Перейти к публикации

Замена платы NCU


Борис Уралмаш

Рекомендованные сообщения

4 часа назад, Борис Уралмаш сказал:

но станок на него ругается почему-то

PLC просто так ругаться не будет значит он пытается получить доступ к DB60 посмотрите свой PLC и NC ARC на предмет ссылок на данный блок данных 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
4 часа назад, Борис Уралмаш сказал:

но станок на него ругается почему-то

PLC просто так ругаться не будет значит он пытается получить доступ к DB60 посмотрите свой PLC и NC ARC на предмет ссылок на данный блок данных 

 

А как их открыть? Расширение .arc

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, Борис Уралмаш сказал:

А как их открыть? Расширение .arc

Открыть можно при помощи sinucomARC

Скачать можно тут https://yadi.sk/d/giVrHyJBRvnaMQ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
17 часов назад, Борис Уралмаш сказал:

А как их открыть? Расширение .arc

Открыть можно при помощи sinucomARC

Скачать можно тут https://yadi.sk/d/giVrHyJBRvnaMQ

Какая именно программа? SinuCom arc не открывает PLC архив

6b1a8a6d-2dbb-4c47-b02b-d2335d98694d.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Sinucom. arc должна открывать все архивы для 810D, 840D, 840Dsl

Вот открытый plc архив. Правда он представляет собой набор двоичных файлов и ничего там особо не посмотришь в отличии от NC

 

SinuCom ARC - PLC17111.ARC.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, andref

Sinucom. arc должна открывать все архивы для 810D, 840D, 840Dsl

Вот открытый plc архив. Правда он представляет собой набор двоичных файлов и ничего там особо не посмотришь в отличии от NC

 

SinuCom ARC - PLC17111.ARC.png

У меня не открывает, ошибку выдает. А NC и DP архивы можно в Ворде открыть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

A NC архив он у вас открывает? Какую ошибку пишет? Не открывает обычно если архив битый или от несовместимого ЧПУ

"Supported systems:
   - SinuCom ARC supports MMC100, MMC102, PCU20, MMC103 and PCU50/70 systems.
   - SinuCom ARC supports 611x and SINAMICS drives."

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, andref сказал:

Правда он представляет собой набор двоичных файлов и ничего там особо не посмотришь в отличии от NC

Все прекрасно посмотришь только нужно знать  обозначение блоков а при большом желании можно даже проект восстановить если нет доступа к CNC  )

08 - OB Organization block
0A - DB Data block
0B - SDB System data block
0C - FC Function
Archive/PLC
0E - FB Function block

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш

Всем спасибо, получили нормальный PLC архив и поставили его))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, gudstartup сказал:

Все прекрасно посмотришь только нужно знать  обозначение блоков а при большом желании можно даже проект восстановить если нет доступа к CNC  )

Интересно допустим вытащил я из архива файл 0800001 , я так понял что это блок OB1 и как его в проект Step7 вставить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, andref
5 часов назад, gudstartup сказал:

Все прекрасно посмотришь только нужно знать  обозначение блоков а при большом желании можно даже проект восстановить если нет доступа к CNC  )

Интересно допустим вытащил я из архива файл 0800001 , я так понял что это блок OB1 и как его в проект Step7 вставить?

Как его открыть?, хотя бы :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, andref сказал:

как его в проект Step7 вставить?

Это очень просто если принять во внимание что файлы находящиеся в архиве  это двоичные дампы участков памяти PLC. Тем кто сильно интересуется могу объяснить так образ памяти блока проекта заменяется на содержимое файла из PLC архива затем вы просто смотрите его в своем проекте.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
7 часов назад, andref сказал:

как его в проект Step7 вставить?

Это очень просто если принять во внимание что файлы находящиеся в архиве  это двоичные дампы участков памяти PLC. Тем кто сильно интересуется могу объяснить так образ памяти блока проекта заменяется на содержимое файла из PLC архива затем вы просто смотрите его в своем проекте.

