Перейти к публикации

CF флешка на Sinumerik 840D


Hitchok

Рекомендованные сообщения

Скажите, пожалуйста, вот приобрел CF-флешку на 256 мб. К станку прилагался адаптер PCMCIA. Отформатировал в FAT. Подключаю, при загрузке она там мелькает ...CF Card... 256 mb... и прочее, а захожу в Program Manager никак на неё зайти не могу.

Может где-то надо прописывать путь к ней или ещё какие-нибудь танцы с бубном?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

111.jpg

На картинке вообще показаны настройки сетевых соединений и причем здесь CF Card?

Как настроить ethernet connection написано в теме Sinumerik 840D. Передача УП через Ethernet порт

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
46 минут назад, gudstartup сказал:

111.jpg

На картинке вообще показаны настройки сетевых соединений и причем здесь CF Card?

Как настроить ethernet connection написано в теме Sinumerik 840D. Передача УП через Ethernet порт

На картинке показаны Logic Drives, а настройки сетевых соединений следующая вкладка (кнопка снизу "Netw. config.").

Изменено пользователем Hitchok
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, Hitchok сказал:

На картинке показаны Logic Drives,

Да что вы !

Вы заголовок экрана читали?

image.png

Это имена (псевдонимы) устройств которые будут видны вам на  при сетевом подключении .:smile:

 

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот что есть в Commisioning manual в разделе Backup

image.png

 Все логические устройства (USB, сетевые устройства)

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Вот что есть в Commisioning manual в разделе Backup

image.png

 Все логические устройства (USB, сетевые устройства)

Вы обратили внимание, что в тексте речь идет о PCU-50 (Advanced)? Здесь, насколько я понял, обсуждается PCU-20.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, Anat2015 сказал:

Здесь, насколько я понял, обсуждается PCU-20

 

Там написано  дословно - >на CF карту или PCU50

Наверное следует почитать во что image.png

Для 840D возможны PCU 20/50/50.3/70 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В общем, есть такая флешка с адаптером:

Скрытый текст

IMG_20201214_123123.jpg

Которую можно вставить сзади, в стойку (открутив два винтика):

Скрытый текст

IMG_20201214_121934.jpg

В Logic Drives к ней прописан путь (путь, как, например, указан в этом PDF'е Обновление данных HMI для PCU 20.pdf - просто для примера):

Скрытый текст

IMG_20201214_121624.jpg

Когда вставлена флешка, то при загрузке ОС она видна (Detecting IDE Primary Master ... CF Card):

Скрытый текст

IMG_20201214_121024.jpg

После загрузки ОС, при попытки зайти в неё (вкладка ATA CARD) через Program Manager ничего не выходит. Пишет No access to selected drive:

Скрытый текст

IMG_20201214_121157.jpg

Тут где-то я читал что должно быть определенное значение в MD9990 (скрин параметра прилагаю):

Скрытый текст

IMG_20201214_121403.jpg

Пробовал на чистую, отформатированную флешку записать образ из ветки andrey2147. Не помогло.

Есть Ethernet порт и RS232. Но пока хочется разобраться с CF карточкой. Мне нужно скидывать на неё УП'ы и запускать их с неё на станке.

Проблема в том, что я не могу зайти на CF флешку на стойке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это всё замечательно, но по-моему не видна. Видна та, на которой система установлена. Там не разные PCMCIA адаптеры работают, возможно в этом дело.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
34 минуты назад, GalielO сказал:

Это всё замечательно, но по-моему не видна. Видна та, на которой система установлена. Там не разные PCMCIA адаптеры работают, возможно в этом дело.

Изначально, когда пришел станок, открутив два винтика на стойке, внутри был вставлен именно этот адаптер без флешки. Думаю швейцарцы именно им и пользовались (который на фото).

Изменено пользователем Hitchok
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я так понимаю что ваши потуги использовать слот для СИСТЕМНОЙ флешки в качестве слота для CF-карты  бесполезны.

Это разные вещи !!!!

Системная флешка идёт со своей файловой структурой и своим уникальным номером.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, andrey2147 сказал:

Я так понимаю что ваши потуги использовать слот для СИСТЕМНОЙ флешки в качестве слота для CF-карты  бесполезны.

