Перейти к публикации

Oшибка Pulse miss (ext)


andref

Рекомендованные сообщения

Эрозионный станок Robofill  FI 240 SLP . Собственная оболочка от Charmilles   Обращаюсь в раздел Fanuc так как стоят привода Fanuc ai SV 20/20  и блок  ao2b-0283-b801 Измерительные линейки  подключены через блок  SDU1. При  включении станка периодически выдает ошибку e383 v axis: pulse miss (ext) То есть неисправна линейка, Линейки переключал, ошибка переходит на другую ось. Но если станок включился без ошибки ( с каждым днем все реже)  то будет работать пока не выключишь.  Вопрос можно ли где нибудь  в параметрах Fanuc отключить проверку  линеек при включении станка. Доступ к параметрам есть Линейка LC493F заказана, ждем уже третий месяц.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
35 минут назад, andref сказал:

Эрозионный станок Robofill  FI 240 SLP . Собственная оболочка от Charmilles   Обращаюсь в раздел Fanuc так как стоят привода Fanuc ai SV 20/20  и блок  ao2b-0283-b801 Измерительные линейки  подключены через блок  SDU1. При  включении станка периодически выдает ошибку e383 v axis: pulse miss (ext) То есть неисправна линейка, Линейки переключал, ошибка переходит на другую ось. Но если станок включился без ошибки ( с каждым днем все реже)  то будет работать пока не выключишь.  Вопрос можно ли где нибудь  в параметрах Fanuc отключить проверку  линеек при включении станка. Доступ к параметрам есть Линейка LC493F заказана, ждем уже третий месяц.

На шильдике блока A02B-0283-B801 написано Fanuc Series 18i-MB?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, andref сказал:

нет series нигде не упоминается

 

Сбоку на самом блоке A02B-0283-B801 наклейки нет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не думали над тем, что линейку можно снять и почистить внутри? Ломаются они крайне редко, чаще всего от нежных слесарных рук. Воздух на линейку подается?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33 минуты назад, vl_cnc сказал:

Сбоку на самом блоке A02B-0283-B801 наклейки нет?

вот  внизу  и сбоку

10 минут назад, Anat2015 сказал:

Не думали над тем, что линейку можно снять и почистить внутри? Ломаются они крайне редко, чаще всего от нежных слесарных рук. Воздух на линейку подается?

Воздух на линейку не подается Стоят пластиковые заглушки. Снимал их и продувал линейку. Да и линейка если включилась будет работать без сбоев пока не выключишь станок

16f1.jpg

a02b_16f_1.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, andref сказал:

вот  внизу  и сбоку

 

 

Я имел ввиду на боковой стенке блока на жёлтом корпусе.

У Вас линейки прямо на SDU1 подключаются без промежуточных блоков-усилителей? Бывает в них проблема.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Продувать бесполезно, надо вскрывать линейку и очень аккуратно протирать стеклянную шкалу и головку. Салфеткой, смоченной в слабом растворе изоприлового спирта (этиловый нежелательно). А то, что

15 минут назад, andref сказал:

линейка если включилась будет работать без сбоев

это нормально, у нас бывает достаточно чуть сдвинуть координату с того места, где ошибка возникает, и дальше - все как у вас. Когда надоест, снимают линейку и чистят.

Ну, вариант реальной неисправности, само собой, не отменяется.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, vl_cnc сказал:

У Вас линейки прямо на SDU1 подключаются без промежуточных блоков-усилителей

линейки подключены напрямую к SDU.

Линейку не разбирал, все ждал когда новая придет, а станок все таки  работает как запустится, но наверное придется, просто подумал что может есть параметр , отключаюший проверку линейки при включении, а дальше можно ждать новой линейки полностью работающим станком. В помещении где стоит станок относительно чисто, работает кондиционер

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, andref сказал:

просто подумал что может есть параметр , отключаюший проверку

У Fanuc CNC есть параметр отключающий линейку 1815 #OPT, а у  вас кто производитель ЧПУ Charmilles?

