Перейти к публикации

Замена платы NCU


Борис Уралмаш

Рекомендованные сообщения

Борис Уралмаш

Здравствуйте, ЧПУ Siemens 840D, NCU 573.5, меняем плату NCU, (ставим такую же с другого станка, cf карту оставляем старую) - пишет нет связи. Архивы NC, PLC полностью стирали, переустанавливали. Подскажите, пожалуйста, что делать, есть ли какая-то процедура замены платы NCU? Заранее спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Вы бы немножко поподробней написали. Почему меняли NCU? Какие светодиоды горят рядом с семисегментным индикатором. и что на самом индикаторе  Можно сфоткать. Тогда глядишь и народ подтянется что нибудь толковое посоветует :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, andref

Вы бы немножко поподробней написали. Почему меняли NCU? Какие светодиоды горят рядом с семисегментным индикатором. и что на самом индикаторе  Можно сфоткать. Тогда глядишь и народ подтянется что нибудь толковое посоветует :)

Плату NCU решили поменять (только плату с картой ММС), тк слетела PLC (после праздников села батарейка). NC архив удалось переустановить, PLC - нет (там производитель в одном блоке в проекте защиту поставил и меркер этот во многих блоках в проекте, если его закомментировать, то сафети блокирует запуск гидростанции и подготовки станка). Так вот, оригинальная плата NCU находит связь с объектами по MPI, но архив PLC не ставится, даже если копировать и подтвердить SL данные, а вот другая плата (заказной номер такой же) со старой картой (MMC карта - на ней софт), даже связь не находит по MPI, то есть пишет - отказ связи (т.е я не могу даже NC архив в неё залить), хотя Сименс официальный говорит, что просто заказные номера у платы если совпадают, то меняйте и она заработает. Отсюда и вопрос: почему с новой NCU платой нет связи даже? Горит 6 и два верхних зелёных светодиода по обеим шкалам, жёлтый (связь) не моргает. Попробовал на нескольких станках - везде так. Я может что-то не так делаю? В конфигурации адреса проверял - норм. Что ещё делать не знаю))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мда у меня  почти все станки с Siemens немецкие ,  наверно поэтому с пакостями производителей станков не сталкивался. А у вас случайно не Стерлитамакские станки типа 500V? А то там такая пакость: " А то там есть такой прикол в ранних станках. После перезаливки NCK/PLC после загрузки тухнет экран. Лечится установкой переключателей оборотов/скоростей в нужное положение и нажатием нескольких кнопок клавы" ссылка

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, andref

Мда у меня  почти все станки с Siemens немецкие ,  наверно поэтому с пакостями производителей станков не сталкивался. А у вас случайно не Стерлитамакские станки типа 500V? А то там такая пакость: " А то там есть такой прикол в ранних станках. После перезаливки NCK/PLC после загрузки тухнет экран. Лечится установкой переключателей оборотов/скоростей в нужное положение и нажатием нескольких кнопок клавы" ссылка

Нет))) знаком со Стерлитамакскими станками))))) у нас из них v600 остался, дак он, если смена инструмента зависла, после перезагрузки, после зануления, тупо инструмент разжимает в шпинделе, сам по себе)))). А про который пишу хороший немецкий станок.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Стандартный вопрос : сброс крутилками делали ?

14 часов назад, Борис Уралмаш сказал:

А про который пишу хороший немецкий станок.

А марку написать - трудно кнопки нажать ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, andrey2147

Стандартный вопрос : сброс крутилками делали ?

14 часов назад, Борис Уралмаш сказал:

А про который пишу хороший немецкий станок.

А марку написать - трудно кнопки нажать ?

Сброс крутилками делали, я написал, что полностью стирали архивы и переустанавливали. Модель станка DMU 80. Проблема описана более, чем развернуто, поэтому прошу писать только тех, кто может реальный совет дать, а не заваливать вопросами в своих интересах.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12.01.2021 в 16:28, Борис Уралмаш сказал:

Так вот, оригинальная плата NCU находит связь с объектами по MPI, но архив PLC не ставится, даже если копировать и подтвердить SL данные, а вот другая плата (заказной номер такой же) со старой картой (MMC карта - на ней софт), даже связь не находит по MPI, то есть пишет - отказ связи

А у вас программатор или pc mpi адаптер имеется? Если да то попробуйте с PLC связаться через STEP7. Через set PC/PG Interface посмотрите кто присутствует на MPI шине.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
12.01.2021 в 16:28, Борис Уралмаш сказал:

Так вот, оригинальная плата NCU находит связь с объектами по MPI, но архив PLC не ставится, даже если копировать и подтвердить SL данные, а вот другая плата (заказной номер такой же) со старой картой (MMC карта - на ней софт), даже связь не находит по MPI, то есть пишет - отказ связи

А у вас программатор или pc mpi адаптер имеется? Если да то попробуйте с PLC связаться через STEP7. Через set PC/PG Interface посмотрите кто присутствует на MPI шине.

