Добрый день. Прошу помощи в следующем вопросе.

 

Необходимо построить график зависимости "корень из dP" от расхода. График необходим для определения различных величин, которые необходимы для подбора/расчета клапана - Fl, Xfz, Kc (попутно определяю реальный Cv)

График в соответствии с IEC 60534.  

BC для расчета - полное давление на вх. и на вых; среда - вода. Для построения графика уменьшал давление на выходе.

Cv и Fl определяются корректно. Но я не получаю выраженного загиба графика (у меня график загибается практически сразу и выходит на горизонталь в постоянный расход), по которому я мог бы определить координаты для Xfz, Kc!?

Могу предположить, что проблема связана с не учетом кавитации или с настройками турбулентности.

Что я делаю не так?

 

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
5 минут назад, fox_nov сказал:

Что я делаю не так?

 

7 минут назад, fox_nov сказал:

проблема связана с не учетом кавитации или с настройками турбулентности

Вон, у вас на картинке участок с загибом так и обозначен "begining of cavitation".

 

С турбулентностью все немного проще - в солиде есть только одна модель турбулентности - k-e так что настраивать там нечего.

Вроде даже кавитация в солиде есть.

http://help.solidworks.com/2012/english/WhatsNew/c_Hybrid_Technology_Isothermal_Cavitation.htm

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, karachun сказал:

 

Вон, у вас на картинке участок с загибом так и обозначен "begining of cavitation".

 

С турбулентностью все немного проще - в солиде есть только одна модель турбулентности - k-e так что настраивать там нечего.

Вроде даже кавитация в солиде есть.

http://help.solidworks.com/2012/english/WhatsNew/c_Hybrid_Technology_Isothermal_Cavitation.htm

Что сделать? В Солиде построить корректный график возможно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, fox_nov сказал:

Что сделать?

Включите модель кавитации в солиде. Разве это не очевидно?

3 минуты назад, fox_nov сказал:

В Солиде построить корректный график возможно?

Вот на этот вопрос я не могу ответить. Может там еще много разных подводных камней. В любом случае, с кавитацией расчет должен быть более близким к реальности. Раз прямо на диаграмме указано что она там должна быть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, karachun сказал:

Включите модель кавитации в солиде. Разве это не очевидно?

Вот на этот вопрос я не могу ответить. Может там еще много разных подводных камней. В любом случае, с кавитацией расчет должен быть более близким к реальности. Раз прямо на диаграмме указано что она там должна быть.

Спасибо. Кавитацию подключил, меняю и др. настройки. Сейчас тыкаю пальцем в небо. Написал на форум, предполагаю, что кто-то данную проблему решал и может дать правильный ответ. Пока все далеко не очевидно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, fox_nov сказал:

Кавитацию подключил, меняю и др. настройки.

Не надо переделывать сразу все. Включили кавитацию - пересчитайте, сравните результаты. сделайте выводы.

Включайте по одной настройке за раз.

 

4 минуты назад, fox_nov сказал:

Написал на форум, предполагаю, что кто-то данную проблему решал и может дать правильный ответ.

Ждите и такой человек когда-нибудь в эту тему прийдет.

 

Ну и стандартные вопросы - сеточную сходимость проверяли? Может у вас сетка сильно грубая.

Изменено пользователем karachun
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14.12.2020 в 16:32, fox_nov сказал:

Добрый день. Прошу помощи в следующем вопросе.

 

Необходимо построить график зависимости "корень из dP" от расхода. График необходим для определения различных величин, которые необходимы для подбора/расчета клапана - Fl, Xfz, Kc (попутно определяю реальный Cv)

График в соответствии с IEC 60534.  

BC для расчета - полное давление на вх. и на вых; среда - вода. Для построения графика уменьшал давление на выходе.

Cv и Fl определяются корректно. Но я не получаю выраженного загиба графика (у меня график загибается практически сразу и выходит на горизонталь в постоянный расход), по которому я мог бы определить координаты для Xfz, Kc!?

Могу предположить, что проблема связана с не учетом кавитации или с настройками турбулентности.

Что я делаю не так?

 

image.png

Вязкость воды задавали как функцию температуры?

А то, что график стремится к определенному значению, это ограничение подачи просто?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, karachun сказал:

Смысл коэффициента FL в чем? Перевод "

"коэффициент восстановления давления жидкости"

Подразумевается то или иное конструктивное исполнение клапана, которое влияет на длину путь узкого места, и, соответственно, на то, сколько воздуха успеет перейти в газообразную фазу? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Кварк сказал:

Подразумевается то или иное конструктивное исполнение клапана

В общем - да. Но еще до начала кавитации. Pvc - давление в самом узком месте потока.

https://www.valin.com/resources/whitepapers/pressure-vena-contracta-liquid-flow-control-valve

https://blog.isa.org/autoquiz-how-to-calculate-pressure-recovery-factor-valves

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит 
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
    • Bot
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
    • Александр1979
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
×
×
  • Создать...