Ух ты! Я бы с удовольствием послушал :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Алексей 1977
      Кто знает подскажите как отключить этот ненужный набор букв и символов в готовой УП? Я так думаю надо редактировать постпроцессор? Заранее спасибо ( Общая длина: 130.0) ( Заготовка:) ( MIN X: -10.970) ( MIN Y: -10.970) ( MIN Z: -6.500) ( MAX X: 10.970) ( MAX Y: 10.970) ( MAX Z: 0.000) ( COORDINATE SYSTEM: Глобальная СК) ( Кончик инструмента:) (   X: -0.000) (   Y: 0.000) (   Z: 10.000) ( Рекомендованная длина: 50.000) ( Количество кромок: 4) ( Инструмент:   Концевая фреза) ( DIAMETER: 10.000) ( Безопасность:) ( Рабочие ходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Подводы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Переходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Рабочие ходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Подводы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Переходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Траектория: Шаблон) ( STEPOVER: 5.000) ( ДОПУСК:0.100) ( THICKNESS:0.000) ( Статистика:) ( LENGTH: 95.318)( LIFTS: ( TIME: 0/00/05) 1) G0X0Y0 G43Z10.H13 X4.75Y-8.227 Z5. G1Z0F500 X9.5Y-5.485F1000 Y5.485 X0Y10.97 X-9.5Y5.485 Y-5.485 X0Y-10.97 X4.75Y-8.227 G0Z10.
    • gudstartup
      считывание происходит при помощи вх\вых сигналов контроллера plc 
    • gudstartup
      @Maks Horhe так все таки скиньте бэкап эмулируем ваше чпу в cncguide и посмотрим куда поедет?  можете снять видео с фиксацией координатных позиций после каждого кадра. Выложу вашу программу пусть программисты посмотрят все ли в ней ок. %O0002 G40 G17 G94 G90 G49 G80 N1 G91 G28 Z0.0 N2 G91 G28 X0.0 Y0.0 N3 G91 G28 B0.0 C0.0 N4 M03 S200 N5 G90 G0 G53 B0.0 C0.0 N6 G54 N7 X0.0 Y0.0 N8 G90 G43 H01 N9 G90 G0 X0.0 Y0.0 N10 G90 G0 Z200.0 N11 G01 Z10.0 F1500. N12 M00 N13 G00 Z200.0 N14 G40 G49 G69 N15 G00 G53 Z0.0 N16 G00 G54 B0.0 C0.0 N17 G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 1135. J39.2044 K-129.2315 N18 G53.1 N19 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N20 G90 G43 H01 N21 G90 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N22 G90 G01 Z200. F1500 N24 M00 N25 G00 Z200. N26 G40 G49 G69 N27 G91 G28 Z0.0 N28 G28 X0.0 Y0.0 N29 G91 G28 B0.0 C0.0 N30 M5 N31 M30
    • gudstartup
      @karlf 530 считывает ключ по специальному протоколу при помощи plc и получает его серийный номер а из него определяет возможные режимы доступа. там нет драйвера а есть plc модуль или несколько эти модули написаны на питоне  надпись smartkey исчезает с экрана при запуске чпу??
    • ДОБРЯК
      Для того, чтобы получить правильные высшие) формы при виртуальном эксперименте, нужно сделать грамотную КЭ модель. От разговора на эту тему вы постоянно уклоняетесь.  То нет компьютера под рукой, сделать простейший тест, то теряете интерес. :=) Сходимости энергии деформации при расчетах статики, недостаточно для точного определения высших собственных форм и частот.  Для того, чтобы грамотно использовать метод конечных элементов, нужно сделать много-много тестов в статике, динамике и ... Одной кнопки и двух конечных элементов в 3Д программе недостаточно для определения высших собственных форм...  У вас в качестве инструмента всего два конечных элемента, шести узловая несовместная оболочка Тимошенко и десяти узловой тетраэдр. И еще контакты при решении задачи на собственные числа. Вам ли говорить про правильность определения высших собственных форм для сложных изделий... :=)    
    • vad0000
      Покажите схему с разрешением на движение
    • vad0000
      Вход, а не выход Вытащить Аналоговый вход и все, как будто туда ничего не подключено И если мы подключим сигнал к энкодеру оси Х, то он стнтет одинаковый с аналоговым входом, который не подключен?
    • Snake 60
      @waze4534  Посмотрите вверх и прочитайте текст на красной полоске...
    • kkk
      Я так понимаю, что предупреждение про "касательные" не просто так выскакивает. Если скруглить прямую стыковку отрезков эскиза (минимальным радиусом) то все работает даже без объединенной кривой, достаточно эскиза.
    • karlf
      Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Станок DMU-50 на стойке TNC 530, перестал определяться ключ доступа. Сам ключ вроде работает, если переключать на нём режимы, то в шкафу на соответствующих блоках лампочки тоже переключаются. Но изначально был уровень доступа 4, а теперь уровни доступа не активны. Ключ только один, запасных нет. Есть какой-то старый бэкап, пробовал его накатить, но какой-то он непонятный - станок грузится, но почти в конце загрузки выдаёт какую-то ошибку по параметрам. Может кто знает в каком из разделов и в какой папке искать установленные драйверы ключа?
×
×
  • Создать...