Программатор, смотрел, всё есть, я программатором проект тоже заливал, он заливается с ошибкой одного блока

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

Программатор, смотрел, всё есть, я программатором проект тоже заливал, он заливается с ошибкой одного блока

А какая ошибка?

И еще есть такая информация ->

image.png

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
11 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

Программатор, смотрел, всё есть, я программатором проект тоже заливал, он заливается с ошибкой одного блока

А какая ошибка?

И еще есть такая информация ->

image.png

Спасибо, позже напишу ошибку

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:

Сброс крутилками делали, я написал, что полностью стирали архивы и переустанавливали. Модель станка DMU 80.

Интересно у меня несколько станков DMG (dmg-50, dmg-55,ctx-310) , никогда проблем со вводом параметров не было (архивы брал непосредственно с HDD станка)  И даже DMU80 есть, но к сожалению с HEIDENHAIN iTNC 530  Может неправильный PLC архив? Их по идеи много на HDD должно быть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, andref
3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:

Сброс крутилками делали, я написал, что полностью стирали архивы и переустанавливали. Модель станка DMU 80.

Интересно у меня несколько станков DMG (dmg-50, dmg-55,ctx-310) , никогда проблем со вводом параметров не было (архивы брал непосредственно с HDD станка)  И даже DMU80 есть, но к сожалению с HEIDENHAIN iTNC 530  Может неправильный PLC архив? Их по идеи много на HDD должно быть.

Архив правильный

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, Борис Уралмаш сказал:

полностью стирали архивы и переустанавливали.

Странно если в памяти PLC загружен DB60 то подобной ошибки быть не должно ведь он изначально присутствует в проекте.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
10 часов назад, Борис Уралмаш сказал:

полностью стирали архивы и переустанавливали.

Странно если в памяти PLC загружен DB60 то подобной ошибки быть не должно ведь он изначально присутствует в проекте.

 

В том то и дело, что его нет в проекте)))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш

Там ситуация такая: если сначала ставить plc архив, то ругается на другой блок, если сначала ставить nc архив, потом plc, то ругается на этот блок db60, его нет в проекте, я делаю вывод, что он где-то в nc архиве, то есть, это что-то типа сафети

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:

Там ситуация такая: если сначала ставить plc архив, то ругается на другой блок, если сначала ставить nc архив, потом plc, то ругается на этот блок db60, его нет в проекте, я делаю вывод, что он где-то в nc архиве, то есть, это что-то типа сафети

image.png

Вывод это интерфейсный блок данных

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:

Там ситуация такая: если сначала ставить plc архив, то ругается на другой блок, если сначала ставить nc архив, потом plc, то ругается на этот блок db60, его нет в проекте, я делаю вывод, что он где-то в nc архиве, то есть, это что-то типа сафети

image.png

Вывод это интерфейсный блок данных

Db60.dbb10 - это частный случай блока db60, дело в том, что db60 у меня вообще блока нет в проекте, но станок на него ругается почему-то

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если у вас загрузился NC архив то параметры вы можете глянуть? В значении параметра MD9032 HMI_MONITOR у вас блок db60 не встречается?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • lem_on
      ну с дуру известно что сломать можно.
    • Viktor2004
      руку привязки так сломать легко
    • lem_on
      По моему вполне логично если станок вывалится в ошибку если рука не доехала до места. У меня так же если кулачки или деталь на пути, просто пихаеш ее до места и станок опять активен. Но нынешние пановья даже не могут написать модель станка.
    • Viktor2004
      Я согласен что скорее всего проблема механическая Но если логика прописана криво и возможно не предусмотрела остановку в промежуточном состоянии, разве не логично будет попробовать принудительно подав напряжение дернуть эту руку вверх-вниз? Возможно то что туда попало выпадет  
    • Guhl
      Если оставить за скобками вопрото том, что до м19 работает нормально, а после нет, то вы не считали сколько у него реально импульсов на оборот? с помощью стороннего плк, например  А если ориентацию м5 снимать, а не м20?
    • lem_on
      Что это за станок такой в котором сразу ладер ковырять надо, даже не смотря на возможность механической проблемы? Или профдеформация?
    • Viktor2004
      не сразу я понял в чем вопрос. Долго соображал что такое режим управления скоростью. При завершении ориентации PMC снимает сигнал G70.6 ? И если он после снятия сигнала продолжает удерживать шпиндель, при каких условиях эта ориентация все же снимается? После нажатия аварийного грибка или еще как?
    • Viktor2004
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
    • gudstartup
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
×
×
  • Создать...