Перейти к публикации

Oшибка Pulse miss (ext)


andref

Рекомендованные сообщения

Эрозионный станок Robofill  FI 240 SLP . Собственная оболочка от Charmilles   Обращаюсь в раздел Fanuc так как стоят привода Fanuc ai SV 20/20  и блок  ao2b-0283-b801 Измерительные линейки  подключены через блок  SDU1. При  включении станка периодически выдает ошибку e383 v axis: pulse miss (ext) То есть неисправна линейка, Линейки переключал, ошибка переходит на другую ось. Но если станок включился без ошибки ( с каждым днем все реже)  то будет работать пока не выключишь.  Вопрос можно ли где нибудь  в параметрах Fanuc отключить проверку  линеек при включении станка. Доступ к параметрам есть Линейка LC493F заказана, ждем уже третий месяц.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
35 минут назад, andref сказал:

Эрозионный станок Robofill  FI 240 SLP . Собственная оболочка от Charmilles   Обращаюсь в раздел Fanuc так как стоят привода Fanuc ai SV 20/20  и блок  ao2b-0283-b801 Измерительные линейки  подключены через блок  SDU1. При  включении станка периодически выдает ошибку e383 v axis: pulse miss (ext) То есть неисправна линейка, Линейки переключал, ошибка переходит на другую ось. Но если станок включился без ошибки ( с каждым днем все реже)  то будет работать пока не выключишь.  Вопрос можно ли где нибудь  в параметрах Fanuc отключить проверку  линеек при включении станка. Доступ к параметрам есть Линейка LC493F заказана, ждем уже третий месяц.

На шильдике блока A02B-0283-B801 написано Fanuc Series 18i-MB?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, andref сказал:

нет series нигде не упоминается

 

Сбоку на самом блоке A02B-0283-B801 наклейки нет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не думали над тем, что линейку можно снять и почистить внутри? Ломаются они крайне редко, чаще всего от нежных слесарных рук. Воздух на линейку подается?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33 минуты назад, vl_cnc сказал:

Сбоку на самом блоке A02B-0283-B801 наклейки нет?

вот  внизу  и сбоку

10 минут назад, Anat2015 сказал:

Не думали над тем, что линейку можно снять и почистить внутри? Ломаются они крайне редко, чаще всего от нежных слесарных рук. Воздух на линейку подается?

Воздух на линейку не подается Стоят пластиковые заглушки. Снимал их и продувал линейку. Да и линейка если включилась будет работать без сбоев пока не выключишь станок

16f1.jpg

a02b_16f_1.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, andref сказал:

вот  внизу  и сбоку

 

 

Я имел ввиду на боковой стенке блока на жёлтом корпусе.

У Вас линейки прямо на SDU1 подключаются без промежуточных блоков-усилителей? Бывает в них проблема.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Продувать бесполезно, надо вскрывать линейку и очень аккуратно протирать стеклянную шкалу и головку. Салфеткой, смоченной в слабом растворе изоприлового спирта (этиловый нежелательно). А то, что

15 минут назад, andref сказал:

линейка если включилась будет работать без сбоев

это нормально, у нас бывает достаточно чуть сдвинуть координату с того места, где ошибка возникает, и дальше - все как у вас. Когда надоест, снимают линейку и чистят.

Ну, вариант реальной неисправности, само собой, не отменяется.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, vl_cnc сказал:

У Вас линейки прямо на SDU1 подключаются без промежуточных блоков-усилителей

линейки подключены напрямую к SDU.

Линейку не разбирал, все ждал когда новая придет, а станок все таки  работает как запустится, но наверное придется, просто подумал что может есть параметр , отключаюший проверку линейки при включении, а дальше можно ждать новой линейки полностью работающим станком. В помещении где стоит станок относительно чисто, работает кондиционер

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, andref сказал:

просто подумал что может есть параметр , отключаюший проверку

У Fanuc CNC есть параметр отключающий линейку 1815 #OPT, а у  вас кто производитель ЧПУ Charmilles?

На фото A02B-0283-B801 Fanuc Servo Main Control и Fanuc Panel.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
34 минуты назад, gudstartup сказал:

У Fanuc CNC есть параметр отключающий линейку 1815 #OPT, а у  вас кто производитель ЧПУ Charmilles?

Вот точно не Фанук. И вариантов с отключением второй измерительной системы, думаю, не просматривается.

 

3 часа назад, andref сказал:

В помещении где стоит станок относительно чисто, работает кондиционер

От проволочника грязи очень мало, работает на деионизированной воде.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Anat2015 сказал:

От проволочника грязи очень мало, работает на деионизированной воде.

Контроллер ничего не проверяет а просто опрашивая вашу линейку получает от нее состояние пакеты данных и реагирует ошибкой 383

Жаль что у вас линейка с Fanuc 02 serial interface да еще и абсолютная мы пытались чистить с EnDat 2.2 ничего хорошего не получилось .

