 м/с

Температура = 18 °С

Давление = 101325 Pa

На выход– давление окружающей среды:

Температура = 22 °С

Давление = 101325 Pa

Задаю радиатор как тепловой источник – параметр Температура=70 °С

Также задаю траекторию потока на решетку с притоком

В результате получается, рисунок 1,2

Вопрос такой: почему у меня получился столб воздуха на притоке и такие странные значения температуры и скорости, а также почему не изменяется цветовой градиент потоков, что я делаю не так, подскажите пожалуйста (не судите строго – я только начала изучать программу и пока не все понимаю).

2 вариант

Здесь все тоже самое как в 1 варианте, только на входе задаю – Объемный расход на входе =810 куб.м/ч, Температура = 18 °С, Давление = 101325 Pa

Результат представлен на рисунке 3,4, здесь также возникает воздушный столб, значения скоростей и температуры сильно большие, и к выходу потоки особо не стремятся. Подскажите пожалуйста. Прикрепляю проект.

проект и рисунки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

@V_V Вон, в соседней теме чел тоже моделирует воздушные потоки в помещении. Скооперируйтесь с ним и решайте проблемы вместе.

https://cccp3d.ru/topic/118666-моделирование-воздушного-потока-в-помещении-кинозала-тепло-со2-скорость/

@champforgameи ты тоже обрати внимание на родственную душу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, MotorManiac сказал:

Видимо одно и тоже на диплом задают :)

А может @V_V и @champforgame учатся в одной группе?

d57d74f91bf437530abcfe0c1941c18b.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, karachun сказал:

А может @V_V и @champforgame учатся в одной группе?

d57d74f91bf437530abcfe0c1941c18b.jpg

Нет, это не так, я знать не знаю этого человека.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
35 минут назад, V_V сказал:

Нет, это не так, я знать не знаю этого человека.

В любом случае вам придется его узнать потому то мы уже дали все ответы в той теме.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.  
    • Jesse
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта? 
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
    • Snake 60
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
    • Snake 60
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
    • Kelny
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
    • malvi.dp
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
×
×
  • Создать...