На фото A02B-0283-B801 Fanuc Servo Main Control и Fanuc Panel.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
34 минуты назад, gudstartup сказал:

У Fanuc CNC есть параметр отключающий линейку 1815 #OPT, а у  вас кто производитель ЧПУ Charmilles?

Вот точно не Фанук. И вариантов с отключением второй измерительной системы, думаю, не просматривается.

 

3 часа назад, andref сказал:

В помещении где стоит станок относительно чисто, работает кондиционер

От проволочника грязи очень мало, работает на деионизированной воде.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Anat2015 сказал:

От проволочника грязи очень мало, работает на деионизированной воде.

Контроллер ничего не проверяет а просто опрашивая вашу линейку получает от нее состояние пакеты данных и реагирует ошибкой 383

Жаль что у вас линейка с Fanuc 02 serial interface да еще и абсолютная мы пытались чистить с EnDat 2.2 ничего хорошего не получилось .

При выключении ось не перемещается а если перемещается то как реагирует ЧПУ и что это за ось вертикальная или горизонтальная?

 

6 часов назад, andref сказал:

Вопрос можно ли где нибудь  в параметрах Fanuc

А вначале вы еще думали что у вас вероятно Fanuc ... Но часть параметров все равно должна относиться к серво контроллеру и приводам .

Доступ у вас есть но вот есть ли описание?

А может быть у вас все таки Fanuc или просто одинаковый Order 

image.png

image.png

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, gudstartup сказал:

У Fanuc CNC есть параметр отключающий линейку 1815 #OPT

до параметров Fanuc могу добраться нажатием определенных комбинаций клавиш, выхожу вот на такой экран

параметр 1815 OPT по оси  V  ставил в 0. При этом  привода всегда включаются , но тогда датчиком положения оси будет инкрементальный энкодер двигателя, что  совсем не устраивает.

Ось V горизональная двигается вместе с осью Y 

40 минут назад, gudstartup сказал:

Жаль что у вас линейка с Fanuc 02 serial interface да еще и абсолютная мы пытались чистить с EnDat 2.2 ничего хорошего не получилось .

Вот это печально, думал уже почистить линейку, но абсолютные ни разу не разбирал.

Парвметры.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, andref сказал:

до параметров Fanuc могу добраться нажатием определенных комбинаций клавиш, выхожу вот на такой экран

параметр 1815 OPT по оси  V  ставил в 0. При этом  привода всегда включаются , но тогда датчиком положения оси будет инкрементальный энкодер двигателя, что  совсем не устраивает.

Ось V горизональная двигается вместе с осью Y 

Вот это печально, думал уже почистить линейку, но абсолютные ни разу не разбирал.

 

Надеюсь, хотя бы бэкап параметров системы у Вас имеется? Прежде чем вносить какие-то изменения стоит его сделать. Есть параметры, при изменении которых меняются и некоторые другие.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, andref сказал:

будет инкрементальный энкодер двигателя, что  совсем не устраивает.

Если датчик двигателя инкрементальный то отключение линейки проводить нельзя станок необходимо будет

выводить в референтную позицию а вот если датчик заменить на абсолютный то процедура очень помогает особенно если неисправность датчика позиционирования (линейки) не позволяет эксплуатировать оборудование а сроки поставки исчисляются месяцами.

В вашем случае неисправность не критическая и станок работает у нас было иначе и пришлось линейку отключить надолго зато станок работал 4 месяца пока не привезли новую.

Заметного снижения точности позиционирования при этом не произошло хотя линейка была 0.05 мкм как и у вас.

 

Для диагностики контура позиционирования довольно часто использую такое отключение .

Вот с перерасчетом параметров приходится повозится особенно если двигатель имеет не прямое присоединение к валу ШВП тогда еще нужно считать передаточное соотношение шкивов.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, andref сказал:

Вот это печально, думал уже почистить линейку, но абсолютные ни разу не разбирал.