Это разные вещи !!!!

Системная флешка идёт со своей файловой структурой и своим уникальным номером.

 

Так что же получается... в эту стойку нельзя вставить CF карту для передачи УП?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я что-то пропустил?  У топик стартера есть желание работать с СF-card, которая вставляется в PCU-20 (так?). Система, как я полагаю, находится в NCU (совсем другое место).  Или в PCU-20 слот также для какой-то системной флэшки?

Если работает опция LAN, я бы настроил этот интерфейс и работал с ним (наличие RJ-45 еще ни о чем не говорит).

 

"Открутить два винта и вставить флэшку" - как то некошерно, рано или поздно что-то сломается.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Hitchok сказал:

Изначально, когда пришел станок, открутив два винтика на стойке, внутри был вставлен именно этот адаптер без флешки. Думаю швейцарцы именно им и пользовались (который на фото).

Вы реально думаете, что такой замызганный станок приехал из Швейцарии?

В комплекте идёт обычно такой адаптер. А адаптер как у вас мы пытались на своих Фануках завести, не получилось.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Anat2015 сказал:

У топик стартера есть желание работать с СF-card, которая вставляется в PCU-20 (так?).

Все верно.

15 минут назад, Anat2015 сказал:

Система, как я полагаю, находится в NCU (совсем другое место). 

Тоже, скорее всего, верно.

15 минут назад, Anat2015 сказал:

"Открутить два винта и вставить флэшку" - как то некошерно, рано или поздно что-то сломается.

Стойка на двух петлях снизу, она просто откидывается сверху-вниз. Винты можно вообще не закручивать.

3 минуты назад, GalielO сказал:

Вы реально думаете, что такой замызганный станок приехал из Швейцарии?

Да, лично разгружал.

 

Изменено пользователем Hitchok
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Hitchok сказал:

Да, лично разгружал.

Ну если б загружали в Швейцарии, то понятно, а документы можно любые сделать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, GalielO сказал:

Ну если б загружали в Швейцарии, то понятно, а документы можно любые сделать.

Фура со швейцарскими номерами была. Но станок замызган, согласен. Будто его из болота вытащили. Весь был внутри зеленый, как-будто в тине. И это понять тоже можно: барфидер + доп. бак/фильтр очистки СОЖ говорит о том, что работал он 24/7.

Изменено пользователем Hitchok
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После того как развернули образ  на CF карту с переходником PCMCIA вы проверяли читаются  ли файлы на ней на компьютере?   У меня стоит на компьютере плата с PCMCIA выходом. И образ я делал через него. 

 На экране System Configuration при загрузке диск отображается как CHS UDMA 33, 256MB ?

 

SystemConfig.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Anat2015 сказал:

"Открутить два винта и вставить флэшку" - как то некошерно, рано или поздно что-то сломается.

АВтор ,сфоткал-бы уже эту дырку во всех ракурсах,понятнее было-бы.

А так ждите пока я до станка доеду и сфоткаю свой экран.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 минут назад, andrey2147 сказал:

АВтор ,сфоткал-бы уже эту дырку во всех ракурсах,понятнее было-бы.

А так ждите пока я до станка доеду и сфоткаю свой экран.

Скрытый текст

IMG_20201214_174926.jpgIMG_20201214_174942.jpgIMG_20201214_174949.jpgIMG_20201214_175003.jpg

50 минут назад, andref сказал:

После того как развернули образ  на CF карту с переходником PCMCIA вы проверяли читаются  ли файлы на ней на компьютере?   У меня стоит на компьютере плата с PCMCIA выходом. И образ я делал через него. 

 На экране System Configuration при загрузке диск отображается как CHS UDMA 33, 256MB ?

 

SystemConfig.jpg

На компьютере флешка открывается, файлы читаются.

Скрытый текст

IMG_20201214_175707.jpg

У меня написано LBA, UDMA 33, 256MB.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться   
    • Bot
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.  
    • Bot
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
    • Александр1979
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
    • lem_on
    • gudstartup
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с? 
×
×