Перейти к публикации

Гидравлический расчет арматуры


Рекомендованные сообщения

Добрый день. Прошу помощи в следующем вопросе.

 

Необходимо построить график зависимости "корень из dP" от расхода. График необходим для определения различных величин, которые необходимы для подбора/расчета клапана - Fl, Xfz, Kc (попутно определяю реальный Cv)

График в соответствии с IEC 60534.  

BC для расчета - полное давление на вх. и на вых; среда - вода. Для построения графика уменьшал давление на выходе.

Cv и Fl определяются корректно. Но я не получаю выраженного загиба графика (у меня график загибается практически сразу и выходит на горизонталь в постоянный расход), по которому я мог бы определить координаты для Xfz, Kc!?

Могу предположить, что проблема связана с не учетом кавитации или с настройками турбулентности.

Что я делаю не так?

 

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
5 минут назад, fox_nov сказал:

Что я делаю не так?

 

7 минут назад, fox_nov сказал:

проблема связана с не учетом кавитации или с настройками турбулентности

Вон, у вас на картинке участок с загибом так и обозначен "begining of cavitation".

 

С турбулентностью все немного проще - в солиде есть только одна модель турбулентности - k-e так что настраивать там нечего.

Вроде даже кавитация в солиде есть.

http://help.solidworks.com/2012/english/WhatsNew/c_Hybrid_Technology_Isothermal_Cavitation.htm

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, karachun сказал:

 

Вон, у вас на картинке участок с загибом так и обозначен "begining of cavitation".

 

С турбулентностью все немного проще - в солиде есть только одна модель турбулентности - k-e так что настраивать там нечего.

Вроде даже кавитация в солиде есть.

http://help.solidworks.com/2012/english/WhatsNew/c_Hybrid_Technology_Isothermal_Cavitation.htm

Что сделать? В Солиде построить корректный график возможно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, fox_nov сказал:

Что сделать?

Включите модель кавитации в солиде. Разве это не очевидно?

3 минуты назад, fox_nov сказал:

В Солиде построить корректный график возможно?

Вот на этот вопрос я не могу ответить. Может там еще много разных подводных камней. В любом случае, с кавитацией расчет должен быть более близким к реальности. Раз прямо на диаграмме указано что она там должна быть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, karachun сказал:

Включите модель кавитации в солиде. Разве это не очевидно?

Вот на этот вопрос я не могу ответить. Может там еще много разных подводных камней. В любом случае, с кавитацией расчет должен быть более близким к реальности. Раз прямо на диаграмме указано что она там должна быть.

Спасибо. Кавитацию подключил, меняю и др. настройки. Сейчас тыкаю пальцем в небо. Написал на форум, предполагаю, что кто-то данную проблему решал и может дать правильный ответ. Пока все далеко не очевидно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, fox_nov сказал:

Кавитацию подключил, меняю и др. настройки.

Не надо переделывать сразу все. Включили кавитацию - пересчитайте, сравните результаты. сделайте выводы.

Включайте по одной настройке за раз.

 

4 минуты назад, fox_nov сказал:

Написал на форум, предполагаю, что кто-то данную проблему решал и может дать правильный ответ.

Ждите и такой человек когда-нибудь в эту тему прийдет.

 

Ну и стандартные вопросы - сеточную сходимость проверяли? Может у вас сетка сильно грубая.

Изменено пользователем karachun
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14.12.2020 в 16:32, fox_nov сказал:

Добрый день. Прошу помощи в следующем вопросе.

 

Необходимо построить график зависимости "корень из dP" от расхода. График необходим для определения различных величин, которые необходимы для подбора/расчета клапана - Fl, Xfz, Kc (попутно определяю реальный Cv)

График в соответствии с IEC 60534.  

BC для расчета - полное давление на вх. и на вых; среда - вода. Для построения графика уменьшал давление на выходе.

Cv и Fl определяются корректно. Но я не получаю выраженного загиба графика (у меня график загибается практически сразу и выходит на горизонталь в постоянный расход), по которому я мог бы определить координаты для Xfz, Kc!?

Могу предположить, что проблема связана с не учетом кавитации или с настройками турбулентности.

Что я делаю не так?

 

image.png

Вязкость воды задавали как функцию температуры?

А то, что график стремится к определенному значению, это ограничение подачи просто?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, karachun сказал:

Смысл коэффициента FL в чем? Перевод "

"коэффициент восстановления давления жидкости"

Подразумевается то или иное конструктивное исполнение клапана, которое влияет на длину путь узкого места, и, соответственно, на то, сколько воздуха успеет перейти в газообразную фазу? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Кварк сказал:

Подразумевается то или иное конструктивное исполнение клапана

В общем - да. Но еще до начала кавитации. Pvc - давление в самом узком месте потока.

https://www.valin.com/resources/whitepapers/pressure-vena-contracta-liquid-flow-control-valve

https://blog.isa.org/autoquiz-how-to-calculate-pressure-recovery-factor-valves

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать. 
    • andrey2147
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • Guhl
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
    • gudstartup
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет. 
    • Bot
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
    • Bot
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся. 
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...  
×
×
  • Создать...