 

Ничего там страшного нет, просто очень аккуратно надо все делать и не использовать этиловый спирт. Но у вас, скорее всего, не грязь. Кабель есть возможность поменять с осью U (если я правильно понял - это крестовый стол конусной резки)?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Если датчик двигателя инкрементальный 

Видно ведь, по фото, какой.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Anat2015 сказал:

Ничего там страшного нет, просто очень аккуратно надо все делать и не использовать этиловый спирт. Но у вас, скорее всего, не грязь. Кабель есть возможность поменять с осью U (если я правильно понял - это крестовый стол конусной резки)?

Если упрощенно то  оси V и U двигают верхнюю голову оси Y и Х нижнюю. В основном оси V и Y перемещаются синхронно , но бывает нужно резать проволокой под углом.   

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, andrey2147 сказал:

Видно ведь, по фото, какой.

На каком фото вам видно?

 

12 часов назад, andref сказал:

Если упрощенно то  оси V и U двигают верхнюю голову оси Y и Х нижнюю.

Если бы была грязь определенно были бы ошибки при перемещении в разных позициях и особенно при увеличении скорости этих перемещений (хотя какие у проволочника скорости!:smile:)

Ошибка возникает только во время включения станка или также при перемещении и выключении по EMERGENCY STOP?

Если она возникает во время включения выключения каких-либо силовых цепей то похоже на нарушение экранирования или целостности кабеля. У нас было нечто подобное на датчике Renishaw обошлись заменой кабеля.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      @karlf 530 считывает ключ по специальному протоколу при помощи plc и получает его серийный номер а из него определяет возможные режимы доступа. там нет драйвера а есть plc модуль или несколько эти модули написаны на питоне  надпись smartkey исчезает с экрана при запуске чпу??
    • ДОБРЯК
      Для того, чтобы получить правильные высшие) формы при виртуальном эксперименте, нужно сделать грамотную КЭ модель. От разговора на эту тему вы постоянно уклоняетесь.  То нет компьютера под рукой, сделать простейший тест, то теряете интерес. :=) Сходимости энергии деформации при расчетах статики, недостаточно для точного определения высших собственных форм и частот.  Для того, чтобы грамотно использовать метод конечных элементов, нужно сделать много-много тестов в статике, динамике и ... Одной кнопки и двух конечных элементов в 3Д программе недостаточно для определения высших собственных форм...  У вас в качестве инструмента всего два конечных элемента, шести узловая несовместная оболочка Тимошенко и десяти узловой тетраэдр. И еще контакты при решении задачи на собственные числа. Вам ли говорить про правильность определения высших собственных форм для сложных изделий... :=)    
    • vad0000
      Покажите схему с разрешением на движение
    • vad0000
      Вход, а не выход Вытащить Аналоговый вход и все, как будто туда ничего не подключено И если мы подключим сигнал к энкодеру оси Х, то он стнтет одинаковый с аналоговым входом, который не подключен?
    • Snake 60
      @waze4534  Посмотрите вверх и прочитайте текст на красной полоске...
    • kkk
      Я так понимаю, что предупреждение про "касательные" не просто так выскакивает. Если скруглить прямую стыковку отрезков эскиза (минимальным радиусом) то все работает даже без объединенной кривой, достаточно эскиза.
    • karlf
      Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Станок DMU-50 на стойке TNC 530, перестал определяться ключ доступа. Сам ключ вроде работает, если переключать на нём режимы, то в шкафу на соответствующих блоках лампочки тоже переключаются. Но изначально был уровень доступа 4, а теперь уровни доступа не активны. Ключ только один, запасных нет. Есть какой-то старый бэкап, пробовал его накатить, но какой-то он непонятный - станок грузится, но почти в конце загрузки выдаёт какую-то ошибку по параметрам. Может кто знает в каком из разделов и в какой папке искать установленные драйверы ключа?
    • YuriySt54
      В данной конструкции можно сразу одним телом делать и обрезать. Но меня интересовало, можно ли сразу при построении массива ограничить лишнее.
    • Ветерок
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
×
×
  • Создать...