При выключении ось не перемещается а если перемещается то как реагирует ЧПУ и что это за ось вертикальная или горизонтальная?

 

6 часов назад, andref сказал:

Вопрос можно ли где нибудь  в параметрах Fanuc

А вначале вы еще думали что у вас вероятно Fanuc ... Но часть параметров все равно должна относиться к серво контроллеру и приводам .

Доступ у вас есть но вот есть ли описание?

А может быть у вас все таки Fanuc или просто одинаковый Order 

image.png

image.png

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, gudstartup сказал:

У Fanuc CNC есть параметр отключающий линейку 1815 #OPT

до параметров Fanuc могу добраться нажатием определенных комбинаций клавиш, выхожу вот на такой экран

параметр 1815 OPT по оси  V  ставил в 0. При этом  привода всегда включаются , но тогда датчиком положения оси будет инкрементальный энкодер двигателя, что  совсем не устраивает.

Ось V горизональная двигается вместе с осью Y 

40 минут назад, gudstartup сказал:

Жаль что у вас линейка с Fanuc 02 serial interface да еще и абсолютная мы пытались чистить с EnDat 2.2 ничего хорошего не получилось .

Вот это печально, думал уже почистить линейку, но абсолютные ни разу не разбирал.

Парвметры.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, andref сказал:

до параметров Fanuc могу добраться нажатием определенных комбинаций клавиш, выхожу вот на такой экран

параметр 1815 OPT по оси  V  ставил в 0. При этом  привода всегда включаются , но тогда датчиком положения оси будет инкрементальный энкодер двигателя, что  совсем не устраивает.

Ось V горизональная двигается вместе с осью Y 

Вот это печально, думал уже почистить линейку, но абсолютные ни разу не разбирал.

 

Надеюсь, хотя бы бэкап параметров системы у Вас имеется? Прежде чем вносить какие-то изменения стоит его сделать. Есть параметры, при изменении которых меняются и некоторые другие.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, andref сказал:

будет инкрементальный энкодер двигателя, что  совсем не устраивает.

Если датчик двигателя инкрементальный то отключение линейки проводить нельзя станок необходимо будет

выводить в референтную позицию а вот если датчик заменить на абсолютный то процедура очень помогает особенно если неисправность датчика позиционирования (линейки) не позволяет эксплуатировать оборудование а сроки поставки исчисляются месяцами.

В вашем случае неисправность не критическая и станок работает у нас было иначе и пришлось линейку отключить надолго зато станок работал 4 месяца пока не привезли новую.

Заметного снижения точности позиционирования при этом не произошло хотя линейка была 0.05 мкм как и у вас.

 

Для диагностики контура позиционирования довольно часто использую такое отключение .

Вот с перерасчетом параметров приходится повозится особенно если двигатель имеет не прямое присоединение к валу ШВП тогда еще нужно считать передаточное соотношение шкивов.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, andref сказал:

Вот это печально, думал уже почистить линейку, но абсолютные ни разу не разбирал.

 

Ничего там страшного нет, просто очень аккуратно надо все делать и не использовать этиловый спирт. Но у вас, скорее всего, не грязь. Кабель есть возможность поменять с осью U (если я правильно понял - это крестовый стол конусной резки)?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Если датчик двигателя инкрементальный 

Видно ведь, по фото, какой.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Anat2015 сказал:

Ничего там страшного нет, просто очень аккуратно надо все делать и не использовать этиловый спирт. Но у вас, скорее всего, не грязь. Кабель есть возможность поменять с осью U (если я правильно понял - это крестовый стол конусной резки)?

Если упрощенно то  оси V и U двигают верхнюю голову оси Y и Х нижнюю. В основном оси V и Y перемещаются синхронно , но бывает нужно резать проволокой под углом.   

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, andrey2147 сказал:

Видно ведь, по фото, какой.

На каком фото вам видно?

 

12 часов назад, andref сказал:

Если упрощенно то  оси V и U двигают верхнюю голову оси Y и Х нижнюю.

Если бы была грязь определенно были бы ошибки при перемещении в разных позициях и особенно при увеличении скорости этих перемещений (хотя какие у проволочника скорости!:smile:)

Ошибка возникает только во время включения станка или также при перемещении и выключении по EMERGENCY STOP?

Если она возникает во время включения выключения каких-либо силовых цепей то похоже на нарушение экранирования или целостности кабеля. У нас было нечто подобное на датчике Renishaw обошлись заменой кабеля.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Bot
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва  
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:  
    • gudstartup
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
    • Viktor2004
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
    • gudstartup
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
    • Viktor2004
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
    • maxx2000
      @Павлуха так и я о том же.
×
×
  • Создать...